想問下柴發煙囪直徑和煙囪拐彎次數有關嗎,例如煙囪拐一次往沿井道直上一層室外和拐三個彎出一層室外,有關系嗎,還是說這個拐彎次數可以忽略不計,只考慮煙管長度與之的關系.
今天在qq群上聽有師兄在討論這個問題,得到的結論都是不合用,但是又覺得依據和理由不是很充分,大致有幾點理解和討論:1.柴油發電機與鍋爐使用時間不一致;2.柴油發電機煙囪是正壓,自然進風鍋爐房煙囪是負壓靠自然提升抽力排煙,合用煙囪會發生倒灌現象;希望得到各位大神的解答、指點和幫助
基礎墊層
在做個設計,需要給建筑提條件,柴油發電機房在地下室,煙囪給建筑提要求到屋面了,那應該高出屋面多少高度呢?另外,廚房的排油煙井道,應該高出屋面多少距離呢?
柴油發電機房煙囪排煙道風速,在實用供熱空調設計手冊p551頁中寫的是支管20-25m/s,總管8-15m/s,但我看相應的燃油鍋爐煙囪內的風速還分了自然排煙和機械排煙而且煙道分了鋼板和磚,應該怎樣考慮是正確的呀?
我在想,柴油發電機和鍋爐一般不可能同時使用的。柴油發電機的煙氣溫度為480度,鍋爐為180度。我覺得我如果按照480度的標準去做一根不銹鋼預制管就可以了,可以節約將近60w.我查了GB50051-2002也沒有明確能不能共用。所以想問問看這方面的高手?
圖紙簡介: 煙囪設計總說明 煙囪外形圖 筒身配筋圖 避雷針布置圖及大樣 投稿網友: cw262884068 上傳時間: 2014-02-26
我們公司江蘇一方科技發展有限公司是專門提供濕法脫硫后的的煙囪防腐內襯材料-玻化陶瓷磚的,因為產品新穎而且獨特,希望可以在貴寶地得到宣傳,玻化陶瓷磚他屬于電力行業標準DL/t901-2004中的超輕質耐酸磚1型,容重低而且不吸水,可做為承重砌筑材料。。。而我們最新研究出的LVMC-2型貼面磚,他的應用范圍類似于泡沫玻璃但是強度遠遠高于泡沫玻璃,具體數據看后面的表格參數。。
我在想,柴油發電機和鍋爐一般不可能同時使用的。柴油發電機的煙氣溫度為480度,鍋爐為180度。我覺得我如果按照480度的標準去做一根不銹鋼預制管就可以了,可以節約將近60w.我查了GB50051-2002也沒有明確能不能共用。所以想問問看這方面的高手?
做一個工廠的發電機環保項目,有人說有規定必須高出屋頂15米,可不知是出自哪個規定?我記得房地產是高出天面3米高排放,且周圍30米范圍內不得有比它高的建筑物。請哪位大俠告訴我,工廠的煙管高度有沒有規定?
