關于旋挖鉆孔灌注樁施工的研究
旋挖鉆機因其施工速度快、成孔質量高、環境污染小、操作靈活方便、安全性能高及適用性強等諸多優勢,已成為工程界鉆孔灌注樁施工的主要成孔設備。旋挖鉆孔灌注樁目前廣泛應用于鐵路、公路橋梁、市政建設、高層建筑等地基基礎工程。旋挖鉆機二戰以前在美國問世,二戰之后在歐洲得到發展,80年代初我國開始從日本、美國引進其核心技術并進行消化吸收。其主要適于砂土、粘性土、粉質土等土層施工,在灌注樁、連續墻、基礎加固等多種地基基礎施工中得到廣泛應用。旋挖鉆孔灌注樁主要分為干式旋挖工法和靜態泥漿護壁的濕式 旋挖工法。現我根據多年的現場施工管理經驗淺略的談一下靜態泥漿護壁的濕式旋挖工法施工中存在和應該注意的問題。 一、旋挖樁施工工藝
各位大神,施工隊在現場將樁做成這樣(見圖片),設計該如何處理?如果不作任何處理,會出現什么樣的問題?急急急...
主要介紹了 關于樁底注漿 對于施工,設計,以及施工遇到的問題的解決
原來已經打了管樁,現在要補樁,只能補鉆孔灌注樁。我覺得因為鉆孔灌注鉆后打,打樁時不會再造成大的擠土,所以管樁和鉆孔樁相臨時,最小間距應該按3D,假如是管樁后打,應該按4D,這樣想對哇?
地質情況依次是是雜填土,素填土、粉質粘土,礫中含砂,強風化泥巖,我查過資料,旋挖施工可以在地質條件好的巖土層情況下用干作業,用清水護壁,我們這之前是泥漿護壁,最近我發現現在是清水護壁了,請教各位大神,這樣施工有隱患么?允許么?
1、泥漿護壁,如果泥漿濃度大,會產生哪些不利的影響?孔底沉渣多了又會產生哪些危害?2、鋼筋籠上浮產生原因及一旦上浮,如何處理?
橋梁工程卻是較少使用預制樁(除去小的打入方樁),我只用過1次預應力管樁。個人理解灌注樁和預制樁(預應力管樁)有一下區別 1)樁頂承載力: 相同直徑、長度的預應力管樁比灌注樁樁頂承載力(不考慮樁本身強度)大。 2)施工角度:okok.org 預應力管樁施工,我覺得施工要求高,直徑越大,樁長越長,要求越高,其設備高度和占有空間要求也大。 而灌注樁相對要求沒有那么高,鉆10m和40m的設備差不多 3)價格方面: 80cm的預應力管樁,不包括設備費用,單單廠價和運輸安裝,大該在300元左右。 80cm的灌注樁,全部包括大概在1200元左右。 4)橋梁適用性 A)對于,預應力管樁直接接蓋梁的結構,由于打入時會有施工偏差,如果偏差大,做蓋梁時較難調整.而現澆柱子則調整方便。 對于,預應力管樁直接接橋梁承臺的結構,由于是樁頂直接埋入承臺,規范要求樁頂埋入深度較大(一般1.2m),那么這個承臺配筋和驗算就不那么簡單了。 C) 預應力管樁, 一般都存在接長樁問題
我有一工地出現數量較多的斷樁(鉆孔灌注樁),現有人提出采用高壓灌漿的辦法補強.不知能否達到接樁和補強的目的?效果如何?哪位朋友做過?要注意那些問題?
最近在弄鉆孔灌注樁施工,所以上網找了一些鉆孔灌注樁施工的文章,還是比較有用的,需要的朋友下去看看撒。。壓縮包里包括一些文章,截圖如下:
書上看到這么一段話“鉆孔灌注樁的護筒內徑的大小要比樁徑大200~400mm”,灌注樁灌注完成之后應該會充滿了護筒才對,直徑應該和護筒內徑大小相同啊!
樁的終壓力值不小于5400KN,樁長大概40米左右,有孤石存在,地質變化不大,用混凝土預制樁尖是否可行,還是要用鋼樁尖?
本文從施工及監理的角度,較為詳盡的闡述了鉆孔灌注樁的施工技術及質量監理的要點,并對現階段設計中存在的問題提出了個人意見。http://szzzygq.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=13857&way=4
我們這的工地樁基工程結束之后,基槽開挖時,發現一些成樁的強度達不到要求,必須補樁!我想請教關于補樁的施工工藝(之前的樁是鉆孔灌注樁)!下面的圖片是原來打樁的樁基公司補的樁,這樣的做法可以嗎?能滿足裝得強度要求嗎?
之前接觸過后壓漿鉆孔灌注樁的問題,搜集了一些資料,整理了一下,現在發給大家,大家可以學習一下。
鉆樁時,鉆頭下出現斜面,無法施鉆,除了灌混凝土外,有其他好方法嗎?
請教下這樣的樁的質量如何?還有隔壁家有一條爛樁,不知道是不是混凝土漿不夠還是怎么回事,面上的全是粉末,用手捏都碎,現在已經破到設計標高了,有點石子,但還是一捏就碎,有什么經濟的辦法可以補救這條樁?
1 施工前的準備1.1鉆孔灌注樁施工方案的審核根據設計圖紙、地質報告、現行規范標準以及現場勘查結果,審查施工方案的編制依據、施工工藝流程、技術指標、安全措施等內容是否符合要求。同時還應審查施工方案中處置突發事件的應急預案是否符合要求。對于施工方案的審核應具有前瞻性,要善于提出問題、發現問題,避免在實施過程中處于被動境地。1.2根據施工方案檢查施工準備情況檢
本人第一次施工鉆孔灌注樁,請各位大俠指教啊。近日在澆筑一個鉆孔灌注樁以后,發現鋼筋籠標高沒有控制好,鋼筋籠頂標高比設計低底了30公分,請問這種情況該怎么處理?PS:這個樁是30米長,因為場地標高限制,本次澆筑到29米,上面本來還要接樁1米。