鉆孔灌注樁塌孔、涌水的處理 摘要 介紹一種處理方案——鉆降壓井,來解決在鉆孔灌注樁施工中, 出現采用傳統的回填、筑島方法解決不了的涌水、塌孔現象。為在以后的鉆孔灌注樁施工中,處理塌孔、涌水現象提出一種新的施工方法。 關鍵詞 鉆孔灌注樁 涌水 塌孔 降壓井The Handling of Subsidence and Gushing Water in Drilling Hole Pour PileMa Chenzhong(Henan Communications Highway Engineering Bureau) Abstract: This paper introduces a new handling program—— drilling well of stepdown pressure.It is author provided a new construction method for handling subsidence and gushing wate
橋梁樁基塌孔的處理方法,可以參考一下。
我們的樁已經全部澆灌完畢,在檢測的時候發現持力層和樁身周圍都存在溶洞,地質勘察報告也沒有體現這個問題,設計和地勘也遲遲不出方案,我想問問大家有沒有好的方案呢?
土木在線---培訓考試頻道入口 本工程樁基采用鉆孔灌注樁,由于地質勘查報告中顯示地下有溶洞發育,所以對灰巖區域的樁進行了一樁一探的超前鉆。現發現一根樁下有兩個溶洞串聯現象,尚未探明溶洞范圍。不知各位大蝦有無經濟合理的溶洞處理方案,指點迷津。
坍孔的表征時孔內水位突然下降,孔口冒細密的水泡,出渣量顯著增加而不見進尺,鉆機負荷明顯增加等。 (1)坍孔的原因 〈1〉泥漿相對密度不夠及其它泥漿性能指標不符合要求,使孔壁未形成堅實泥皮。 〈2〉未及時補漿(或水)或河水、潮水上漲,或孔內出現承壓水或鉆孔通過砂礫等強透水層,孔內水流失等造成孔內水頭高度不夠。 〈3〉護筒埋置太淺,下端口漏水、坍塌或孔口附近地面受水浸濕泡軟,或鉆機直接接觸在護筒上,由于振動使孔口坍塌,擴展成較大坍孔。 〈4〉在松軟砂層中鉆進進尺太快。 〈5〉吊入鋼筋骨架時碰撞孔壁。 (2)坍孔的預防和處理 〈1〉在松散粉砂土和流砂中鉆進時,應控制進尺速度,選用較大相對密度、黏度、膠體率的泥漿或高質量泥漿。 〈2〉汛期或潮汐地區水位變化過大時,應采取升高護筒,增高水頭。 〈3〉發生孔口坍塌時,可立即拆除護筒并填回鉆孔,重新埋設護筒再鉆。 〈4〉如發生孔內坍塌,判明坍塌位置,回填砂或粘土混合物到坍孔處以上1-2m,如坍孔嚴重時應全部回填,待回填物沉積密實后再行鉆進。
求大神們指教!大直徑鉆孔灌注樁,單柱單樁,持力層為中風化,現場最大的樁徑2.2m,現場好幾個樁鉆到5m已經鉆不下,問題如下: 1.有效樁長<6m,樁長/樁徑<3倍,按這個只能是墩基礎,承載力就得按淺基礎算,對吧。 2.施工隊沒有再大的磚頭,現場無法擴孔,加大直徑,擴大頭都做不了,還有其他方法嗎? 3.有相關的書籍或者資料可以供我學習參考的嗎? 另有一墻下單樁,直徑1400,單樁承載力7500KN,為了避開市政管道,造成樁心與上部重心偏移400mm,如何處理?
鉆孔灌注樁設計深度12米,地下水位約-5~-7,地基土層基本都是松散灰黃色中細沙,灌注樁成孔施工過程中,泥漿護壁無法支撐,流沙、塌孔,請高手點撥一二,此種情況該如何處理?謝謝!是否可加長鋼護筒,成樁后鋼護筒能否拔出?若拔不出來,成本增加太多
本工程已土方開挖,發現很多鉆孔灌注樁(工程樁)都出現了鋼筋籠上浮現象,一般為幾十公分,三分之一出現1米以上的上浮,鉆孔時檢查的很仔細,工程樁的深度是滿足設計要求的,鋼筋籠上浮后導致底部出現一段素混凝土,現工程樁已成型,請問是否需要采取補樁措施?還是采取其他的什么措施補救?多謝!!!!
