請幫忙看看這個有畫錯的地方沒
9共補1分補,共補為21千法
28柜中饋線柜是否必須要裝接地刀?變壓器饋線柜和一般的饋線柜是否需要如圖中所示區別對待(變壓器饋線柜必須裝接地刀,普通饋線柜可以不裝)?
很多用戶一直有個疑問,無功補償到底能不能省電?給大家個節電分析案例吧,其實主要節省的是功率因數調整電費這一塊。 節電效果分析 :(1)線路頻率損后的節電設用戶三臺1600KVA變按平均功率3000KW計算,每天正常工作8小時,一年工作250天,最大負荷全年耗電時間為2000小時(τ),假設每度電費為0.58元,線路電能損耗與傳輸電能比為0.03.則,補償后的全年節電 ≈29682(kw·h) (2)補償后變壓器全年節電量約為60KW(3)補償投入后的全年總的節電效果≈2.3萬元,電費按0.58元/度,最大負荷1年工作時間按2500小時計算(4)力率電費的節約:根據用戶地區的電費計價方式,用戶全年應交納的功率因數調整電費約為:(以當地供電局功率因數考核點為0.9計算,補償前用戶系統的功率因數為0.9,則功率因數罰款力率為+2.5%。)力率罰款電費=有功電費*力率=有功功率*全年工作小時*電費單價*力率=3000*2000*0.58*2.5%≈8.7萬元因無功補償裝置投入后,系統功率因數達到了功率因數考核點0.9以上,故不會再產生功率因數罰
現有一個變配電室,10/0.4kV變壓器出線緊挨著有一個進線柜,四個出線柜,而在對面有兩個電容補償柜,那這個電容補償柜的進線是電纜進線?電容補償柜可以從下面電纜進線嗎?
以下是我選取的我們公司的三個配電工程的一次圖,由于本人學的是輸電線路,工作在供電局,畢業兩年了,也熟悉了大量的配電工程的圖紙,但是對于PT柜的設置與否并不是很清楚,第二是主接線的問題,對于選用斷路器和負荷開關有沒有明確的規范,請大家解答一下,謝謝電氣的學霸門!
接地電阻柜是如何命名的? 接地電阻柜是電力系統中的重要設備,主要用于控制接地電阻值,保障電力系統的安全穩定運行。那么,接地電阻柜是如何命名的呢? 接地電阻柜的命名主要涉及兩個部分:一部分是“接地電阻”,另一部分是“柜”。 “接地電阻”是指設備與大地之間的電阻值,用于衡量設備接地的良好程度。在電力系統中,接地電阻的測量和控制非常重要,可以確保電力系統的安全穩定運行。 “柜”是指設備的外觀特征,通常是一種柜式結構。接地電阻柜通常是一種專門用于測量和控制接地電阻的柜式設備,包括電阻測量、信號處理、控制等功能。 綜合起來,接地電阻柜的命名主要是基于其功能和外觀特征,用于測量和控制電力系統的接地電阻值。
國家電網公司正在開展配網標準化建設工作。隨著典設的推廣應用, 設備的通用互換、擴建等成為新的問題,同時結構差異性較大,也為設備安全運 行、備品備件儲備等工作帶來困難。 為滿足不同廠家設備在一定范圍和一定時期的通用互換使用,提升開關柜設 備的運維便利性,國家電網公司運維檢修部組織中國電力科學研究院、運行單位、 制造企業、檢測機構等單位開展產品的一、二次接口、土建接口等標準化設計工 作,便于產品在運行過程中發生故障或抽檢發現某企業產品存在質量問題時,可 隨時更
電阻柜早是在南方電網運行的,現在北方電網也在一步步用到此產品,它的主要作用是一次設備與三相母線/出線連接,當線路上發生接地故障以后,通過檢驗母線零序電壓和三相電壓自動判斷接地相,當接地故障持續一段時間后,信號源接地電阻柜連續短時分合相應相的交流接觸器,意即投入接地電阻器,為線路注入特定電流序列.煤礦井下電網的中性點不允許直接接地,換言之就是必須加裝發電機高阻接地電阻柜,該電阻柜有它的獨道之處,就是電阻的阻值是可調的,可以設幾個抽頭,從1歐調到2000歐,從
