施工工藝流程:安裝準備→ 清掃管膛→檢查管子、閥門管件→處理管口、閥件、填料→檢查下管機具、繩索→管材、管件、閥門、消火栓等定位→ 下管→斷管→對口管道連接→養護→ 水壓試驗→ 管道沖洗鍍鋅碳素鋼管的安裝工藝流程:安裝準備→預制加工→干管安裝→支管安裝→管道試壓→管道防腐或保溫→管道沖洗→回填。3.2 操作細則3.2.1 根據施工圖檢查管溝坐標、深度、平直程度、溝底管基密實度是否符合要求。3.2.2 做好下管前的各項準備工作3.2.2.1 檢查閘閥、排氣閥的開關是否嚴密、吻合、靈活。直徑大于DN200以上閘閥必須更換填料。3.2.2.2 鋼管已按焊接規定進行了坡口等技術處理。3.2.2.3 鑄鐵管承口內和插口外的瀝青防腐層用汽焊烤掉,并用刷子清理干凈,飛刺等雜質已鑿掉,管腔內雜物被清除。3.2.2.4 準備好下管的機具及繩索,并進行安全檢查,管徑在125mm以下,可用人力下管,采用傳遞法
1、范圍 本工藝標準適用于民用建筑群(小區),工作壓力不大于0.6Mpa的室外給水和消防管網的給水鑄鐵管及鍍鋅碳素鋼管鋪設安裝。 2、施工準備 2.1材料設備要求 2.1.1給水鑄鐵管及管件規格品種應符合設計要求,管壁薄厚均勻,內外光滑整潔,不得有砂眼、裂紋、飛刺和疙瘩。承插口的內外徑及管件應造型規矩,并有出廠合格證。 2.1.2鍍鋅碳素鋼管及管件管壁內外鍍鋅均勻,無銹蝕。內壁無飛刺,管件無偏扣、亂扣、方扣、絲扣不全、角度不準等現象。 2.1.3閥門無裂紋,開關靈活嚴密,鑄造規矩,手輪無損壞,并有出廠合格證。 2.1.4地下消火栓,地下閘閥、水表品種、規格應符合設計要求,并有出廠合格證。 2.1.5捻口水泥一般采用不小于425#的硅酸鹽水泥和膨脹水泥(采用石膏礬土膨脹水泥或硅酸鹽膨脹水泥)。水泥必須有出廠合格證。 2.1.6其它材料:石棉絨、
1、空調直埋管道施工工藝1)管溝測量放線及開挖開挖:A、根據設計圖紙的位置和現場勘查的情況進行測量、放線、挖土、地溝墊層的處理等;B、溝槽的開挖寬度應根據保溫管道外殼至槽底邊的距離確定,具體可參照表3.1.1中的規定進行;C、為了便于管道施工,挖溝時應將挖出來的土堆在溝邊一側,距溝邊保持0.5~1m的距離,開挖好的溝底要求平整夯實,防止管道彎曲受力不均。D、管道下溝前,先檢查溝底標高溝寬尺寸是否符合設計要求,檢查保溫層是否有損傷,若有局部損傷將損傷部位放在上面做好標記,便于統一處理。E、管溝深度大于1.5m的直埋管溝開挖時為避免塌方,要進行放坡處理,放坡的尺度比例依據表3.1.2進行。2)、管道焊接:管道應先在溝邊進行分段焊接,每段長度在25~35m范圍內;溝內管道焊接時必須清理管腔,管道找平、找直。焊接處要挖出操作坑,其大小要便于焊接操作;3)、管道閥門檢查井的施工:檢查井尺寸要符合檢查需要,預留的管道入孔要做好套管
今天做了一個室外管網的電氣施工圖,有一點不是很明白,關于學校路燈的燈桿的高度還有兩個路燈的距離要求有沒有具體的限制,還有路燈時品字形排布還是平行均布,希望高手指點一下
硬質阻燃塑料管(PVC)明敷設施工工藝硬質阻燃型塑料管(PVC)暗敷設施工工藝鋼管敷設施工工藝硬母線安裝施工工藝塑料線槽配線安裝施工工藝管內穿線絕緣導線安裝施工工藝封閉插接母線安裝施工工藝電纜敷設施工工藝
(一)施工準備 1、材料準備:統計安裝位置、安裝方式,確定所需的有機堵料、無機堵料、耐火隔板、防火涂料、防火包及具有相應耐火等級的安裝附件的數量,進行材料的準備工作,材料到貨后進行外觀檢查,有機堵料不氧化、不冒油、軟硬度適度;無機堵料不結塊、無雜質;防火隔板平整光潔、厚度均勻。 2、技術準備:核對施工圖。確認各類的封堵方式符合設計及規范要求:防火封堵材料必須具有國家防火建筑質量監督檢驗測試中心提供的合格監測報告,并通過省級以上消防主管部門鑒定,并取得消防產品登記備案證書。 3、人員組織:技術人員,安全、質量負責人、施工人員。 4、機具準備:加熱設備:小型手持式切割機:支架、防火材料等安裝所需的工器具等。
本帖最后由 mantou1hao 于 2013-9-4 11:57 編輯 一、現象: 室外回填層的積水通過電氣線管流入室內電氣豎井,造成電氣線路、設備的短路,影響系統運行的狀況。二、目的: 防止室外回填層的積水通過電氣管
