本人要做一個100米高的煙囪支架,三門柱好還是四門柱好,風荷載方向怎么加載,位移怎么控制,要不要考慮裹冰荷載,基本血壓風壓都是0.45!還有哪些需要注意,請各位高手指點,謝謝!
本文主要介紹了200米的鋼結構煙囪是塔架形式的集合型雙煙囪,是我們中國自己發明制造的。文章主要介紹鋼結構塔架式集合型雙筒煙囪安裝支架的方法,可能描述的不是太具體,沒有具體的操作步驟,但主要講述了鋼結構塔架式集合型雙筒煙囪安裝支架的一些操作手法和用具。 200m鋼煙囪為塔架式集合型鋼制雙煙囪,由我國自行設計、制造和安裝。該煙囪塔架部分橫截面為四邊形,底盤面積為50x5Om,頂端為16x16m,塔高185m,鋼結構總重為2530t,塔底用4組共96個地腳螺栓組成的固定架固定。設計要求每個固定架均應有15°6′20″的向心傾角,這就給現場煙囪安裝地腳螺栓帶來很大困難。為了保證煙囪安裝精確度,本次煙囪安裝施工中改變了過去的做法,采用預先組裝地腳螺栓固定架,再安裝到底盤上的方法,則在煙囪安裝施工現場,就只需控制4組塔架固定架的中心誤差,從而保證了安裝精度,并縮短了工期。 固定塔架用的地腳螺栓直徑為1OOmm,標準長度為399Omm,每根螺栓配制4只螺帽。加工螺栓 采用Φ100圓鋼,截料后用自制1O0t油壓機調直,螺帽加工采用250kg空氣鍛睡制毛坯料。另采用C
今天看了一建筑物(構筑物)7500x7500 高度11層x5600 總高56000 框剪結構 設計人用satwe 計算 本人認為 此為構筑物 且高寬比超限 不能用satwe計算 請問大家,應該如何設計
請教一下,噴淋支管的支架一定要采用角鋼嗎,在我們紹興,一定要用角鋼,而且要做成L型的支架,而在上海等其它地區是采用T字型的,請問,噴淋支管的支管有一定的要求嗎?
地震支持制造商認為,每個人都知道,縱向地震的主要功能是減輕地震造成的危害。它們的地震強度可以達到六到九級。當我們選擇時,我們會看到許多品牌的橋梁縱向抗震支撐。那么,我們該如何選擇適合我們的抗震支架呢? 在選擇橋梁縱向抗震支撐品牌時,首先要考慮的是抗震支撐的質量。質量決定了它們的地震效應。最好的選擇是選擇一些品牌公司,以確保其抗震支持的安全。這樣的公司,抗震支吊架從最初的設計、施工到最終安裝,都有比較專業的施工人員。確保每一個環節都符合國家質量標準,特別是當安裝環節能夠行走時,抗震支撐與建筑緊密相連,以保證其健壯性,在突發性地震中,最大限度的節能可以用來減少地震造成的災害。 當采用抗震吊桿改變支座強度時,可以控制不同鋼構件的穩定性。在不同的地震作用下,它可以在不同的位置移動。抗震支撐的制造商可以通過增加或降低不同附件的抗力來增加或降低抗震支撐的抗力,有效地防止長期使用中失去對支撐運動的控制能力。 1.支架的動態旋轉。
每年,空調支架都會鬧幾次事故,上幾次頭條。作為業內人士,完全不希望空調支架以這種方式被人們記住。 為什么空調支架質量、安全問題年年被詬病呢? 廣州雄菱制冷分析以下幾點: 一是行業門檻低,導致很多人進入試水,通過價格戰來獲取客戶,攪亂市場,導致競爭異常激烈; 二是品質參差不齊,相同的產品不同的價格,不同的價格相同的產品,甚至有的產品突破了材料成本價,這種產品品質可想而知; 三是安全重視度不夠,有的安裝工認為支架能裝就行,沒出過事故就不考慮安全,一味地要求低價格,提高單個空調安裝利潤,直接導致上游廠家對支架安全與價格的取舍; 四是代理商把支架當成引流產品,通過低價格吸引客戶,導致行業的批發利潤不高,支架行業變成雞肋; 五是行業缺乏遠見,很多廠家為了銷量一味地迎合市場需求,不注重產品使用周期,導致很多支架的實際使用時間很短,更換成本很高。 對此,廣州雄菱呼吁整個行業,重視起支
熱水直管段允許最大伸縮為40mm,也就是民用建筑中管道長度為為33m。就是在距離33的地方安裝固定支架,就可以了嗎?這樣就不用補償器來補償了嗎?是這樣理解嗎?有沒有知道的?
:loveliness: 我是一個新手,剛開始做這個行業, 我是搞施工的,有個問題想請教各位大俠,采暖外網小管徑(DN70)的直埋管固定支架做法還用和大管徑的做法一樣嗎,請大家指點下,謝謝
有個問題請教高手指點 我做了一個40米的金屬煙囪,防雷是否還要做避雷針?煙囪可以直接做下引線么?那里能查找到相關得規范?
機房內空調冷凍水及冷卻水管,4根水平無縫鋼管,兩根DN600和兩根DN450,這樣的管道支架怎么布置?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼?支架間距多少?支架用膨脹螺絲固定可以嗎?還是必須預埋鋼板?請各位有經驗的前輩指教! 謝謝!
我是剛剛接觸預算,管道支架的刷油問題該怎么算呢?定額里面是按重量,是指支架的重量還是油漆的重量啊? 謝謝各位前輩指導一下啊,小女子感激不盡!
我是新手,做的是鋼鐵廠的除塵,不知支架受力是怎么算的 < 鋼鐵企業采暖通風設計手冊> 里面只有動力采暖的計算, 主要說的是膨脹力的計算, <實用供熱空調設計手冊>也有計算方法,可那是空調的呀,不知道大家是怎么算的
各位兄弟請教一下,正在做一個120m煙囪,現有幾個問題1.煙囪底部有一煙道,洞口7x5.2上部圓弧1.75,如何考慮筒壁削弱,風壓0.6,8度0.2g2.鋼筋按徑向,環向配置,基礎R2處的鋼筋按手冊計算后,應錨入R2以內多少。3.煙囪圖集中基礎底板下部加強筋如何考慮,如R3較大,是否仍可按圖集設置3.4x3.4鋼筋網,還是應該加長此鋼筋望不吝指教,多謝。
當單層建筑采暖采用上供上回系統時,供回水管并未在精確的同一高程,但相差不超過一管徑大小,這時候固定支架是否需要設置兩個,設置兩個施工時候可行嗎
現做一工程 屋面為鋼構,距地面8米高,風管底標高為4米左右,現請問大家風管支架在何處生根,規范上是不允許支架直接焊在鋼構上的。
最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,需要用幾號的H型鋼?求高人解答。
希望對大家有幫助!
本人經驗不足,從建筑設計院到來一個光伏發電設計院。需要對太陽能支架進行演算。 我想建一個三維的模型對光伏支架進行計算。本人只對PKPM計算軟件略知一二。據我所接觸到的混凝土結構和門式鋼架而言。要么是層模型要么是二維計算。而STS有支架板塊,但是貌似也是平面支架的。請問PKPM能用于這種結構的三維模擬計算嗎,或者最好用用3D3S。
各位大師,求教一個問題,單位正在修建一大橋的匝道,墩身打好了,現在準備搭設碗口支架現澆梁,但是有五個墩身,大概一百米左邊是一公路的邊坡,不能挖,一邊是平地,請問有什么解決的方案嗎?滿堂支架