JGJ71-90潔凈室施工與驗收
求潔凈室施工及驗收規范JGJ71-90,希望各位高手提供電子版的!!謝謝
JGJ71-90潔凈室施工及驗收規程
一、基本要求
來源:潔凈工程聯盟,版權歸作者所有,如有侵權請聯系刪除 點擊了解課程↓: 潔凈室設計快速入門與提高全程班-暖通設計,成長之路有捷徑!課程學習咨詢點這兒~ 一、基本要求 1、潔凈廠房工程竣工驗收的系統調試,應在建設單位和監理單位的共同參與下進行,由施工企業負責進行系統調試、檢測,承擔調試的單位應具有調試、檢
無菌室中央凈化系統工程施工組織設計
1 FFU的風機噪音過大,如何降噪?2 A級區域回風基本上滿布,但回風速度還是很高,導致流型不好?怎么辦?送風為滿布FFU,風速沒法降了3 70度防火閥是否需要和風機連動,是否為必須4 自控系統沒有閉環是否可以,主要是控制面板接受的反饋信號不是現場傳回5 為什么不可以在室內取新風,北方地區的新風預處理有什么比較好的設計6 主風管上是否有必要留測量風速的口,如果留,多大合適?7 一般空調機組的加濕設備的選用有什么依據,怎樣才能達到等溫加濕的效果8 降低送風量,是降低風機頻率好些,還是關閉送風閥門好些,各自優缺點?9 有沒有直接測旋流板下的風量罩10 吊裝風機是否需要減震措施?是否有規定我沒有大家專業,但對這些問題都狠感興趣,歡迎大家討論拍磚,祝大家元宵節快樂,工作順利!
九、配管工程
GB 50591-2010 潔凈室施工及驗收規范
現將本人在工作中的部分工程竣工照片上傳,供大家參考、評價。
確保潔凈室工程的驗收體系
醫院潔凈室最先用于手術室,也就是我們現在所說的醫院手術室凈化工程,作為醫院重要功能分區之一,潔凈室工程質量直接影響到醫院的使用和對患者的治療。要提高醫院潔凈室的工程質量,必須從設計和施工兩方面同時重視。 先來看一個工程案例動畫演示 直觀了解潔凈室工程的施工流程 ▼
潔凈室施工檢測與運行管理
無塵室是指將一定空間范圍內之空氣中的微粒子、有害空氣、細菌等之污染物排除,并將室內之溫度、潔凈度、室內壓力、氣流速度與氣流分布、噪音振動及照明、靜電控制在某一需求范圍內,而所給予特別設計之房間。亦即是不論外在之空氣條件如何變化,其室內均能俱有維持原先所設定要求之潔凈度、溫濕度及壓力等性能之特性。 一、注重地面材料 潔凈室的施工首先要考慮的是地面部分,一般的潔凈室技術施工地面是不需要承載負荷的,那么就可以考慮用一些物美價廉的裝飾材料,比如地板磚或者復合木地板等來做潔凈室地面施工材料,有的潔凈室在施工時要考慮防靜電,那么就要選擇防靜電地板或防環氧地坪等來做為施工地面的首選材料,還有的潔凈室在施工時需要地面承載負荷,那么就必須要在地面基層做混凝土,混凝土分為商業混凝土和土做法混凝土兩種,前者造價略高但質量穩定,后者價格較低質量一般,然后在混凝土基層上再鋪設其他質地比較堅硬的石材做飾面即可。 二、合理的頂面設計 另外在潔凈室管理施工時還要注意的是頂部,潔凈室的頂部通常較高,且大多數都是鋼結構框架,在施工頂部時先要設計消防、通風、及中央空調的合
潔凈室施工技術總結
各位大俠: 業主最近要求檢測無塵室吊頂龍骨的平整度,但是我查看了幾個無塵室驗收規范都沒有找到相關內容,只是稍微介紹了一下,如:在《JGJ71-90》的最新替代版國標《GB50591-2010潔凈室施工及驗收規范》中,規定為安裝高效過濾器的框架應平整,每個高效過濾器的安裝框架平整度允許偏差應為1mm(第 5.7.2.14條)。在第四項,第八條--分項檢查中,第17條有規定:吊頂飾面板表面平整度的允許偏差應為1.5mm,接縫高低的偏差應為0.3mm,接縫平直度偏差應為1.5mm。 不知道哪位有這方面的資料,(如何測試,測試結果偏差值允許在多少范圍內,一定范圍內取多少點,怎么取測試點)。哪位有經
2015潔凈室最新施工要求以及驗收標準規范 GB 50591-2010
現有一個潔凈工程后期調試,發現潔凈室的正壓太高達到53PA總下不來(設計為35PA),此室在頂樓,技術夾層10米,潔凈面積600平米,據我們公司大家討論有以下幾個可能:1.頂梁保溫沒做好,以至外氣影響較大2.壓差計程序沒調好3.FFU運行數量過多4.補償風過量請哪位大蝦指教
比如:5立方 151790.5立方 7585975.0微米 432.0微米 921.0微米 2220.7微米 8750.5微米 21490.3微米 7276時間:1分鐘工程是按100K級做的
GB 50591--2010(于2006年12月26日開始編寫, 2008年10月14日通過全國審查會審查上報, 2010年7月獲得批準。編制情況簡介根據建設部建標Ez006J77號文件“關于印發2006年工程建設標準規范制訂、修訂計劃(第一批)的通知”要求,由中國建筑科學研究院為主編單位,會同國內有關科研、高校、設計、施工等單位共同編寫了《潔凈室施工及驗收規范》。啟動會于2006年12月26日在北京召開。根據啟動會上制訂的計劃,在不到兩年的時間里,《規范》編制組召開了5次調研座談會,聽取了設計人員、施工單位負責人、工長、質檢人員和一些用戶的基建負責人的寶貴經驗,作了很好的交流。《規范》編制組聘請了20余位技術專家、基建負責人等作為顧問,分別在北京、上海和廈門召開了3次座談會,他們對《規范》編制工作做出了很大貢獻。在編制單位大力支持下,編制組組織了參編人員和參編單位人員共40余人次,開展了9項專題實驗和研究,取得了第一手資料,有些問題還取得了突破性進展,本專業的權威刊物