国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于《室外排水設計規范》管道最小設計坡度的疑云。

    我在設計一個縣城的排污管道,管徑從d300~d1600。通到5km外的污水處理廠。有一個問題請問大家,按規范,非塑料管最小坡度是0.3%,那5km管道就是5000*0.3%=15m啊,是不是有問題啊。我想,污水廠的地面比城里也就低2m。往下挖這么深是不是實際的呢?大家平時是怎么處理的。急等大家幫助,謝謝!

  • 關于室外排水管坡度的問題

    有2個排水檢查井,1#坡向2#,坡度是0.005,相距20M如果1#井底標高是1.00,2#井底應是1.00-0.01=0.09,還是1.00-0.01-0.01(流槽頂高)=0.08.圖標均設有流槽,但我看好多圖紙均不考慮流槽高度,各位大俠在設計時是如何考慮此問題的?請各位詳解,謝謝!

  • 室外污水橫干管的最小坡度問題。

    各位大蝦,一般在工程中如果由于地形原因和限制,污水橫干管的坡度只能用最小坡度,是否可以?比如說DN200,選取0.004DN300,選取0.003。可以嗎?謝謝

  • 關于極小流量下,室外管線最小坡度的問題

    本人算是新人一枚,有問題都來論壇請教,也得到了很多人的幫助,在此謝謝大家,今又遇到了一個極端問題,也許是我自己想極端了,這里想聽聽大家怎么看。是關于排水管道的最小坡度的問題。我們知道市政的排水管推薦最小用300的,300的最小坡度是0.002(塑料管),其他0.003,我遇到的問題是因為城中村雨污分流之后,污水流量很小,總共才34L/S。所以用300的管子是可以滿足排放要求的,但是,因為300的管子放坡大,最后出水口低于市政污水管。這個是這個問題的起源,因為排不出去是我放坡放大了。村里沒有地方建泵站,不會說污水提升的,必須要自然排。這里要討論一下流量很小的情況下,管子的坡度怎么埋?例如 室外的一個排水管,起點段只接入了一戶人家,那流量肯定是很小吧,比2還要小,但是我們市政規范上說,推薦用300的,這個時候,我們這個管子的坡度怎么放? 因為好像怎么放都達不到最小流速的要求,這個時候,是不是只要按最小坡度0.002來鋪就好了? 因為這段管子里面基本可以說沒水流,我們討論流速和充滿度都是為了使管子不堵塞,現在充滿度基本沒了,那流速是

  • 關于市政排水管道最小坡度

    搞市政的朋友能說說排水管的最小坡度,規范上只有最小管徑的最小坡度,如dn400,dn600,dn800的污水管用0.001的設計坡度行嗎

  • HDPE管的最小排水坡度是否比混凝土管小?

    污水同等條件下,HDPE管的流速比混凝土管大很多,比如DN400i0.001的HDPE管流速可達0.75m/s,按照大于0.6m/s的原則,是否可以不用一定要取0.0015的最小坡度?我這邊的審圖通不過,那幫混人老是拿混凝土管的水力計算表查一切管材的數據,暈!

  • 關于室外排水設計規范中管道最小坡度的條文說明的疑問

    各位大師:我發現,新版的《室外排水設計規范》的條文說明中對于管道的最小坡度給出了新的說法,大管徑的最小坡度居然可以為0.0006,其解釋為隨著經濟社會發展,水量大了,應增大管道管徑,適當的減小最小坡度。我對此不解,難道是說在水量一定的情況下,適當的增大管徑,就可以減小管道坡度?這樣管道內的水流速度豈不減小了,萬一低于不淤流速怎么辦。我在最近的一個雨水管道設計中,就采用了0.001的設計坡度,管道為1000的。是不是說0.003已經不再是最小設計坡度了。

  • 關于室外排水管道坡度的問題

    請教各位高手,DN200-DN500的室外排水管道的最小坡度分別是多少啊?我查了好多規范和資料都沒查到?那里能找到啊?

  • 關于明溝排水坡度的問題

    最近在做一個農村給排水的工程,采用雨污合流,蓋板溝排水。道路坡度特別大(最大達到9%),我計算的排水溝尺寸為600X600~600X1000(考慮0.2m的超高),溝身結構為漿砌磚,溝底為C20砼,我查了規范,混凝土結構的明溝最大允許流速為4m/s,如果排水溝和道路同坡度的話流速過高,所以最初考慮設跌水,但有老工程師跟我說即使設置了跌水在施工時施工方也不可能會按圖施工,建議我做成與道路同坡的情況。所以想請問下各位前輩,在這種情況下如果做成與道路同坡,是否需要增加一些減緩流速的措施,比如增加溝道的粗糙度?一般的常規做法是什么?

  • 最小設計坡度的確定依據

    在孫慧修主編的《排水工程》(上冊)中,就最小設計坡度定義為:在設計充滿度下與最小設計流速相應的設計坡度。由于坡度可通過流速和充滿度確定,最小設計流速0.6m/s,充滿度如何取就決定了最小設計坡度大小。該書指出:在確定最小管徑的最小設計坡度采用的設計充滿度為0.5。對200排水管,h/D=0.5,v=0.6下對應i=0.004;可是對300排水管,h/D=0.5,v=0.6下對應i≠0.003。當然現在新的室外排水規范對室外管網全部采用300的排水管。另外,新的室外排水設計規范-2006版在解釋中列舉了常用管道的最小設計坡度:管徑400-對應0.0015;其它:500-0.0012;600-0.0010;800-0.0008;1000-0.0006……,這些管道的對應的設計充滿度也不全是0.5.不知孫老師和規范為何不就這個原因解釋一下,還是本人理解有誤?

