煙囪建設平臺以及建設爬梯的時候應該怎么施工? 今天就給大家介紹一下,煙囪的平臺建設和煙囪爬梯安裝的一些小細節,希望對各位朋友有所幫助。大家互相學習交流,共同進步。煙囪在平臺建設和爬梯安裝的材料選擇方面都是堅固的鋼結構,這些材料是工作人員仔細檢查過的,并且施工前也在地面進行這次的檢查,確保萬無一失才會吊裝到高空中進行血友病的施工操作。在煙囪爬梯安裝和平臺的安裝時,我們將會用經緯儀校準煙囪煙囪平臺中心點的位置,以免發生偏差,我們會多次測量和計算再予以工程施工。保證好的質量,優的服務。地面上的工作都完成過后,在高空中就是真正的施工開始,工作人員需要在空中拼裝平臺和鋼結構的樓梯,再進行焊接,是一個非常艱巨的工程項目。今天,我就收集了一個施工工程的資料與大家分享,看看具體的施工的細節操作。 1.施工作業概況: 1.1徐塘發電廠2×300MW技改工程為兩機兩爐合用一座210/7.5m鋼筋砼煙囪。煙囪筒身全高210米。 1.2該煙囪東南方向安裝鋼結構鍍鋅外爬梯。 1.3煙囪標高136.25米、171.25米和206.25米安裝鋼結構鍍鋅信號
鋼筋混凝土煙囪建設規范
鋼筋混凝土煙囪施工建設規范
鋼筋混凝土煙囪設計建設規范
鋼筋混凝土煙囪技術建設規范
水泥煙囪新建,砼煙囪新建,磚煙囪新建 1、100米水泥煙囪新建基礎 基礎設計為園板式,直徑57m,板厚為3.4m; 混凝土為B22.5級,用量4375m3。 2、鋼筋混凝土外筒壁及外平臺 鋼筋混凝土外筒壁采用B22.5級混凝土,壁厚850~300mm,沿高度采用一個坡度-1%,外半徑12.85~10.2m,混凝土用量9343m3;鋼筋用量1456.56t,含鋼率為155.9kg/m3。 鋼筋混凝土外筒壁外側站高度共設6層鋼平臺,標高分別為44.0、89.0、134.0、179.0、224.0及264.0m。設有帶護欄的爬梯,通至各層平臺。梯子用鋼量為6.26t,平臺總用鋼量為48.52t。 3、排煙管及內部鋼平臺 鋼筋混凝土筒內設有2個φ7.2m的鋼排煙筒,整個排煙管采用分段吊在內部鋼平臺上,所以較采用支管方式的鋼內管的壁厚薄,底部壁厚為10mm,中、上部只用6mm,用鋼量較少,由于內部鋼平臺承受內管重量,所以內部鋼平臺的用鋼量較大。 新建水泥煙囪由于內部排煙管壁厚較薄,為了
各位好,請教哈:我在已建的鋼構房屋內(已經驗收了滴)修建冷庫,是否需要重新去有關部門報建呢,當然涉及壓力容器類需要去質監局報備,涉及消防的需要去消防部報備或審核。 我擔心沒去報備有啥后果!!! 謝謝!
今天看了一建筑物(構筑物)7500x7500 高度11層x5600 總高56000 框剪結構 設計人用satwe 計算 本人認為 此為構筑物 且高寬比超限 不能用satwe計算 請問大家,應該如何設計
冷庫的建設與節能設計(一) 隨著經濟的發展和人們生活質量的提高,環境污染問題、能源緊張問題和食品安全問題越來越引起世界各國人民的關注。制冷行業發展的趨勢是節能、環保和安全。有關資料表明我國冷庫年耗電量130KW/年.m3,而國外發達國家僅為我們的一半左右,隨著冷鏈物流業和其他應用領域的迅速發展,需要制冷服務的行業越來越廣泛,這就越發突顯了節能降耗的重要性,相對于制冷行業,節能降耗是當務之急。 要做一個合乎規范的成功的冷庫工程,可能從土建開始,我們就需要配合用戶,因為不是所有的冷庫都經過設計院設計,有些用戶就是自己找來建筑公司就進行施工,而建筑公司并不是專一的針對冷庫建筑的,很多時候會按照土建的傳統做法來施工,進而出現偏差。比如,目前的冷庫建設過程中,屢屢會遇到地圈梁標高不
各位老師,我剛剛來到這里,并且是門外漢,此來是有一事想請各位幫忙。我是中國社會出版社的編輯魏光潔,現想編輯一本有關農村民居建設的書。內容大致涉及南北方在不同的地勢、氣候、環境等方面而有不同的民居設計;不同地方的民居建設材料的選擇、使用......;什么樣的設計、什么樣的材料更環保、節能...... 具體內容不能一一說盡,因為我是外行,所以想與專業人士結識,并希望有專業人士能與我合作出版這樣一本書。當然稿費是要照付的。如果這本書編輯成功,發行量是很大的。我的聯系方式:13641368941(魏光潔)郵箱:[email protected]
不知道大陸的橋梁建設中,有沒有"橋梁護墩"這一說?也就是防止橋梁或橋墩在船體刮碰,因為刮碰后要重新進行檢測,主要防止重,應,剪,力發生變化或集中,從而影響橋梁的安全,而現在國內的檢測一次,可能要幾十萬,或者幾百萬,出現危險結果,還要進行除險加固處理!??所以現在相應出現很多護墩材料!!不了解國內現在開展此項設計沒有??
有個問題請教高手指點 我做了一個40米的金屬煙囪,防雷是否還要做避雷針?煙囪可以直接做下引線么?那里能查找到相關得規范?