馬鋼熱電煤氣綜合利用發電工程煙囪筒座澆筑告捷 8月22日18時30分,經過安徽電建一公司馬鋼新區熱電項目部員工連續3個多小時的精心施工,馬鋼股份熱電總廠煤氣綜合利用發電工程煙囪筒座澆筑順利告捷,從而為下一步轉入筒身施工奠定了堅實的基礎。圖為澆筑時的一個鏡頭。 馬鋼股份熱電總廠煤氣綜合利用發電工程建設規模為1套260t/h全燒煤氣鍋爐及相配的60MW抽凝式發電機組,配套建設一座100米高度的煙囪,一座70米高、冷卻面積2000平方米的冷卻塔。本次開澆的為100米高度的煙囪筒座,其混凝土量為100m3。為確保煙囪工程施工的快速進展,安徽電建一公司馬鋼新區熱電項目部建筑工程處和合作隊伍南通三建密切配合,針對高溫酷暑天氣特點,早計劃、早安
馬鋼股份熱電總廠煤氣綜合利用發電工程煙囪基礎土方開挖 7月18日16時30分,由安徽電建一公司承建的馬鋼股份熱電總廠煤氣綜合利用發電工程煙囪基礎土方正式開挖。馬鋼股份熱電總廠煤氣綜合利用發電工程建設規模為1套260t/h全燒煤氣鍋爐及相配的60MW抽凝式發電機組,配套建設一座100米高度的煙囪,一座70米高、冷卻面積2000平方米的冷卻塔。本次施工開挖的為一座高100米煙囪,其基坑開挖面積約515m2,土方開挖量1650 m3,工期25天。為確保工程按期開挖,安徽電建一公司馬鋼新區熱電項目部針對梅雨季節特點,早計劃、早安排,提前編制了施工作業指導書,先后多次組織工程技術人員到現場進行實地勘察,對施工方案進行優化,并從作業任務、作業準備和條件、作業質量標準及檢驗要求、技術記錄要求、危險源和環境因素辨識及防范措施、安全文明施工標準、機械及工器具配備、人員配備、排水措施等方面都進行了充分的準備和安排,以確保煙囪基礎土方開挖安全文明施工萬無一失。馬鋼股份熱電總廠煤氣綜合利用發電工程煙囪基礎土方的正式開挖,標志著該工程建設即將全面展開,安徽電建一
小弟求教各位前輩同行,在設備終端配電箱已經有設計雙電源轉換開關的情況下,發電機是否還要1個ATS柜啊?
本報訊,隨著經濟發展和城市化的加快推進,隨之產生的大量垃圾成為“繁榮的魔咒”,對環境構成了巨大的壓力。通用的垃圾處理方法是直接填埋,但這樣帶來的問題是土地資源消耗量大,而且次生污染頻發。因此,減量減容快、經濟效益明顯的垃圾焚燒法在我國漸漸興起。但由于焚燒過程中會產生如二惡英之類的強致癌物,垃圾焚燒技術一直在國內外飽受爭議。目前,垃圾發電在發達國家已成明日黃花,但緣何在中國方興未艾,如何讓垃圾發電不再成為人類的健康殺手?脫硫求職 由于垃圾焚燒能夠輸出熱量,大多數國家選擇了對熱量進行收集利用,將其轉化為電能。在我國,垃圾焚燒逐漸由公益項目轉向了新能源產業。2000年以來,國家陸續發布了一系列鼓勵垃圾焚燒產業發展的政策。近年來,一批垃圾焚燒發電廠在各地上馬,但在廣東番禺等一些地方也遭到強烈抵制。 垃圾分類的重要性顯而易見,但城市的垃圾分類涉及到農業、商務、環衛等若干部門,多頭管理的困境以及城市拾荒人群的活躍,使得垃圾在進入焚燒爐之前的分類較難實施。有專家表示,我國城市生活垃圾中有近80%的成分是不能焚燒的。如果在未進行有效分類的情況下貿然進行焚燒,
圖紙簡介: 該圖紙為某地風能、太陽能熱氣流發電項目500m高煙囪結構方案圖,圖紙包括:圓環筏板基礎平面圖,樁基礎平面布置圖,鋼筋混凝土筒體結構方案圖,鋼管混凝土+鋼結構方案圖,鋼筋混凝土骨架結構方案圖等。 投稿網友: zhaoyo425 上傳時間: <
今天看了一建筑物(構筑物)7500x7500 高度11層x5600 總高56000 框剪結構 設計人用satwe 計算 本人認為 此為構筑物 且高寬比超限 不能用satwe計算 請問大家,應該如何設計
有個問題請教高手指點 我做了一個40米的金屬煙囪,防雷是否還要做避雷針?煙囪可以直接做下引線么?那里能查找到相關得規范?
全是風力發電工程的一些照片.
各位兄弟請教一下,正在做一個120m煙囪,現有幾個問題1.煙囪底部有一煙道,洞口7x5.2上部圓弧1.75,如何考慮筒壁削弱,風壓0.6,8度0.2g2.鋼筋按徑向,環向配置,基礎R2處的鋼筋按手冊計算后,應錨入R2以內多少。3.煙囪圖集中基礎底板下部加強筋如何考慮,如R3較大,是否仍可按圖集設置3.4x3.4鋼筋網,還是應該加長此鋼筋望不吝指教,多謝。
新裝尾氣發電項目多多指導。