在措施8.4.2中有幾個參數不明白,請叫大家1.Bj,計算燃料耗量,書上燃氣取的單位為NM3/NM3,但是一般鍋爐廠家提供的參數表中的單位為NM3/h,請問如何轉換/2.V0,燃燒所需空氣量,這個參數在那里查?請各位幫忙解答,謝
誰有鍋爐房電器設計簡單的圖紙,我想看看,我剛剛學不太會。
各位同學,如題,我司10T/h的鍋爐,煙囪為自立式的鋼制40m煙囪,要在哪個位置開孔方便取樣?還有如果要在線監測,又需要在哪個位置開口?謝謝
單位要做一個鍋爐房,2臺6噸的熱水鍋爐和2臺2噸的蒸汽鍋爐,都是燃煤的,大家誰知道設計費該怎么收?按道理應該是按照投資取得,可是他的爐子太小了,造價好像也沒多少錢,大家誰做過類似的,收多少設計費合適?
真空熱水鍋爐,酒店用,因為方案的設置不太合理,現在煙囪要通到主樓去有140米的距離,主樓高度80米,能排的出去嗎?或者有什么措施可以拍出去?謝謝各位了!
技術措施中要求排煙管"在煙氣容易積聚的地方,應設防爆裝置”,一般是不是指水平管段上?如果設置了防爆門,按技術措施8。3。8。4要求,直徑不應小于DN200。并且應將其引至室外安全地點,這個是不是必須的?,我看一個項目,設了防爆膜,但并沒有引出室外,也過關啊。技術措施8。3。8。1要求防爆膜板前的短管長度不應大于10倍直徑,這個短管長度是不是指防爆膜至鍋爐間的管道長度?技術措施8。3。8。6要求防爆門前的短管宜垂直布置,是不是指防爆門應安裝在垂直管道上? 技術措施8。3。7。6-7,要求燃氣鍋爐水平煙道宜坡向鍋爐,又說在煙道的最低點要設水封,那水平煙道的最低點不就是接鍋爐處嗎,是不是可以不用設水封,而直接將冷凝水排向鍋爐?以上問題,請兄弟們幫忙,我是個菜鳥啊。
除塵器煙囪的設計及研究 除塵器煙囪的設計及制作是一個綜合性的工程,涉及到多個方面的考慮,包括設計原則
一個獨立的燃油鍋爐房,三面有別的建筑,187平米,4米高,如何設計事故排風?是不是要那種在墻上的小風機就行了?要多大風量的風機呢?有沒有計算公式、圖紙之類的供我參考呢?謝謝~
這幾天接受一個3x20t鏈條爐鍋爐房,控制采用手動(不使用dcs),第一次作,很多不懂,請高手指點,跪求完整的電氣、熱控圖紙!最急迫求以下圖紙:1、電氣、熱控完整卷冊目錄2、電氣聯鎖(引風、鼓風、爐排)3、3臺給水泵聯鎖(兩用一備)4、鍋爐二次、除氧二次5、完整熱控圖紙
本工程為煉油廠二催化技術改造工程催化余熱鍋爐煙囪,其結構型式為鋼筋砼構筑物,地基采用灌注樁,承臺底標高為-2.5m,底板直經17.0m.厚1.2m,煙囪高度為120m其下口直經為7.09m,上口直經3.2m.下口壁厚為0.42m,上口壁厚為0.18m,坡度i=0.02.內襯采用YN-LG-1.0輕質高鋁質耐火磚,耐火膠泥砌筑.填充保溫材料為80厚松散膨脹珍珠巖及100厚水泥膨脹珍珠巖制品.砼強度等級墊層為C10 ,基礎底板及筒壁均為C25。鋼筋保護層厚度:基礎為35,洞口及筒壁為30。 2.施工方案 2.1煙道口以下采用常規倒模法施工。 2.2煙道口以上筒體采用隨升井架配合搖頭拔桿的倒模施工工藝。 2.3平臺安裝隨筒體同步進行。 2.4內襯待筒體施工至60m處從下往上施工。 2.5爬梯安裝隨筒體施工同步進行。 2.6平臺拆除:半整體拆除。,[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-6 18:13 編輯
《鍋爐大氣污染物排放標準》規定,大于0.7MW(1t/h)的各種鍋爐煙囪應設置便于永久采樣監測的測孔及相關設施,新建成的單臺容量大等于14MW(20t/h)的鍋爐必須安裝固定的連續監測煙氣中煙塵,SO2排放濃度的儀器。請教以上的監測設施是由鍋爐生產廠家負責設計施工還是要由設計院在設計鍋爐房時設計呢?另外有誰有設計過的圖紙能參考一下嗎??謝謝~
希望能給點意見
高層地下鍋爐房,規范要求平時按6次排風,事故排風按12次,那平時排風跟事故排風是否要分開設置?就是設兩套排風系統?請教各位!謝謝
本人有一香菇大棚需要建一個鍋爐供熱系統,地處南方,大棚面積40M*40M*4M,由于是南方地區,很少有人建供熱系統,請各位幫忙設計一個圖紙,最好是幫忙把材料名字也注明,謝謝!
土建部分:鋼筋砼框架、設備基礎、通廊、水池、鋼筋砼煙囪。制安部分:采暖、給排水、電氣安裝等項目。鋼筋砼煙囪采用液壓滑升模板的施工方法。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-24 08:40 編輯 ]
發耳電廠4×600MW機組為亞臨界壓力一次中間再熱控制循環汽包鍋爐,擺動式燃燒器調溫、四角布置、切向燃燒、正壓直吹式制粉系統、單爐膛、П型露天布置、平衡通風、固態排渣。鍋爐受熱面由以下部分組成:水冷壁及墻式再熱器、后屏過熱器、屏式再熱器、末級再熱器、末級過熱器、分隔屏過熱器及分隔屏定位管、前爐頂過熱器、流體冷卻定位管、低溫過熱器、省煤器、省煤器懸吊管及后爐頂過熱器、后煙井包覆管。
某堿廠鍋爐安裝施工組織設計工程概況: 新增12MW汽輪發電站主項目工程有75t/h循環流化床鍋爐一臺、12MW汽輪電機一套;補助項目有:化學水處理及水泵間、循環水冷卻塔及水泵房、煤儲存及破碎間、電除塵、中控電氣室、點火油泵及油庫、除氧煤倉間、煤渣倉、以及水泥轉窯余熱利用的SP1爐、SP2爐、AQC爐等的安裝工程。 各主、配套項目均為相對的獨立建筑結構,分布在廠區的各個位置上,各項(車間)用輸送機、氣、汽、水管道連接輸送生產工藝所需的介質。本電站項目的安裝工程范圍:1、熱力系統:75k/h循環流化床鍋爐一臺,余熱AQC爐一臺,SP1爐一臺,SP2爐一臺,鍋爐內機、給水泵、加藥、除塵、排污、除氧器、取樣器等附屬設備計35臺套。 汽輪機、發電機組(12MW)一套以及空氣冷卻器、凝汽器、凝結水泵、加熱器、冷油器交直流油泵、油箱等附機14臺套。 熱力系統汽水管道經貿部1130mm,非標制作124T,保溫540m3,以油漆保溫等。2、燃料制備、儲存、輸送系統:計有破碎、提升、篩分、運輸、除塵等設備共14臺套,管道60m
我是設計院的,有一個海邊的住宅小區工程,都是高層和別墅,可是甲方要用燃煤鍋爐房做熱源,上兩臺8噸鍋爐,但是煙囪很礙眼,而且污染高層住戶,好像有一種沒有煙囪的鍋爐,誰見過?指點指點。