各位兄弟請教一下,正在做一個120m煙囪,現有幾個問題1.煙囪底部有一煙道,洞口7x5.2上部圓弧1.75,如何考慮筒壁削弱,風壓0.6,8度0.2g2.鋼筋按徑向,環向配置,基礎R2處的鋼筋按手冊計算后,應錨入R2以內多少。3.煙囪圖集中基礎底板下部加強筋如何考慮,如R3較大,是否仍可按圖集設置3.4x3.4鋼筋網,還是應該加長此鋼筋望不吝指教,多謝。
我公司主要從事古建筑設計,及現代民居設計,從總平面布置到視角分析,我們都精心設計。在材料選擇上,采用木作或混凝土均可實現。設計風格嚴格遵守《營造法式》和《工程則例》,當采用混凝土結構時,可以大大減小工程造價。漢、唐建筑,我們按照現存有的建筑和敦煌莫高窟的壁畫設計,其中,漢唐建筑是唯一一家資料最齊全,設計項目最多的設計單位。從少林寺的禪宗祖庭到二祖寺,華嚴庭等現有的祖庭中五個祖庭我們均參加了設計和恢復性修建。擁有一批古建設計和施工專家,歡迎實地考察參觀!實例照片和效果圖請來電索取!
希望對大家有幫助!
1.設計方案直接影響投資 工程建設過程包括項目決策、項目設計和項目實施三大階段。進行投資控制的關鍵在于決策和設計階段,而在項目作出投資決策后,其關鍵就在于設計。據研究分析,設計費一般只相當于建設工程全壽命費用的1%以下,但正是這少于1%的費用對投資的影響卻高達75%以上,單項工程設計中,其建筑和結構方案的選擇及建筑材料的選用對投資又有較大影響,如建筑方案中的平面布置為內廊式還是外廊式、進深與開間的確定、立面形式的選擇、層高與層數的確定、基礎類型選用、結構形式選擇等都存在著技術經濟分析問題。據統計,在滿足同樣功能的條件下,技術經濟合理的設計,可降低工程造價5%~10%,甚至可達10%~20%,如某無線電廠的多層框架結構廠房(4層),設計單位按常規設計為獨立基礎,由于多層廠房荷載較大,致使獨立基礎的單體尺寸較大,埋深較深(-3.2m),事后經其他設計人員分析如采用 柱下條基,可節約大量的砼,并可降低埋深減少土方開挖,相比可節約投資20多萬元;某兩幢功能、結構、面積、基礎形式均相近的綜合樓,其中一幢因考慮立面效果
提要本文在介紹數字化科研的基礎上,引入虛擬研究環境的基本概念及進行技術基礎闡述,針對目前處在虛擬研究環境的科研人員,分析和探討他們的實際需求,提出進行虛擬研究環境建設的合理策略。 關鍵詞:數字化研究;信息和通訊技術;虛擬研究環境 一、虛擬研究環境理論及技術基礎 (一)基本理論。數字化科研由英國在2000年提出,是為了應對當時各學科研究領域所面臨問題的空前復雜化,利用新一代網絡技術和廣域分布式高性能計算環境——網格建立的一種全新科學研究模式,即在信息化基礎設施支持下的科學研究活動。此后,該理念便席卷世界各科研領域,大家都試圖用它來解決本學科在研究過程中遇到的種種難題。
真空熱水鍋爐,酒店用,因為方案的設置不太合理,現在煙囪要通到主樓去有140米的距離,主樓高度80米,能排的出去嗎?或者有什么措施可以拍出去?謝謝各位了!
在煙囪施工工程中避雷針的安裝措施是必不可少的,那么,我們怎么樣安裝避雷措施才能正確呢?今天,我給大家介紹一下煙囪安裝避雷措施應該如何連接地面?和連接地面裝置的要求有哪些?我大概的分成了4個步驟,第一是對接地體的要求,第二是接地線的鏈接方法,第三是與接地網的連接,第四是要計算好接地的電阻。要了解這4點,我們就得一一來看看有什么具體的操作,以及要注意的地方了。煙囪建筑物是一個非常高的建筑物,我們都知道高的物體引導雷電的概率就更大一些,所以在煙囪安裝避雷措施的施工工程中,我們一定要仔仔細細不能出錯,以免使人員觸電的事故發生。下面,我們一起來看一下煙囪安裝避雷措施的要求方法。 對接地體的要求 接地體不能緊挨著建筑物,兩者之間必須存在一定的空隙,一般以超過1.5m為適宜,要采用2根或者2根以上的導體與人工接地體相連接,這里需要注意的是每根導體都要有自己的連接點。人工接地體的敷設方式不同所采用的材料也不相同,如果是水平敷設,要采用扁鋼或圓鋼;如果是垂直敷設,則要采用角鋼或鋼管。在對接地體的土溝進行回填時,回填土必須干凈,不能有垃圾或石塊的夾雜。 接地線的連接<
最近某縣城最近海綿城市建設,首先從城市道路開始,由于道路寬度都不大,且沒有綠化帶,設計的方案人行道采用透水鋪裝,且透水鋪裝實際施工時,業主也想鋪裝下僅鋪設15cm的碎石墊層,碎石層下面依然采用不透水的混凝土墊層,車行道更是普通的瀝青路面,不過部分道路建設蓄水池,如果單條道路計算海綿城市徑流總量控制率指標的話肯定達不到。如果把所有改造的道路算下來,所有的蓄水池容積加起來,可能差不多,不知道這樣是否可以?另外這個該怎么和領導解釋這樣做就算達到了海綿城市的要求,或者達不到,請支招。第一次接觸海綿城市,還請賜教這樣的海綿城市怎么做。