白沙洲地段鉆孔灌注樁基工程,地下有盤根錯節的溶洞,溶洞高0~8m,現要求施工單位對超前鉆勘測溶洞位子注漿,但是效果極差,施工單位解釋溶洞連片,注漿很難解決,如泥牛入海;還說沖擊鉆破壞巖層,礫石層、卵石層不好打,漏水鉆不動,等等借口。我覺得施工單位在推脫,但不是很專業,現求助。我觀察施工單位就一臺超前鉆機械鉆孔,一臺2.5Mpa的泥漿機注漿,我懷疑是不是壓力太小,我們這邊是灰巖地帶,持力層在30~50m,溶洞在35~45M,[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-9-2 09:27 編輯 ]
隨著我國交通基礎設施建設的快速發展,鉆孔灌注樁作為一種基礎形式以其適應性強、成本適中、施工簡便等特點廣泛地應用于公路橋梁及其它工程領域。但灌注樁屬于隱蔽工程,大部分是在水下進行的,影響灌注樁施工質量的因素很多,質量檢查也比較困難,因此對其施工過程每一環節都必須嚴格要求,稍有不慎或措施不嚴就會在灌注中產生質量缺陷,斷樁就是經常發生且難以處理的病害之一。本文結合工程實例,詳細介紹了鉆孔灌注樁斷樁的處治方法,對類似工程將有一定的借鑒作用。 1、工程概述
摘要:樁基質量取決于勘察、設計、施工等許、多因素,銷有不慎,就可能造成質量事故。對質量事故的分析與處理,是否正確,往往影響建筑物的安全使用,工程造價及工期,嚴重的甚至炸毀整幢建筑物。 關鍵詞:樁基礎 樁基質量取決于勘察、設計、施工等許、多因素,銷有不慎,就可能造成質量事故。對質量事故的分析與處理,是否正確,往往影響建筑物的安全使用,工程造價及工期,嚴重的甚至炸毀整幢建筑物。根據十年來在現場實踐經驗,認為造成樁基質量事故主要原因有以下幾類。 l測量放線錯誤,使整個建筑物錯位或樁位偏差過大。 2單樁承載力達不到設計要求。 3成樁中斷事故。如鉆孔灌注樁塌孔,卡鉆。 4灌注樁成樁質量,包括沉渣超厚、混凝土離析、樁身夾泥、混凝土強度達不到設計要求、鋼筋錯位變形嚴重等。 5斷樁。灌注砼施工質量失控,發生斷樁事故 6樁基驗收時出現的樁位偏差過大。 7灌注樁頂標高不足。常見的有三種,一是施工控制不嚴,在未達
泉州某鉆孔灌注樁工程事故分析及處理
鉆孔 灌注樁 的預防及處理.pdf
:lol
1 施工前的準備1.1鉆孔灌注樁施工方案的審核根據設計圖紙、地質報告、現行規范標準以及現場勘查結果,審查施工方案的編制依據、施工工藝流程、技術指標、安全措施等內容是否符合要求。同時還應審查施工方案中處置突發事件的應急預案是否符合要求。對于施工方案的審核應具有前瞻性,要善于提出問題、發現問題,避免在實施過程中處于被動境地。1.2根據施工方案檢查施工準備情況檢
鉆孔灌注樁施工過程中,遇孤石,現需進行變更索賠,請教下高手,這個中風化花崗巖孤石套什么定額?中風化花崗巖是IV類,那中風化花崗巖孤石應該按幾類算呢,或者說應該怎么進行索賠呢?我是個新手,求大家幫幫忙,謝謝啦!!!!!!!!:handshake
我有一工地出現數量較多的斷樁(鉆孔灌注樁),現有人提出采用高壓灌漿的辦法補強.不知能否達到接樁和補強的目的?效果如何?哪位朋友做過?要注意那些問題?