本人做一個框架結構的四坡屋面,按PKPM2005建模,坡屋面采用的鋼筋砼三角架的形式。怎么轉化為PK看見兩根斜梁?并且用sat或tat分析報錯
最近做個磚混結構坡屋面,用pkpm建模,沒有建坡屋面, 直接按照平屋面建的,但是層高取原層高+坡屋面一半的高度,這樣做可行嗎?求大神
低層的磚混結構PKPM中怎么建模,是升高節點,還是直接按照平屋面呢?希望方法詳盡點。
2層小樓坡屋面建模,遇到一個問題,坡度較大,而且是閣樓的形式,采用的是降節點標高建模,到屋面邊緣時,形成了500高的短柱,先請問能否在2層(坡屋面層)把柱子刪掉,在1層把該柱子的節點拉高500,組合起來?
各位高手,請忙嗎出出招吧,我現在設計一個框架結構的會所,但是屋面是那種歐式的坡屋面(混凝土的),且屋面下還有一個結構樓面層,結構建模時應該怎么做?以下附建筑圖,希望能有人指點一二
我想問問各位朋友,在做建筑時,那個屋檐一般我們是伸出墻面600mm,但是在PK里建模坡屋面時,這個伸出來的怎么建呢?有的朋友說按懸挑板來建,但是,如圖一在柱子處總是不能讓板到達中心線,圖二中也只是在“定位距離(+左0中—右mm)”中輸入10才能將就到達中軸線。請問朋友們,怎么才能做到在PK里建模屋檐。謝謝了!
05版PKPM坡屋面建模,我按實際建模。坡屋面層層高取坡屋面最高點,通過上節點高來實現坡屋面,周圍設100X100虛梁,讓虛梁與實際和坡屋面連接的框架梁重和,可是還要設計一個不小于200MM端柱,這個端柱不知怎么建,求這個端柱具體在坡屋面的空間位置,是這個端柱的柱頂與虛梁連接還是柱底? 一般端柱設置多高?
我現在做的一個樓,因為頂層中間抽柱,所以形成12mx13.2m的一個大空間,并且是坡屋面,所以我建了2個模型,一個是平屋面,一個是 坡屋面,并且我考慮井子梁的形式,我把中間那根框架梁設置為鉸接了,計算結果在附件里! 問題有 1 坡屋面在PKPM建模的時候是否需要起坡,如果起坡計算,結果是否正確? 2 我這個模型我按井子梁考慮設置鉸接的那個地方是否可行? 3 設置鉸接以后,那根柱子配筋是4,如果不設置鉸接,那根柱子配筋是10,現在施工圖用的是3根16的,就是6cm2,4<6<10.樓已經蓋好了半年了,是否需要對這根柱子加固。 現在我很擔心,希望各位能給我出出主意,謝謝?。?/p>
本人(新手)最近做了一個四層小樓,8.5度,三類土,框架結構,小樓屋面為坡屋面,我在建模時按照屋面實際情況建的(節點形成高差),但在計算結果輸出中,四層剪重比為0,四層沒有剪力?是我的建模有問題還是PKPM不適合算此類,現向各位前輩討教!還有別墅類多層建筑,坡屋面有高差(有時一棟樓上有四五個不同高度的坡屋面),在PKPM中是怎么建模的?
如是圖所示,這是一張四坡屋面的其中一部分.我等會把圖都傳完之后,再仔細把問題說下.
大家肯定遇到很多坡屋面的房子,尤其是在多層和別墅設計中,框架、磚混、異形柱。 我遇到的兩種情況,屋頂都是混凝土的坡屋面板,屋面板的下面,有一水平板(如圖),水平板有兩種做法: 1.后期裝修吊頂 2.混凝土板 第一種情況-后期裝修吊頂。 吊頂不是結構構件,不參加結構計算,pkpm建模時候,屋面建一個標準層,具體坡屋面這么建模,可參考砌體板塊我發的那帖子-坡屋面該怎么建模,大家討論的很到位了。
坡屋面的屋面梁部分是應該與下部的柱同一標注層 還是單獨做一個標準層?那位仁兄有關于pkpm坡屋面建模的視頻能夠分享一下,感激不盡。
我用PKPM里面上節點高命令建的坡屋面,梁柱位置是對了,但是在生成樓板的時候 發現樓板位置都不對,有的樓板交接處比梁交接處節點高,有的板三點在坡屋面上,另外一點翹起來了,有的板伸到下面了,這是怎么回事?。肯容斎肫铝汉筝斎胨搅海偕砂澹宓奈恢眠€是亂七八糟的,這是怎么回事???請各位前輩,大俠幫小弟分析一下問題出在哪里?不勝感激!
建坡屋面后,計算的第一步出現“求剛度中心時指定塔號內無有效構件”。查看了梁柱墻截面沒問題,上下層也對得上,分塔也對。上層坡屋面與下層的梁重合時是取上層梁為100X100取的。另請問satwe計算坡屋面模型是不是有問題?(按彈性膜模擬屋面)。不知道大家都是怎么建坡屋面的,用pmsap計算的應該是準確的吧。還有一點,本工程柱子配筋是計算的,故哪種建模方式對柱配筋影響很大。希望各種不吝賜教
pkpm坡屋面建模,樓板一邊是斜面一邊不是斜面,怎么會這樣
當頂層為結構找坡時,應該怎么建模更加合理?
如題 求指教 上節點高都調好 3維模型中沒有問題 可是配出鋼筋來怎么感覺是按平板配的筋呢? 再就是我屋脊上應不應該加梁?希望好心人指教
坡屋面用兩個標準層進行建模, 模型跨度有9m,下層輸入實際梁尺寸,上屋封口梁輸入虛梁。SATWE計算的時候出現“尋找剛度中心失敗”,請教一下大家,這個問題該如何解決?
本帖最后由 zzlbigshow 于 2014-4-9 11:53 編輯 在PKPM里面完成坡屋面建模以后,計算配筋發現屋面的外框梁都被打斷了,其中部分不顯示,模型沒有問題,請問各位以前遇到過類似問題沒有,應該如何解決?(請不要叫我用平屋面來計算,我就是想用坡屋面計算一次)具體情況請看下面圖片