該工程位于北方,樁基礎在冬季施工,施工結束后,即按規定進行保溫覆蓋,沒有破樁頭。現在春季復工,發現標養試塊符合設計要求,但是同條件試塊強度只達到設計要求的50%以上。請問現在該怎么辦?
灌注樁后注漿工法
本人在海口某項目準備采用復式后注漿灌注樁,設計參數為:樁直徑600mm,樁長24m,單根承載力特征值約2500kN;樁直徑800 mm,樁長32m,單根承載力特征值約4500kN。但是由于海南沒有做過此類樁型,所以本人對復式后注漿灌注樁的工程造價不是很了解,希望做過此類工程的高手們給予指點。不勝感激!
知識點:后(重復)高壓注漿
灌注樁后注漿技術的一些資料與大家分享
同題[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-15 09:50 編輯 ]
中國建筑科學研究院[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-1-25 15:23 編輯 ]
工地位置以前曾經是河道,所以表層5-6米都是砂層,而護筒高度也就2米左右,很容易造成塌孔。為了防止塌孔的辦法就是把泥漿調稠,這樣塌孔的幾率有所降低,但是泥漿太稠,導致混凝土不容易下落,從而造成混凝土空洞或者蜂窩,甚至斷樁等隱患。影響鋼筋混凝土灌注樁的質量。[ 本帖最后由 jzzlbb 于 2012-1-7 09:47 編輯 ]
充盈系數一般用于樁基工程的灌注樁澆灌混凝土,是判斷樁基工程的一個質量指標。灌樁的混凝土充盈系數是指一根樁實際灌注的混凝土方量與按樁外徑計算的理論方量之比(V實/V理論)。在實際施工過程中,成孔出現的偏差大于設計尺寸,以及由于施工過程中可能會出現樁身側壁裂縫、孔洞及塌孔等原因,導致實際灌入量大于理論計算量。 實際情況: 振動灌注樁和錘擊式灌注樁的充盈系數一般為1.05~1.20;靜壓灌注樁一般為1.02~1.10。對充盈系數小于1的樁,判定為廢樁,應立即實行復打,但復打時應防止樁管外壁土體混入混凝土樁身內。泥漿護壁成孔灌注樁的混凝土充盈系數不得小于1,在一般土質中為1.1,在軟土中為1.2~1.3。 各個類型樁的充盈系數是不同的,沉管灌注樁不小于1.0,但是在實際施工中常常出現小于1的情況,這也是正常現象。鉆孔灌注樁的充盈系數不宜小于1.1,最理想的是在1.15左右,但是在砂土或者粉沙地層的充盈系數一般比較大,都在1.2左右,如果鉆孔樁充盈系數小于1.0那么可以判定為廢樁 是在預/決算里和實際施工時計算混凝土的方量,就要按樁理論的土方量乘上充盈系數。過
在安徽做一個灌注樁工程,樁長15米。監理是個老人家,非要施工方準備15米長的振搗棒。在網上查到:“鉆孔灌注樁是不需要振搗的。它所用的混凝土為180~220mm坍落度的自密性混凝土,灌注后不需振搗。挖孔樁若為干灌樁則樁頭2米必須振搗,2米以下部位若混凝土坍落度較大可不振搗。”不知道依據在哪里?查那本規范?謝謝大家!
交流加群:CO188建筑結構設計群 117900120=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 后注漿技術最早創始于1802年,由一名法國工程師開發應用于水閘工程。此后,注漿法成為壩基帷幕、地鐵、隧道,以及建筑地基加固中一種廣泛使用的方法。在此理論基礎上,中國建科院于1994年研究開發出了灌注樁后注漿技術。此項技術最先提出的初始目標,是針對解決泥漿護壁鉆孔灌注樁存在的樁底沉渣和樁側泥皮的固有缺陷。鉆孔灌注樁成樁后一定時間,通過預設于樁身內的注漿導管及與之相連的樁端、樁
希望大家可以用的上
兩棟26層的高層塔樓及4~5層裙樓組成,設三層地下室。樁基采用旋挖灌注樁及樁端樁側后注漿方案。灌注樁施工完成后,采用后注漿施工法,使旋挖灌注樁的沉渣(虛土)、泥皮和樁底、樁側一定范圍內土體的加固,提高樁豎向承載及抗拔承載力。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-26 15:05 編輯 ]
最近由于項目開工接觸到后注漿工藝,但是對后注漿工藝了解有限,那位了解較多,可以告知一二?樁端壓漿主要是提高樁端承載力,可以做到。而在樁側壓漿,將土體和樁形成一個整體,是不是可以考慮形成了復合地基?樁側壓漿注漿管如何設置?
1 、施工方案 基坑開挖施工應遵循“信息法”施工原則,勤監測,勤巡視,及時反饋信息,并根據信息指導施工。 本基坑的開挖方案應與地下室基坑工程統一布置協調。本基坑開挖需分層分步開挖: 第一步開挖至支護樁設計樁頂,進行支護樁樁頭清理、坡面噴面(錨)網施工、冠梁及支撐施工,待支撐結構達到 C20 強度后方可第二步開挖; 第二步分段機械開挖至板底標高,每層開挖深度 2.5m ;第三步土方開挖為對板底余土及基礎承臺的開挖,采用人工跳挖方式,不得采用機械開挖,并密切注意基坑的變形情況。1.1 挖土原則 ( 1 )土方開挖前,應完成定位、放線、基準
文件格式:Word 文件大小:31 kB 目 錄 一、