  • 排水接戶管到室外排水井的坡度問題?

    排水接戶管到室外排水井的坡度問題:譬如雨水,是每一個出戶管處都是-1.1m(假設),然后按照實際的不同的坡度坡向雨水檢查井。雨水檢查井根據干管按照一定的坡度坡出。還是出戶管按照一定的坡度坡出后,到檢查井與檢查井干管有高差,這樣設置?請教各位大蝦,不勝感激,我是初學者!

  • 排水就知道坡度、套上給水的最小覆土嗎

    固定跌差做不出、這么差逐級跌差平接出不來咋回事兒?排水定標高,為什么每次要用戶定方向,煩不煩每個點都要覆土都要進來攪合,瞎操縱嘛。批定起點標高,有那么難嗎怎樣用埋深定標高,批查最小覆土也不會做嗎選圖集怎樣:●先本地、○后大地方、●最后國標

  • 廠區室外給排水最小污水管管徑?

    本人設計一廠區室外給排水總平面圖,其中審圖要求本工程的生活污水管采用d300,原因是新的室外排水設計規范4.2.10條規定污水管最小管徑為DN300。在這里,本人很郁悶,本工程起點為一個衛生間的污水出戶管,污水充其量DN225的管道磋磋有余,如果根據新規范采用300,又要滿足不淤流速,可向而知坡度要采用多大!從規范本以的制定出發,不應套這條規定而人為的加大起點管道的管徑,這是本人的一點小小意見,不知道大家目前在廠區(規范還處于空缺)的情況下,污水管起點管徑采用多大?200 OR 300?

  • 請問高手排水管線的最小設計坡度。

    在97年版的《室外排水設計規范》中規定,污水管的最小設計坡度是0.003雨水管和合流管的最小設計坡度0.003雨水口連接管最小設計坡度0.01在論壇看了很多帖子,其中也有談到設計坡度,比如雨水管最小還可以達到0.001那么請問,最小設計坡度到底應該如何確定好呢?大家一般的最小設計坡度都采用多少呢?

  • 請教建筑排水用硬聚氯乙烯管道最小坡度問題

    各位高手,我在《建筑排水用硬聚氯乙烯內螺旋管管道工程技術規程》里看見硬氯乙烯排水橫管最小坡度DN110為0.012,而《建筑排水用硬聚氯乙烯管道工程技術規程》里規定DN110最小坡度為0.004。請教各位高手你們都采用哪個標準?

  • 天正給排水 室外 怎么能標注 坡度 管長?

    天正給排水 室外 怎么能標注 坡度 管長?

    就是在初始設置了 都不能自動標注,到底要怎么才可以自動標注??不想每條管 都雙擊 再打勾

  • 求教關于室外排水波紋管坡度應如何設置。

    問題1、同一個檢查井,進水跟出水管需要高差嗎?問題2、由于結構找坡,管道若要滿足圖紙標注的坡度要求,進水端要貼著板面設置,這種情況下是否可以降低坡度?(DN300)問題3、波紋管管底與井底間距多少為合適,有相關規范要求嗎?

  • 廠區室外生活污水管道最小坡度

    本人現在做一工程,廠區生活污水量非常小,室外的污水管約長500米,不設化糞池直接接入市政。但市政接口標高只能滿足DN300塑料管,0.002的坡度,千分之三的坡度無論怎樣做都不能滿足。按室外排水設計規范GB 50014-2006 這個坡度也是可以的,看到很多市政圖紙坡度似乎更小。 但我們一般工廠外線通常按建筑給水排水設計規范GB 50015-2003中DN300,最小0.003控制坡度。感覺GB 50014-2006 更適用于市政和工業區。請教有經驗的同行,在實際使用中0.002的坡度會不會有什么問題。[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-7 11:50 編輯 ]

  • 請教一下室外排水管的最小管徑?

    情況說明:要將一小型污水處理站的污水輸送至排放口排放,水量為30m/d,處理站距離排放口約為800m,因為第一次做排水方面的設計,很多都不清楚,還請各位多多指教!謝謝

  • 建筑給排水中的最小坡度為何不一致?

    GB50242-2012建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范             與            GB50015-2019給水排水設計標準        中生活污水塑料管的最小坡度    不一致?例如De110生活污水塑料管在驗收規范中 最小坡度為千分之6,而設計標準中排水塑料橫干管的最小坡度對應的是千分之4。

點擊加載更多

室外最小排水坡度

室外最小排水坡度專題,為您提供室外最小排水坡度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室外最小排水坡度 相關的專業交流討論,更多室外最小排水坡度相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

斜屋面圖集

種植屋面圖集

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 华安县| 周至县| 阿克苏市| 澄城县| 敖汉旗| 雅江县| 洞口县| 新巴尔虎左旗| 竹山县| 晋宁县| 红河县| 文水县| 长寿区| 普宁市| 兴仁县| 綦江县| 德庆县| 焦作市| 独山县| 红原县| 鄱阳县| 赞皇县| 潼南县| 衡水市| 西林县| 正安县| 临漳县| 祁阳县| 广汉市| 柯坪县| 麻阳| 时尚| 金湖县| 滁州市| 准格尔旗| 吴桥县| 株洲县| 历史| 抚州市| 武定县| 大城县|