有保溫層的屋面結構環境類別,二級防水,本人認為為一類,關鍵"露天"一詞怎么解 因為防水層能讓混凝土不接觸水。??混凝土規范9.1.1條表中注33 當屋面無保溫或隔熱措施時,框架結構、剪力墻結構的伸縮縫間距宜按表中露天欄的數值取用;二a類么?大家說說
管道最小保溫層計算-根據98R418圖集編制
屋面保溫層施工工藝標準(1001-1996)范圍 本工藝標準適用于工業與民用建筑工程屋面采用松散、板狀保溫材料和現澆整體保溫材料保溫層工程的施工。施工準備 2.1 材料及要求: 2.1.1 材料的密度、導熱系數等技術性能,必須符合設計要求和施工及驗收規范的規定,應有試驗資料。 松散的保溫材料應使用無機材料,如選用有機材料時,應先做好材料的防腐處理。 2.1.2 材料: 2.1.2.1 松散材料:爐渣或水渣,粒徑一般為5~40mm,不得含有石塊、土塊、重礦渣和末燃盡的煤塊,堆積密度為500~800kg/m3,導熱系數為0.16~0.25W/m• K。膨脹蛭石導熱系數0.14W/m•K。 2.1.2.2 板狀保溫材料:產品應有出廠合格證,根據設計要求選用厚度、規格應一致,外形應整齊;密度、導熱系數、強度應符合設計要求。 a. 泡沫混凝土板塊:表現密度不大于500kg/m3,抗壓強度應不低于0.4MPa;
今天我們來講屋面保溫層如何套定額。因為內容比較多,我們分兩篇文章來講。今天先講第一講。 屋面保溫層,我們一共從圖集中找到11條做法,如圖1所示。
1、由于甲方催促工期,要求施工單位在冬季進行屋面保溫層(珍珠巖)和水泥砂漿保護層的施工,冬季施工時也采取了覆蓋的保溫措施,但是在冬季過后,水泥砂漿保護層出現大面積得開裂、空鼓現象。另外在破除保護層的下面,珍珠巖保溫層濕度很大,人站上面都能看到水印,不知道這樣的質量問題該如何處理?2、、如果上述質量問題需要返工,保護層全部拆除,保溫層是否必須重新更換材料,而且該部分的費用該由誰出?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-1 16:30 編輯 ]
設計圖紙上供回水主管在屋面,老板說屋面夏季溫度極高,可達到60度。這樣豈不是造成冷量損失,能否放到五層內,如果五層標高低的話可以抬高層高,因為土建還沒有完工。設計院說抬高標高不可取,因為土建隨便加高一下費用很厲害,假如我們老板擔心損失的話可以把屋面水管保溫加厚,同時把管道架起來500mm左右,這樣夏季管道周圍空氣溫度也不可能達到50度。老板要求我計算一下把主管放在屋面和放在五層室內相比,保溫層應加厚到多少合適。項目在蘇州。
我想請問下你們下保溫層厚度怎么計算啊?比如30厚的橡塑保溫板,矩形風管是長+30*2+寬+30*2)*2*長度嗎?跪求答案
自動計算管道支架、保溫層的表格
屋面女兒墻外有排水天溝,那么在做擠塑板保溫層及細石混凝土面層的時候是做到女兒墻根下還是做到離女兒墻30厘米的地方?是為什么?圖集有規定嗎
我做的工程在施工到屋面是倒置式屋面珍珠巖保溫板在SBS防水層上面 按規范要求倒置式屋面要使用吸水率低的材料可現在甲方供應的是吸水率特高的珍珠巖保溫班,還要求在做保溫層時加排氣孔 。我想請教各位大蝦有必要嗎?
老房翻新,原有屋面為三油二氈防水加架空隔熱層,漏水問題嚴重。現將屋面翻新。做法如下。1拆除原有架空層;2清掃屋面在原有防水層基礎上重做SBS防水層;3采用干鋪法鋪設40厚擠塑板作為隔熱層,上面鋪設聚酯纖維土工布后,用預制水泥板鋪蓋作為保護層。求助問題如下:1:倒置式屋面的優勢在于防水層的壽命長久,那么女兒墻防水卷材翻邊部分無法鋪設水泥板保護,壽命是否有影響?請問如何采取什么措施進行保護;2:因原屋面做架空層隔熱,磚臺受壓區域原三油二氈防水層下陷0.5—1cm,鋪設SBS之后估計一樣存在少量積水,擠塑板無法與基層貼合完整,完成后保溫層內定會存有少量積水,那會不會影響保溫層性能?3:用預制水泥板鋪蓋,是否需要鋪設聚酯纖維布?另聚酯纖維土工布有吸水特性,會不會降低保溫性能?采用丙綸土工布(不吸水,透氣)是否更好?望各位大俠幫忙一二,不勝感激
吊頂內排煙風管保溫除了怕高溫引起燃燒之外,還有沒有其它目的?保溫層的厚度如何計算?[ 本帖最后由 brightboy116271 于 2009-8-25 10:23 編輯 ]
挺有用的
坡屋面及屋蓋結構整體計算
急求坡屋面2層磚混結構怎么計算??坡屋面有2.1M高,第一層有3.6M第2層有3M[ 本帖最后由 ttlovebb 于 2008-7-30 09:05 編輯 ]
我做的一個四層的框架結構,屋面局部又坡屋面,屋脊標高比平屋面高5.5米。在剛性板的假定下,考慮偶然偏心地震作用,我計算下來發現坡屋面那個標準層的位移比大于結構規范限制1.5了,達到2.0左右,其他樓層都滿足規范要求,請問給位,在這種情況下,應該怎么調整?
現場施工中遇到個問題,求助各位大俠現場在做一個屋面,坡度較大,原設計是將保溫做到下層,防水做上層,但坡屋面要貼磚,考慮后期怕磚在SBS防水層貼不上去,想將防水和保溫倒置。但是我在北方城市,要是防水和保溫倒置了,冬天有水滲入保溫層,天氣冷了怕又把保溫凍裂了,請各位大俠出個招