工地位置以前曾經是河道,所以表層5-6米都是砂層,而護筒高度也就2米左右,很容易造成塌孔。為了防止塌孔的辦法就是把泥漿調稠,這樣塌孔的幾率有所降低,但是泥漿太稠,導致混凝土不容易下落,從而造成混凝土空洞或者蜂窩,甚至斷樁等隱患。影響鋼筋混凝土灌注樁的質量。[ 本帖最后由 jzzlbb 于 2012-1-7 09:47 編輯 ]
選擇合理的成孔方式會給后續的施工起到事半功倍的作用,那如何選擇合理的成孔方式,在選擇的時候需要遵循什么原則、注意什么事項?本文對此進行了以下四點總結。 考慮鉆還是挖 正常情況下,對于無水或少水、基巖出露較淺、無溶洞或流砂、無有毒有害物質、樁長小于20m、直徑大于1.2m的樁,且施工工期長、成本低的情況我們可以考慮采用人工挖孔樁。可見,人工挖孔樁的適用條件是比較有限的,較適合一些中、小跨徑橋梁,而目前絕大多數橋梁樁基礎采用機械成孔方式比較多。 考慮沖還是鉆
該工程位于北方,樁基礎在冬季施工,施工結束后,即按規定進行保溫覆蓋,沒有破樁頭。現在春季復工,發現標養試塊符合設計要求,但是同條件試塊強度只達到設計要求的50%以上。請問現在該怎么辦?
灌注樁成孔檢測是橋梁結構物常用的基礎方式,它憑借著施工高效,承載力大,適用范圍廣的特點在工程中得到了廣泛的應用。灌注樁成孔一般是在地下完成,所以質量難以控制,尤其是超長鉆孔樁,那怎樣才可以確保鉆孔的垂直度以保障施工的質量呢,同小編一起探討吧。 1.選擇鉆機 根據樁位地質條件合理選擇鉆機。施工中,可以采用兩種不同型的鉆機:一種是輕型鉆機,鉆桿旋轉速度快,鉆進時扭矩大。一種是重型鉆機,可在鉆頭處加配重,鉆進較平穩。
在安徽做一個灌注樁工程,樁長15米。監理是個老人家,非要施工方準備15米長的振搗棒。在網上查到:“鉆孔灌注樁是不需要振搗的。它所用的混凝土為180~220mm坍落度的自密性混凝土,灌注后不需振搗。挖孔樁若為干灌樁則樁頭2米必須振搗,2米以下部位若混凝土坍落度較大可不振搗。”不知道依據在哪里?查那本規范?謝謝大家!
充盈系數一般用于樁基工程的灌注樁澆灌混凝土,是判斷樁基工程的一個質量指標。灌樁的混凝土充盈系數是指一根樁實際灌注的混凝土方量與按樁外徑計算的理論方量之比(V實/V理論)。在實際施工過程中,成孔出現的偏差大于設計尺寸,以及由于施工過程中可能會出現樁身側壁裂縫、孔洞及塌孔等原因,導致實際灌入量大于理論計算量。 實際情況: 振動灌注樁和錘擊式灌注樁的充盈系數一般為1.05~1.20;靜壓灌注樁一般為1.02~1.10。對充盈系數小于1的樁,判定為廢樁,應立即實行復打,但復打時應防止樁管外壁土體混入混凝土樁身內。泥漿護壁成孔灌注樁的混凝土充盈系數不得小于1,在一般土質中為1.1,在軟土中為1.2~1.3。 各個類型樁的充盈系數是不同的,沉管灌注樁不小于1.0,但是在實際施工中常常出現小于1的情況,這也是正常現象。鉆孔灌注樁的充盈系數不宜小于1.1,最理想的是在1.15左右,但是在砂土或者粉沙地層的充盈系數一般比較大,都在1.2左右,如果鉆孔樁充盈系數小于1.0那么可以判定為廢樁 是在預/決算里和實際施工時計算混凝土的方量,就要按樁理論的土方量乘上充盈系數。過
本方案適用于糯扎渡送廣東直流輸電工程普洱換流站建筑工程(B標)混凝土灌注樁工程。
請教大家,在泥漿護壁灌注樁施工中,澆筑混凝土時超灌高度如何控制,有沒有實時監測裝置或者方法,在混凝土初凝前就能檢測出澆筑的高度?請做過這方面工作的大神指教一下
鉆孔灌注樁成孔后,采用先進的灌注樁成孔質量檢測儀檢測可以有效提高灌注樁成孔質量檢測精度;今天巖聯小編探討了影響灌注樁成孔精度的原因及提高檢測精度的方法,僅供大家參考。 原因1 檢測人員熟練程度不夠,相互之間配合不夠默契,同一指標需要多次檢測,檢測精度受影響。 方法1 檢測人員應加強對儀器說明書學習和對儀器的熟練操作程度,同時安排專門人員進行檢測,檢測人員之間加強配合。 原因2 沉渣厚度測量時,人為沉渣曲線
混凝土灌注樁鋼筋籠,主筋與繞筋可采用什么連接方式,是綁扎還是點焊,綁扎是梅花形綁扎還是滿綁,點焊是滿焊還是梅花形點焊,有沒有相應規范規定。拜謝各位前輩。
1、質量問題及現象
