二沉池出水堰一般見到的都是三角堰,也有平堰,但是我不知道三角堰與平堰有什么區別?為什么要搞成三角形的?規范規定的的二沉池的出水堰負荷1.7L/s.m具有什么意義?大了怎么樣,小了又怎么樣?請教各位前輩!!
我們公司用的是豎流式沉淀池 現在出水不均勻 我想問一下應該怎樣調節出水堰才能使出水均勻 是做成可調節式的堰槽還是增加堰槽的數目?
目前設計一個初沉池,出水堰的設計遇到了問題,我根據單個三角堰的流量公式:q=1.343*(H)2.47,然后總水量除以單個三角堰的流量,結果三角堰個數才10左右,這個肯定不對的啊,不知是不是這種算法有誤,請高人指點,或者提示一下看什么資料,設計手冊上好像沒有專門講這個的。。。。謝謝
濾池的正常過濾水面標高確定了,出水堰的堰頂標高也確定了,但是出水堰后的出水水面怎么確定啊?是通過水力計算來確定的嗎?還是自己估計的啊?大家都是怎么確定的啊?
關于輻流二沉池增加出水堰的計算。。我計算的直徑不能滿足出水堰的固體負荷。。。想加個出水堰。。。但是不知道怎么算。。查了第5冊手冊上沒有相關計算。不知道誰做過類似的二沉池。。希望有計算方法////謝謝拉
比如規范中的二沉池的出水堰負荷1.7L/s.m,關鍵問題是規范中未定義其中的堰長是指有效過水堰長,還是指總堰長呢?《污水處理廠設計與運行》中是按有效過水堰長計算的,而我問了一個設計院的朋友,他們是按總堰長計算的,不知到底按哪個長度來計算?順便把這本書獻給大家看看,里面有很多錯誤,但是我的設計啟蒙書,呵呵!134頁和156頁都有溢流堰計算。我仔細看了一下,計算原則不一樣,確實有問題。
RT!因為出诉完惹砼結構的,在實際試水中發現局部是高出一點幾公分的,個人感覺相差比較大,但不知道通常允許的偏差是多少?多謝
求助!!!!請教各位大俠,UASB的出水堰的堰上負荷取多少為宜???書上說參考沉淀池的設計,但1.5~2.9L/m.s好像太大了!
最近設計了一個2萬噸的二沉池,直徑38米,選用周進周出中心傳動單管吸泥機,進出水槽合建,根據手冊及廠家技術資料,出水堰負荷為2.4。 甲方看了之后說大于規范要求的1.7,要我改,可是手冊上寫可以在1.5~2.9(第5冊343頁)之間考慮,廠家也說沒有問題,而且附有部分污水廠的使用證明。但甲方還是堅持。 迫于各方壓力,盡管很不情愿的改了,但我還是認為我沒有錯。 以上問題,歡迎各位水友各抒己見!
圖紙簡介: AEW型可調式出水堰總圖、土建圖。詳細尺寸、規格、清單。 投稿網友: luzhentao627 上傳時間: 2013-09-15
如題,好氧生化池或者是水解酸化池的出水,在進入二沉池沉淀之前是否需要在生化構筑物的末端設置平頂出水堰呢?這個設置的作用的是什么?有沒有什么設計的規范。
前段時間在論壇上面看見有同行建議:出水渠貼不同顏色的純色瓷磚能夠在感官上面改善出水透明度和顏色,現做造紙廢水,廢水顏色為茶色(比較淡的茶色),貼什么顏色純色瓷磚好呢?達到重疊后較清澈呢?
今年冬天溫度低,浮渣槽里面的浮渣直接上凍堵塞了,廠里的浮渣槽和出水堰也不能根據水位調整高度,現在二沉池一層死泥,請教各位見過的浮渣槽和出水堰的都是什么樣子和結構,怎樣實現根據水位調整這兩部分的高度?現在出水堰不平,有三分之二還不出水,等著改造呢
我作了很幾個工程都使用到澄清池,混凝反應池,但在施工過程中都出現出水堰板高度的問題,特別是采用混凝土結構時,先預埋套管定位,但很難確保高度水平,如果高度不在一條水平線上出水水質受影響.澆注完畢后鑿孔難度太大!也不符合要求.
請教各為大俠啊,我們一般都做小型農田水利的泵站,選用最大的泵單機功率也就是110KW的,泵站的出水池一般都是根據以前搞的項目估的一個,查了下水工設計手冊,貌似也沒查出來出水池的 長 寬 深 是怎么計算出來的…… 請各位大哥大姐們 解惑一下啊 不勝感激:)
MBR裝置,抽吸用的是愛力浦計量泵,膜絲與泵之間安裝真空壓力計,本來設想的是在出水的流量恒定(1L/h)的情況下看壓力的變化情況。可是在實際過程中,前面膜絲的膜污染越來越嚴重,壓力(負壓)上升的也越來越大,然而出水的流量也跟著壓力的增大變小,這是怎么回事呢? 是MBR抽吸泵不應該使用計量泵嗎?還是所有的抽吸泵都會有這種情況,求指導。
目前有個1500T/D的中水回用項目,以前一般是先用UF,再上RO。現在考慮MBR出水水質較好,想直接上RO,不知道技術上可不可行,有沒有這方面的工程實例。
我是設計水量5萬噸/日水廠,現在實際水量為4.5-5萬噸,基本滿負荷,現在進水cod200-300,ss300-400,bod60-80,氨氮20-30,TP3-4,氧化溝mlss6000-7000mg/L,mlvss3000-3500mg/L,SV30:30-40,污泥回流比100氧化溝出水溶氧2左右,在出水口加10%pac水溶液,加藥量為5-8噸,現在出水指標其他都好,就ss偏高,要量大就能到10-15,mg/L,加的少就超標大于20,前兩天由于出水氨氮有些高我把表曝機多開了1臺,出水溶氧明顯上升至3-4,氨氮明顯下降,得到了控制,但出現了跑泥,污泥從二沉池出水口泛出,出水ss到1000mg/l,把進水水量減少后得到了控制,但出水跟以前相比有些渾濁,ss明顯高