潛污泵具有占地面積小、安裝維修方便、連續工作時間長等優點。因此,潛水排污泵越來越得到人們的重視和運用。潛污泵由以前的單純輸送清水,到現在可以輸送各種生活污水、工業廢水、建筑工地排水等。今天要說的就是一款適合家用的潛污泵——澤德E-ZW65A。這款設備是德國生產的產品,相比較市場上的同類產品,它有著自己獨特的優勢。 1、這款設備采用業界領先的德國博格曼機械密封技術。它具有密封效果好、使用壽命長、產品結合面精度高的優點。德國FAG不銹鋼軸承,運行效率高。 2、IP68的高防護等級,機器可以全部沉入水中,帶雙重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大揚程(9.5m3/h),自帶浮子開關,通電即可實現自動抽水。水位達到20cm時,設備自動啟動,低于5cm時會自動停止。 4、不銹鋼潛水泵,高端大氣,耐腐蝕且經久耐用。電機熱過載保護,有效保護電機過熱的情況。<
珠海某公司購買的凱泉的(負一層地下室內的塔樓內)潛水泵啟動后,發出較大噪音,在二樓電梯間前室也聽得到,特別夜深時很刻骨銘心。凱泉拿了個手持型分貝測試儀,站在集水井的鋼板上開啟一臺泵測得72-76分貝,說沒有超標。請問(除了 《住宅規》503687.1. 1 住宅應在平面布置和建筑構造上采取防噪聲措施。臥室、起居室在關窗狀態下的白天允許噪聲級為50dB(A聲級),夜間允許噪聲級為40dB(A聲級)。外)還有沒有噪音是否超標的規定,什么規定。是否超標?如何解決,謝謝。
現在接到一個醫院污水處理設備工程,甲方土建已經做完,我們是按圖紙上出的設備采購,但不知道這些設備在實際工作中能否達到預期效果,本人不會設計,希望老鳥給個建議,我可以給圖紙
本帖最后由 lixu052340100 于 2015-6-17 11:04 編輯 380V三角形接法的電動機,改為星形接法用在660V電源上是完全可以的,220V的三角接線方法轉換成星形接法無法使用380V的電源。這種說法是對的嗎,原理又是什么呢?
我們先說明一下什么是線電壓,什么是相電壓: 線電壓是指多相供電系統中兩線之間的電壓,對于三相電就是三相引出線的相間電壓,這三相引出線就是題主說的火線,任意兩根火線之間的電壓是380V。 相電壓是指任意一相(火線)與零線之間的電壓,為220V,也就是題主說的一根火線也零線之間的電壓。 雖然三相電壓任意一相(火線)與零線之間的電壓為220V,但是任意兩相之間的相位差為120度,下圖就是相電壓的矢量圖,UAN,UBN,UCN分別是相電壓,可以理解為線段AN,BN,CN的長度為220。
原設計地下室有2個集水坑的潛污泵排出管共管排出,大部分是一坑一管?,F在施工單位實際是有5個集水坑(有消防電梯排水泵、車庫排水泵)共一根排出管,基本上設計選型是65WQ40-15-4的潛污泵,5個合一的總管也就DN80的鍍鋅鋼管。這樣可行否?不妥的話,不妥之處在哪? 在此先謝謝各位了!
近來遇到一個現場情況如下:5。5KW電機,額定電流11-14A左右,配備了如下保護:D25A的空開(帶漏電保護),25A的交流接觸器,14-18A的熱繼電器,還有斷相保護器(具體型號不清楚了,是那種類似電機保護器的),近來連續燒毀兩臺電機,一臺是三相全部燒毀,另一臺是一相燒毀,控制柜到現場大概有7-8米,電纜是4平方的,經過測量電纜沒有問題,絕緣良好,連接也正常,現在有點奇怪,是什么原因連續燒毀的兩臺電機呢,并且保護沒有啟到保護作用,現場還進行了電器測量,先斷電測量空開,接觸器,熱計都沒有發現有接觸不良,斷相等問題,在通電測量發現也基本正常,測量熱繼電器下口電壓在400V左右,現場我懷疑可能是虛接但是沒有發現有這種情況,現在我只能懷疑是水泵和電纜的接線虛接(電纜是硬銅線,水泵電纜是軟銅線),水泵電機質量不合格。另外現場用戶的工程師也沒有找到問題,請大家多加研究,解決這個問題?。恐x謝了,
地下車庫如果有衛生間的話,就必須采用潛污泵進行提升,請問大家的是:污水坑一般在大便器下,那么,污水坑與大便器之間是怎么連接的呢?總不可能是直接通入坑中的吧?請指點,謝謝
一臺日產45KW電機,220V,三角接法。想星三角啟動運行,考慮把電機內部繞組重接,重新分配繞組電壓,以適應380V中星三角啟動運行,不知能行否?
