国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于砌體規范的一個問題

    第5.1.3條注3:獨立磚柱,當無柱間支撐時,柱在垂直排架方向的H0應按表中數值乘以1.25后采用.但施嵐清的2011版的《專業考試應試指南》例6.2.12算垂直排架方向的H0時沒有乘1.25,是否有誤?

  • 關于砌體規范10.5.3的疑問

    如題,配筋砌體的抗震墻抗剪截面驗算時,公式中V<0.2fgbh0,老規范中是h,所以2011年朱書中解答也是按h的,新規范條文說明這條并沒有修改,那怎么變成h0了呢

  • 《砌體規范》表5.1.2的疑問

    《砌體規范》表5.1.2:“...灌孔混凝土砌塊,砌體高厚比修正系數=1.0...” 【問題】:灌孔混凝土砌塊砌體高厚比修正系數與灌孔率沒有關系嗎?比如灌孔率100%與灌孔率33%,高厚比修正系數都一樣嗎?

  • 關于砌體驗收規范的小疑問

    請教大家: 1. 老版(指2002版)砌體工程施工質量驗收規范 中的第16頁,和新版(指2011版)中的第17頁,中關于“磚砌體一般尺寸允許偏差”的表格中有一個術語,我一直沒有明白是什么意思,就是“游丁走縫”,例如“清水墻游丁走縫的允許偏差為20mm”,請教大家了。 2.在老版驗收規范的目錄中有這樣兩章 “混凝土小型空心砌塊砌體工程”和“填充墻砌體工程”,我的疑問是,我們工地設是內墻與外墻(除了管井道外)均為混凝土小型空心砌塊(規格為390*390*190),那么從目錄來看無疑是要遵循 “混凝土小型空心砌塊砌體工程”這一章節的規定了,但是用混凝土小型空心砌塊砌出來的墻就不是填充墻了嗎?概念有些模糊。 謝謝大家的指點

  • 砌體規范50003-2011求教

    本帖最后由 cecilier 于 2013-7-2 15:30 編輯 10.5.10處寫到:配筋砌塊砌體抗震墻除應符合本規范9.4.11的規范(是否應為9.4.10),應該底部加強部位和軸壓比大于04的其他部位的墻肢設置邊緣構件。配筋砌塊砌體底部加強部位在規范中是否有說明,請指教?

  • 對砌體規范5.15條的一些疑問

    對砌體規范5.15條的一些疑問

    [localimg=150,200]1[/localimg][localimg=154,200]2[/localimg]5.1.5條 軸向力的偏心距e按內力設計只計算,并不應超過0.6y,y為截面重心到軸向力所在偏心方向截面邊緣距離。此軸向力是否是上部荷載 而非梁的自重? 如果是一層磚混這個軸向力是否就不存在?還是指的是梁的自重Nl?另外 為什么在算有效支撐長度a0的時候 不加設墊塊 反而比加設墊塊的支撐長度要長?如果說都需要加設墊塊的情況下 哪么在同樣梁截面大小 同樣砂漿和砌體強度等級 不論多少米跨度的梁 在墻上 都不滿足5.1.5條的規定啊 如果說六米的梁加設壁柱 還能想的清楚 但是 如果四米的也要加設 那豈不很矛盾 雖然后面6.24 6.25有說明 但是我覺得 怎么前后不一,加設了壁柱的在去用5.15條 就更不滿足了 就需要加設組合壁柱 ,那四米的 豈不是一樣,雖說后面有構造的要求是有些不需要設置的。怎么做個明確的 解釋 我才畢業的 希望大家給我指點 謝謝我做的是板頂標高是4.200米的 一

