對于水質接近于城市污水的污水請問是否可以套用規范中規定的設計參數BOD負荷和污泥濃度來確定曝氣池的容積?如果采用延時曝氣,對于其他工業污水怎么確定設計參數?如印染廢水。另不知現在延時曝氣的應用情況如何?是否有應用價值。
什么是階段曝氣活性污泥法 階段曝氣活性污泥法又稱分段進水活性污泥法或多段進水活性污泥法,是針對傳統活性污泥法存在的弊端進行了一些改革的運行方式。污水沿池長分段注入曝氣池,使有機負荷在池內分布比較均衡,緩解了傳統活性污泥法曝氣池內供氧速率與需氧速率存在的矛盾,沿池長F/M分布均勻,有利于降低能耗,又能充分發揮活性污泥微生物的降解功能。曝氣方式一般采用鼓風曝氣。階段曝氣活性污泥法有哪些特點 (1)優點: ①池體容積比傳統法小三分之一以上,適于處理水質相對穩定的各類污水。 ②與傳統活性污泥法相比,提高了空氣的利率,即能耗較低。 ③污水沿池長分段注入,提高了曝氣池抗沖擊負荷的能力。 ④曝氣池出口混合液中活性污泥不易處于過氧化狀態,在二沉池內固液分離效果較好。 (2)缺點: ①曝氣池最后段進水因污泥濃度較低、處理時問較短,有時影響出水水質。 ②分段注入曝氣池的污水,如果不能與原混合液立即混合均勻,會影響處
活性污泥法曝氣池泡沫分析和控制
我們公司的一個工程用的是A/O法 我想問一下產生的污泥是用BOD計算 還是用COD計算 是SS*50+COD*33.3%嗎?
所謂水處理工藝生物處理,不過是如何保證足夠菌種的量和維持足夠的活性,以達到將水中污染物主要是可生化污染物按照預定標準去除的過程。活性污泥法,作為水處理工藝中相當重要的一個種類或者說處理手段,已經取得很大的發展,出現相當多的形式。就好象生物一樣,不斷地在發展進化,也不斷地背離其原本的形態。就好象人是從猿進化而來,卻不能再稱之為猿。水處理工藝中無所謂哪種工藝好或者壞,只有對哪種特定的污水,用哪些方式結合,能夠達到最好的性價比效果,就是成功。樓主所列的各種方法,只是活性污泥法的幾種運用方式而已,我作為一個出道沒多久的菜鳥,也敢來嘲笑一下樓主的行為。因為,一:處理的水質水量和出水要求不同,建設方土地和運行費用的博弈對工藝選擇也有很大影響,沒有可比性,二:現代水處理工藝的發展已經不再拘泥于用哪種工藝,比如說生物處理,更重視的是如何運用生物來達到目的而不是使用的工藝。不客氣的說,水處理將會出現很大的變革,樓主的提法,過時了。
在城市污水處理過程中,當污泥處理設施能力不足也沒有辦法增加時,曝氣池活性污泥濃度升高時,除了減少進水量還有沒有其他比較好的措施可以降低污泥濃度。
各種活性污泥法的設計參數(處理城市污水,僅為參考值) 設計參數 <
活性污泥法的概念和起源
淀粉廢水,進水COD1000多,投加城市污水廠脫水污泥培養菌種,間歇曝氣,培養一段時間后曝氣池產生大量紅色蟲子,污泥沉降性能良好,水質清澈.紅色蟲子應該是后生動物,對培養菌種不利,但具體不清楚為何種生物,拜托大家給分析分析原因,給出有針對性的解決方案
請教各位高手,活性污泥法曝氣池的設計流量應該用哪個?是日平均流量、最高日流量還是最高日最高時流量?室外排水設計規范講:生物反應池的設計流量,應根據生物反應池類型和曝氣時間確定。曝氣時間較長時,設計流量可酌情減少。考試的時候要是給了日均流量和總變化系數Kz,計算曝氣池時到底乘不乘總變化系數?
最近做到一個叫“一體化活性污泥法”的工藝,用于城市生活污水的處理,但查資料好象又沒有,請問:這種工藝是不是就是所謂的UNITANK工藝?請賜教!
工藝是活性污泥法;水量控制在600立方米每小時;進水COD在500~600請教:MLSS控制在多少?回流量多少?沉降比多少?剩余污泥量排放如何控制?
大家好,我是搞污水處理的,剛上手,現向前輩們討教個問題。我們廠用的方法是活性污泥法,現在曝氣池里泡沫很多,請問有什么方法解決。這里先謝了!!!
我剛剛畢業參加工作,讓我干工藝員。我們廠是傳統活性污泥法,表曝機,中進周出二沉池,處理生活污水,BOD COD 不是很高,污泥濃度控制在1200左右,今天SV30有31%,二沉池浮泥比較嚴重,我應該怎么處理??請各位前輩指教。
我現正在進行一個工程的調試,但進水水質淡,水量遠不夠,污泥培養成功后,污泥濃度達到多少比較合適?工藝:UNITANK工藝,進水水質:cod=180,BOD=80,TN=25,TP=2.5,SS=150,出水一級B標準.
活性污泥法原理及設計計算
比較快捷實用的計算,希望對大家有用 !
微生物曝氣處理的應用 在廢水處理中采用活性污泥法就是培養策生物菌群,使它們將廢水中的有機物通過自身的呼吸作用轉化為無機物。凈化污水中的有機物或無機污染物。因此,培養活性污泥是生物處理的重點。而活性污泥的正常活動是需要進行曝氣協助的。這是為什么呢? 曝氣在活性污泥運作中的重要性 首先,活性污泥法是利用的
如題,可下載參考