管段正在陸上成型,試壓驗光象樣后停止全體吊放裝置。管段從陸吊死放上水是工事要害的環節。每段管段需精確打算,充足預備,準確指揮,步伐分歧,能力保障保險起吊上水。 過河彈道的裝置時,采納起重機與多艘巴桿零碎吊船同聲吊裝的辦法,將成型管段從岸吊死至海面處擱置。吊點按15米一度散布,起吊前要充足辦好預備任務,對于船舶設施及人員停止細心審查,縝密調度,并應用潮位停止工作,操作時要一致指揮,按順序操作,步伐分歧,確保證人員設施及管段保險。 1、吊船拆卸 拆卸吊船前,應答選用的船舶停止測驗,對于船舶的穩性、強度和尺度進廳打算,徹底相符請求
1 范圍本工藝標準適用于室內外管道、設備和容器的防腐工程。 2 施工準備2.1 材料要求:2.1.1 防銹漆、面漆、瀝青等應有出廠合格證。2.1.2 稀釋劑:汽油、煤油、醇酸稀料、松香水、酒精等。2.1.3 其它材料:高嶺土、七級石棉、石灰石粉或滑石粉、玻璃絲布、礦棉紙、油氈、牛皮紙、塑料布等。2.2 主要機具:2.2.1 機具:噴槍:空壓機、金鋼砂輪、除銹機等。2.2.2 工具:刮刀、銼刀、鋼絲刷、砂布、砂紙、刷子、棉絲、瀝青鍋等。2.3 作業條件:2.3.1 有碼放管材、設備、容器及進行腐操作的場地。2.3.2 施工環境溫度在5℃以上,且通風良好,無煤煙、灰塵及水汽等。氣溫在5℃以下施工要采取冬施措施。3 操作工藝3.1 工藝流程:<
求教斑竹:室外消防給水管道施工的流程及具體的施工方法還有驗收要求,室外消防給水管道應該也是參照室外給水管道來施工的,對開槽開多大,墊層要什么材料多厚,管道如何固定這些我都沒有學過,求各位大俠救救我
1、管道的連接 1.1螺紋連接的要求: (1)由于螺紋規格尺寸的影響,一般無縫鋼管外徑偏小無法進行螺紋加工,所以無縫鋼管不能采用螺紋連接。 (2)當無縫鋼管安裝中碰到螺紋連接的閥門及配件時。假如管道的工作壓力小于1.0MP時,可以局部采用一段焊接鋼管加工成螺紋連接。當管道工作壓力大于1.0MP或溫度較高,可采用與管材相同的圓鋼,加工成一端帶螺紋,一端與無縫鋼管內.外徑相同的短管供安裝使用,不得隨意用焊接鋼管代替。 (3)在公制螺紋或圓柱形管螺紋的連接中,不是依靠螺紋本身的密封來防止泄漏,而是依靠螺紋緊力來壓縮密封墊達到密封作用的螺紋,螺紋上不答應纏繞任何填料。 1.2法蘭連接安裝的注重事項: (1)管道安裝過程中,法蘭與設備接管或管道附件連接時,施工單位一定要預先注重核對,防止出現選用不同的標準或等級的問題。 (2)注重焊接鋼管與無縫鋼管外徑不同,假如忽視這個問題,加工好的法蘭有可能不能插人。 (3)采用法蘭連接的管道,需要改變管徑時,可采用異徑法蘭。但事先必需征得設計部門同意。
來源:網絡整理,如有侵權請聯系刪除
熱力管道安裝施工工藝標準
1、小管讓大管:小管繞彎容易,且造價低。2、分支管讓主干管:分支管一般管徑較小,避讓理由見第1條,另外還有一點,分支管的影響范圍和重要性不如主干管。3、有壓管讓無壓管(壓力流管讓重力流管):無壓管(或重力流管)改變坡度和流向,對流動影響較大。4、給水管讓排水管:除了上述第3條原因外,通常排水管管徑大,且水中雜質多。5、常溫管讓高(低)溫管(冷水管讓熱水管、非保溫管讓保溫管):高于常溫要考慮排氣;低于常溫要考慮防結露保溫。6、低壓管讓高壓管:高壓管造價高,且強度要求也高。7、氣體管讓水管:水流動的動力消耗大。8、金屬管讓非金屬管:金屬管易彎曲、切割和連接。9、一般管道讓通風管:通風管道體積大,繞彎困難。10、閥件小的讓閥件多的:考慮安裝、操作、維護等因素。11、施工簡單的避讓施工難度大的:這是從避免增加安裝難度方面考慮的。12、工程量小的讓工程量大的:這是從避免增加安裝工程量方面考慮的。13、技術要求低
室外電氣管道施工工藝
室外電氣管道施工工藝專題,為您提供室外電氣管道施工工藝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室外電氣管道施工工藝 相關的專業交流討論,更多室外電氣管道施工工藝相關內容請訪問