  • 砌體規范3.2.3強度調整問題

    1、第一款有吊車房屋、梁下9米普通磚、7.2米其他砌體要調整0.9。梁下沒的說,要調整。 我要的疑問是“屋架下”要不要調整。有一個跨度超過限制的屋架。我好像在哪里看到過說屋架下受力較均勻,不需調整。可有的書上屋架下也調整了,有點疑問。 個人傾向還是不調整,規范也只說的梁下。2、還有一個糾結的問題,就是剛性墊塊下砌體局壓的計算。算el時用墊塊寬度的一半減去0.4a0(ab/2-.4a0),再算考慮N0+Nl的偏心距e,最后再用e與墻厚的h(或T型截面hT)的比值和高厚比=3計算影響系數。 我的理解對嗎,請各位討論。我糾結的是施老師書上有時用e和墊塊和寬度的比值(e/ab)和高厚比=3算影響系數。

  • 砌體規范3.2.3強度調整疑問

    10年真題中有道題目要按3.2.3條第一款有吊車房屋、梁下9米普通磚、7.2米其他砌體調整0.9。答案中給出有吊車房屋*0.9,然后梁下9米普通磚*0.9,連乘后Ra=0.81是這樣的嗎?我的理解是Ra=0.9,不連乘

  • 地基規范和砌體規范都出來了

    關于發布國家標準《砌體結構設計規范》的公告 現批準《砌體結構設計規范》為國家標準,編號為GB50003-2011,自2012年8月1日起實施。其中,第3.2.1、3.2.2、3.2.3、6.2.1、6.2.2、6.4.2、7.1.2、7.1.3、7.3.2(1、2)、9.4.8、10.1.2、10.1.5、10.1.6條(款)為強制性條文,必須嚴格執行。原《砌體結構設計規范》GB50003-2001同時廢止。 本規范由我部標準定額研究所組織中國建筑工業出版社出版發行。 中華人民共和國住房和城鄉建設部 二〇一一年七月二十六日 關于發布國家標準《建筑地基基礎設計規范》的公告 現批準《建筑地基基礎設計規范》為國家標準,編號為GB50007-2

  • 關于砌體規范中f的調整問題

    對局部受壓如5.2.1式中的f是不是不考慮調整系數?還有梁端局部受壓承載力,如:5.2.4-1中的f,也不考慮調整系數嗎?還有規范的處理意見考試的時候能作為依據嗎?

  • 砌體規范5.1.3條第3款如何理解

    "無壁柱的山墻,可取層高加山墻尖高度的1/2",這個如何理解,假設,山墻最外緣高度為h,山墻尖高度為H,那H0到底為以下哪個選項:: A、H0=(h+H)/2; B、H0=h+H/2; C、H0=h+(H-h)/2.另蘭定筠2012實戰訓練第三套第32題取的“平均高度”,不知道大家這條怎么理解的?

  • 砌體規范表3.2.1-3注2的疑問?

    砌體規范表3.2.1-3注2:對于獨立柱,f應乘以0.7的折減系數。但《處理意見》上有說,當滿足第6.2.10條的規定時可不予折減。但題目中通常不會注明是否滿足6.2.10條啊。施書例6.3.3以及蘭定筠第一套題的第32題,都有提到《處理意見》,但題目中都沒有說明滿足6.2.10條啊。是不是可以這樣理解,6.2.10條是強條,所以默認都應該滿足。那如果這樣的話,索性刪了這條就可以了,為什么還留著呢?還有,有沒有正式的文件提到今年考試認同《處理意見》?

  • 今年考試答題可以按2011砌體規范嗎?

    今年考試答題可以按2011砌體規范嗎?還有其他的地基基礎設計規范?如果按新規范答題是不是算錯誤?個人認為不該出 新舊規范不一致的題目啊

  • 砌體規范局部受壓-注冊考試

    5.2.1明確說"局部受壓面積小于0.3m^2,可不考慮強度調整系數ra的影響"這句話本身應該是說只是不調整ra=0.7+Al一項,而不是說連水泥砂漿小于M5時也不用調整了。但總是不明確,沒說明面積很小時,到底哪個不用調整。還有就是后面5.2.4, 5.2.5, 5.2.6中的砌體抗壓強度設計值f是否也都應為同為局部受壓而不調整?4.2.4的f還單獨說明是抗壓強度設計值,這個要調整似乎還說得過去,因為畢竟沒說不調整。但后面5.2.5, 5.2.6 的公式中根本沒有說明f的含義,這個應該參考5.2.1的f呢,還是5.2.4???條文說明也沒給出不調整的理由,也無從考證這四個公式中f的具體區別。

  • 砌體規范,第5.1.4條 3)的疑惑

    砌體規范,第5.1.4條 3)".............但在確定β值時,應采用上柱截面"。如何理解?是指采用“上柱”的量(上柱計算高度Huo、上柱截面h等)來算β值,還是僅僅采用上柱的計算高度Huo來算β值(而截面h仍采用下柱)?