有的變頻器開關電源,會造成一定的干擾,電源線及電機線就是干擾器的天線,地線接地不良則干擾信號,也可通過接在外殼的地線發出去。接地電阻柜廠家介紹線路越長則干擾范圍就越大,大功率電阻柜不僅干擾周圍的電子設備,也可干擾變頻器本身。 有的變頻器在防止干擾信號輻射及輸入下了一定的工夫,變頻器不會經常誤動作,一些偷工減料的變頻器,則有時因干擾問題令你頭痛,如果你的控制系在使用變頻器的同時,還有一些靠模擬信號、脈沖信號通訊的電子設備,如電腦,人機界面、感應器等,在選購變頻器及布線時就要很小心。 制動電阻柜要求耐高溫,功率大,過電流大,耐沖擊。重要的感抗值,電感值要求很小,否則放電時產生會產生巨大的沖擊。這些要求市場上很多產品來說要求太苛刻,所以很難找到能夠滿足使用要求的產品。大功率電源,變頻電源,繼電器,醫療器械及各類儀器,在使用中往往會產生一些多余的功率需要散發出去,這個時候就要用到大功率制動電阻柜作為負載,進行放電,以消耗多余的功率。 制動電阻柜在變頻調速系統中,電機的降速和停機是通過逐漸減小頻率來實現的,在頻率減小的瞬間,電機的同步轉速隨之
圖中電容是否有兩種接法? 為什么這樣???
我用紅筆圈的這是什么東西,在這個柜子的作用
XGN2-12標準出線柜,是上隔離開關+真空斷路器+下隔離開關,有些設計是隔離開關不帶接地的,有些設計是帶接地的,想問上下隔離開關帶接地了,是不是就不需要裝接地開關(JN15)了?XGN66柜,方案是上隔離開關+真空斷路器,沒有下隔離開關,那么出線柜需加一個下隔離帶接地或是接地開關嗎?隔離開關帶接地可以取代接地開關嗎?請大家指教!
圖片是《建筑電氣設計常見及疑難問題分析》p36我們這邊好像都是按照上圖做的,真的應該向他說的那么排列嗎?感覺放在后面應該也能監測吧你們都是怎么做的?
請教大家,通常抽屜柜里用固定式的斷路器,一二次插件加斷路器操作機構組成,固定分隔柜里斷路器采用插拔式或抽出式斷路器,現在不知道,固定分隔柜里插拔式斷路器還需不需要配一二次插件和斷路器操作機構呢?謝謝大家!
以單路10kV進線帶一臺變壓器為例.我看到的箱變方案中,其高壓側都是只有進線柜,計量柜,變壓器柜.而室內變電所高壓柜則比箱變的多,.有進線及PT柜,主斷路器柜,計量柜,變壓器柜.當然我也看到過其他的方案.但都是四五臺.我不明白,為什么箱變中的高壓柜數量少?原因是什么?請指教,謝謝!
我們給一個單位設計計算機房,當然除了供配電還有裝修、空調、弱電什么的,我只是想問一下,他的總用電量為350kW左右,雙路進線。我們負責進入機房后的部分,那么這種情況下一般要不要選電容補償柜啊?我是業余的,所以問題膚淺之處,不要見笑,但請實言相告。??????????????-????????????????????I am a CS supercai,kill me pls.
碰見擴建的項目,增加一兩臺GGD柜 主要是電機控制回路,如果在前期電源柜和母排容量足夠的話,一般如何連接新增柜的母排,用電纜連接還是母排對接??,如果前期電源柜開關容量足夠,母排較小時,能否直接從前期電源柜開關出口用電纜引至增加柜的母排,大家一般采用什么方法,請賜教。
想節省一個低壓配電柜,只有系統圖,沒有布置圖,進線柜(MNS)有一個LN1500/5、電流表、開關MW10補償柜(MNS)里有電流表,避雷器,開關,160kvar補償電容。兩個柜都是600mm寬,能否合并在一起呢?
DC48V柜門電壓、電流指示