在鉆孔灌注嵌巖樁的施工過程中,經常會碰到需要確定樁端入巖深度的問題,而入巖深度的確定往往爭議較大,是施工、監理等單位關注的焦點,同時也會影響到樁端承載力的發揮。本文結合某工程鉆孔灌注樁施工中的入巖判別實際情況談談關于入巖判別的幾點認識。一、場地地層情況根據勘察資料,場地地層如下:1、粉質粘土,軟可塑狀,位于地表,厚度一般1m左右;2、淤泥質土,流塑狀,厚度20~30m;3、殘坡積土層,一般由粘性土組成,局部為碎石層,分布不穩定;4、基巖持力層,巖性為熔結凝灰巖,其中強風化層厚1~2m,其下為中風化層,單軸極限飽和抗壓強度為20~60MPa,設計要求樁端全斷面進入中風化層0.5~1m。二、鑒別入巖的方法本次通過對1000多根樁的判別,輔以鉆孔驗證,得出了一套判別入巖的行之有效的方法,簡稱入巖三看:一看是否到達等高線標高。根據勘探資料,繪制中風化基巖持力層頂板標高等值線,施工中鉆孔深度要達到等高線附近方可進行判別。值得注意的是由于等高線為根據鉆孔資料推測繪制而成,當中風化巖面起伏較大時可能相差較大,但一般不超過1m。二看鉆進情況。
混凝土灌注樁抗拔樁圖集10SG813總說明6.6條裂縫計算時裂縫間縱向受拉鋼筋應變不均勻系數考慮了基樁成樁工藝系數,而混凝土規范裂縫計算沒有基樁成樁工藝系數,到底抗拔樁裂縫計算要不要考慮基樁成樁工藝系數,求高手賜教
灌注樁成孔檢測儀被廣泛應用在灌注樁成孔孔徑、垂直度及垮塌擴縮徑中,今天巖聯小編要給大家分享的是在大量的工程檢測中,使用灌注樁成孔檢測儀會經常遇到的一些難題及其解決方法。 常見問題: 1.由于成孔具有不可預估的傾斜,探頭在下放過程中,并不一定能保證在樁孔的中心。如圖6為樁孔的某一橫斷面,探頭自孔口中心下放至該位置時,由于孔的傾斜,原本預計探頭應位于位置A,但實際上探頭可能的位置是B或者C。此時,探頭在兩個方向上測得的孔徑可能不再是真實的孔徑d,而是樁孔兩個正交弦斷面的弦長。這就使
有關混凝土灌注成孔樁灌注事故預防及處理 來源:網絡 水下澆注混凝土施工是灌注樁質量控制中最重要的一個環節。水下澆注混凝土是用混凝土從孔底開始灌注,將孔內泥漿置換出來,成為混凝土樁;澆注過程中,應及時掌握孔內混凝土面上升的高度及導管插入深度,測定每個混凝土面位置應取兩個以上的測點,測繩受拉伸、濕度等因素影響,所標長度變化較大,須經常校正。澆注混凝土必須連續進行,否則先澆灌進去的混凝土達到初凝,將阻止后澆灌的混凝土從導管中流出。 施工中,混凝土澆注速度應盡可能地快一些,終止澆注混凝土前,須確定混凝土面真實高度,以見混凝土中粗骨料為準。對于誘發灌注事故的因素,必須在施工初期就徹底清除其隱患,同時又必須準備相應的對策,預防事故的發生或一旦發生事故及時采取補救措施。
摘要:當地基的弱土層較厚(一般指4米以上),建筑物的荷載較大,采用淺埋基礎不能滿足強度和變形限制要求,做人工地基又沒有條件或不經濟時,常常采用樁基礎,鉆孔灌注樁基因其造價低、節省等優點,被廣泛采用。我們建的某市中級法院審判大樓,由于其地質情況復雜,地下水量大,設計采用了水下灌注混凝土方法。現結合我們在此樁基礎水下灌注混凝土的施工體會,談幾點粗淺的質量控制方法。 當地基的弱土層較厚(一般指4米以上),建筑物的荷載較大,采用淺埋基礎不能滿足強度和變形限制要求,做人工地基又沒有條件或不經濟時,常常采用樁基礎,鉆孔灌注樁基因其造價低、節省等優點,被廣泛采用。我們建的某市中級法院審判大樓,由于其地質情況復雜,地下水量大,設計采用了水下灌注混凝土方法。現結合我們在此樁基礎水下灌注混凝土的施工體會,談幾點粗淺的質量控制方法。 一、一般鉆孔灌注樁的施工工藝流程 測定樁位→埋設護筒→樁機就位→鉆孔(設泥漿池制備泥漿、泥漿循環清渣)→清孔→灌筑水下混凝土→安放鋼筋骨架
10SG813鋼筋混凝土灌注樁
現在施工水下灌注樁時,基本都不用首罐混凝土了,直接將罐車出料口對著導管的料斗往下灌就行了,不像以前還得弄個大罐,用吊車吊混凝土。但是,相關的規范里沒有關于這種施工方法的介紹和效果的考證,甚至有些人認為這樣做是違背現行的規范的。但是這種施工方法現在很普遍,是否應當有人對這種工藝進行一下考證和規范呢。我個人認為此方法很便捷,但畢竟沒有規范支持,需要嚴謹對待。
混凝土灌注樁成孔方法
混凝土灌注樁成孔方法專題,為您提供混凝土灌注樁成孔方法相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與混凝土灌注樁成孔方法 相關的專業交流討論,更多混凝土灌注樁成孔方法相關內容請訪問