  • 室外砌體應該參照什么圖集和規范?

    室外砌體應該參照什么圖集和規范? 在施工中,尤其是在砌體結構的施工過程中,在室內的情況下,我們一般都參照GB50203,還有就是圖紙上明確表明的06SG614-1(雖然該圖集已被12G614-1取代),但是當室外施工的時候,往往由于室外的庭院圍墻或者小區圍墻屬于景觀施工,一般圖紙都是由景觀施工單位設計,對于砌筑的庭院圍墻及小區圍墻,有時候設計并不會明確該砌體墻的具體參照圖集,所以現在想問問大家,參考一下具體該參照哪本圖集好。1、小院圍墻砌筑施工參照何種圖集好?或者說設計的時候要求施工參照哪本圖集?2、小院圍墻砌筑與主體結構是否需要連接?參照哪本圖集?3、小院圍墻砌筑是否需要設置拉結筋或者通長筋(600mm一道)

  • 砌體規范10.4.9.2條怎么解讀?

    砌體規范10.4.9.2條要求支座上部鋼筋至少50%沿梁全長貫通。是不是說上部貫通筋就取最大支座負筋的50%,如果某一跨上部鋼筋很大,其余跨很小咋辦?

  • 砌體規范之7.3.6托梁計算疑惑

    《砌體規范》7.3.6-1中托梁正截面承載力中明確了荷載Q1和Q2產生的跨中彎矩疊加,但是Q1和Q2均不包括托梁自重!這是為何,求各位大神解答···

  • 砌體結構通用規范--施工及驗收

    5 施工及驗收 5.1 施 工 5.1.1 非燒結塊材砌筑時,應滿足塊材砌筑上墻后的收縮性控制要求。 5.1.2 砌筑前需要濕潤的塊材應對其進行適當澆(噴)水,不得采用干磚或吸水飽和狀態的磚砌筑。 5.1.3 砌體砌筑時,墻體轉角處和縱橫交接處應同時咬槎砌筑;磚柱不得采用包心砌法;帶壁柱墻的壁柱應與墻身同時咬槎砌筑;臨時間斷處應留槎砌筑;塊材應內外搭砌、上下錯縫砌筑。 5.1.4 砌體中的洞口、溝槽和管道等應按照設計要求留出和預埋。 5.1.5 砌筑砂漿應進行配合比設計和試配。當砌筑砂漿的組成材料有變更時,其配合比應重新確定。 5.1.6 砌筑砂漿用水泥、預拌砂漿及其他專用砂漿,應考慮其儲存期限對材料強度的影響。 5.1.7 現場拌制砂漿時,各組分材料應采用質量計量。砌筑砂漿拌制后在使用中不得隨意摻入其他粘結劑、骨料、混合物。 5.1.8&

點擊加載更多

砌體規范

砌體規范專題,為您提供砌體規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與砌體規范 相關的專業交流討論,更多砌體規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

關于亭子的畫

純水機批發

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 南宁市| 衢州市| 米林县| 布尔津县| 濮阳县| 新巴尔虎左旗| 长汀县| 斗六市| 台山市| 泸定县| 达尔| 灌南县| 巢湖市| 黔江区| 兴安盟| 固原市| 梧州市| 长丰县| 油尖旺区| 昭苏县| 沈丘县| 台湾省| 桐城市| 平南县| 祁连县| 安福县| 台山市| 商都县| 东阿县| 自贡市| 资阳市| 托里县| 南京市| 鄱阳县| 永康市| 财经| 宜丰县| 天长市| 宣汉县| 连江县| 安多县|