海灣的消火栓按鈕上標示的額定電壓是60V,能本能用220V電壓直接啟動消火栓泵,就是2根線接消火栓泵控制柜,2根線是啟動泵后按鈕上的指示燈亮,一共4根線,這個說法對嗎?如果把指示燈的2根線去掉可以嗎?謝謝
現安裝兩臺H45,水量25m3/h高揚程低量的潛污泵,出水管道壓力為3斤左右,安設的管道為110mm,要供兩臺出水量為40m3/h的機器.請各位大蝦指點,謝謝.
兩根6KW 220VAC的加熱管,各放置在2條相線上,請問在3相4線的主電路上的斷路器需要配制多少容量的,請大家幫個忙,急!謝謝
我要控制20臺單相電機,電機與控制箱最遠距離30米,控制箱的電源進線是家用的220V電,請問這種情況我需要考慮線損的問題嗎?如果要考慮,那有什么辦法能降低線損。
本帖最后由 azure0769 于 2015-6-26 11:21 編輯 大家好,最近有個問題一直困擾這我,就連幫忙安裝的電工也不知道怎么解決,特意求助啊。家里進電是380V的電源,可是家里只能用220V的電,家里有四層樓。電工安裝的漏電開關如下圖情況如下:三相漏電開關,每個火線單獨用作一層,零線通用1、兩相漏電開關不起作用,不管是哪一層樓有電器漏電,380V的三相漏電開關跳閘,各個樓層的兩相漏電開關不起作用。我想有什么辦法解決,三相不跳,各個樓層的兩相漏電調呢?電工安裝的漏電開關總圖
現在工作中遇到一個問題:室外要增加潛污泵,但附近沒有設置控制箱的位置,一般情況控制箱要設在潛污泵附近,請問能否將潛污泵的控制箱設在較遠的地下室的一個雜物間內?距離約50米。
單相的變頻器,電機是三相220V,怎樣接線?有知道的嗎
本帖最后由 huang321579 于 2015-11-26 09:15 編輯 飯店利用總功率為135KW。負載為800W*165個220v電磁爐。用三相四線。平衡分相.問:選用多大的銅芯電纜.總空開多大.電磁爐最大800W。全是220V。這檔線只負責165個電磁爐。現在想用380V供電。就想知道要用多大的電纜
潛污泵在無水的情況下試運轉時,運轉時間嚴禁超過額定時間。吸水池的容積能保證潛污泵開啟時和運行中水位較高,以確保電機的冷卻效果和避免因水位波動太大造成的頻繁啟動和停機,大中型潛污泵的頻繁啟動對泵的性能影響很大。停機后,在電機完全停止運轉前,不能重新啟動。 新泵使用前或長期放置的備用泵啟動之前,應用兆歐表測量定子對外殼的絕緣不低于2MQ,否則應對電機饒組進行烘干處理提高絕緣等級。當濕度傳感器或溫度傳感器發出報警時,或泵體運轉時震動、噪音出現異常時,或輸出水量水壓下降、電能消耗顯著上升時,應當立即對潛污泵停機進行檢修。 有些密封不好的潛污泵長期浸泡在水中時,即使不使用,絕緣值也會逐漸下降,最終無法投用,甚至在比連續運轉的潛污
比如流量,溫度表,壓力表之類的儀表,大家一般選220V還是24V的,如果用220V電源的自控儀表,配線的時候電源線和控制線分開還是放在一起送,感覺KVV控制線完全可以承受380V的電壓啊。