  • 施工圖審查專家研討會紀要

    序號 條 文 代 碼 討 論 內 容 掌 握 原 則1 GB50009-2001第3.2.5條第3.2.2條 地下室抗浮穩定性驗算,當按抗浮水位復核時,是否滿足0.9G≥Fw即可? 可按0.9G≥Fw驗算,也可按抗浮安全系數≥1.05驗算。若勘察未提供抗浮水位可按滿水位驗算。構件承載力計算時水浮力應取荷載設計值。2 GB50011-2001第3.5.2條 樁徑較小時,單柱單樁之間或垂直于兩樁連線之間的基礎梁是否應按框架梁要求設計并考慮柱底彎矩影響?如何考慮? 應按框架梁的抗震要求設計,基礎梁配筋應能平衡柱底彎矩(當無地下室時,尚應按GB50011第6.2.3條規定放大),基礎梁線剛度應大于柱線剛度,以滿足嵌固端的要求。3 GB50007-2002第8.5.5條第10.1.8條 樁基靜載試驗可否在施工驗收時一起做?施工前后試驗樁數要求可否合并計算?有些工程只要求樁基施工前做樁基靜載試驗而未要求施工完成后的工程樁也應做,是否可行? 按規范的有關要求執行,施工完成后的工程樁應進行豎向承載力檢驗,施工前后檢驗樁數可

  • 如何通過施工圖審查?(討論精轉)

    如何更好地通過施工圖審查,這是所有暖通設計人員最為關心的問題,隨著施工圖審查的越來越規范,將會有更多的問題被提出來。我認為應該注意如下幾點。1.要多熟悉規范,作到心中有數。2.多內部交流,包括和水,電,建筑,結構各專業的交流

  • 施工圖審查單位,名存實亡了嗎?

    如有雷同,純屬巧合!網站上看到的,覺得很好~~就拿來分享給大家!!施工圖審查制度實施至今已愈十年,其間曾發揮積極作用,但也逐漸積累六大弊端,細數如下:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------↓↓↓一、設計單位過度依賴(利用)施工圖審查機構,致使自身施工圖質量管

  • 求助:關于施工圖審查意見

    收到施工圖審查意見:戶箱電源進線端斷路器除了具有短路、過負荷保護外,還應具有過、欠壓保護功能圖中的斷路器為CH2-63C/40A/2P,要改的話,應選什么斷路器,加什么附件

  • 福建施工圖審查專家研討會紀要匯編

    福建施工圖審查專家研討會紀要匯編

  • 施工圖審查專家研討會紀要(福建專家的解答)

    1。GB50045-95 第7.4.2條:有關“高層單元式住宅如何掌握同層兩股消火栓充實水柱及單、雙立管的設置”的問題。 10、11層高層住宅可以按低層住宅的傳統做法設置室內消火栓。12層以上高層住宅應至少設雙立管雙栓單箱消防箱,或以當地消防部門意見為準。 2.GBJ16-87 第8.6.2條第二款有關“室內消火栓布置是否應考慮防火分區” 的問題。 根據有關規定室內消火栓布置可以不考慮按防火分區布置,但當用防火卷簾作為防火分區分隔時,應考慮按防火分區布置室內消火栓。 3.GB50015-2003 第4.2.6條有關“存水彎已設,但未標注水封深度不小于50mm,是否判違反強規”的問題。 若衛生器具的排水支管已設存水彎,即使圖中未說明存水彎深度不小于50mm,也不判違反強制性條文。 4.GB50015-2003 第3.2.5條有關“家用電熱水器未標注進水管安裝彈簧止回閥,是否判強規? 冷卻塔補水管,水景水池補水管僅標預留接口,未設防回流污染措施,是否判強規”的問題。 家用熱水器進水

  • 萬科地產施工圖審查總結

    萬科地產施工圖審查總結

    萬科地產施工圖審查總結

  • 各省施工圖審查意見匯總

    本帖最后由 liulzh6971 于 2013-3-23 09:12 編輯 這是我收集到的各省施工圖審查意見的資料,供各位網友共享,施工圖審查意見,江蘇做的最好。

  • 取消施工圖審查制度?(轉)

    取消施工圖審查制度?施工圖審查制度實施至今已愈十年,其間曾發揮積極作用,但也逐漸積累八大弊端,細數如下: 一、施工圖審查制度破壞了設計單位之間的施工圖質量競爭的機制,為質差設計單位保駕護航。 設計單位之間應通過市場競爭機制,實現優勝劣汰。但目前由于有了施工圖審查制度的存在,令質差設計單位的施工圖出圖質量看似無后顧之憂,破壞了過往通過施工圖質量比較的淘汰機制,也破壞了出設計事故后須承擔巨額賠償的淘汰機制。由于有施工圖審查制度的保駕護航,質差設計單位在施工圖質量管理方面不思進取,滋潤生存。另外施工圖審查制度的存在,也變相打擊了原來質優的設計單位繼續花大力度投入施工圖質量管理的積極性。 二、設計單位過度依賴(利用)施工圖審查機構,致使自身施工圖質量管理體系全線崩潰,名存實亡。

  • 權力尋租下的施工圖審查

    小地方的施工圖審查實質就是地方建設局的權力尋租,權力尋租的結局是錢收了,干活的沒錢,有權的有錢。干活的沒錢就自然不怎么干活,不干活審查就是走過場。

  • 結構專業施工圖審查要點

    雖然有點老,但對新手還是有點幫助的

  • 施工圖階段圖紙審查要點

    施工圖階段圖紙審查要點(給排水)     

  • 請教關于施工圖審查“累進計費”。。

    某項目施工圖審查,造價3800萬,假設M小于500,i=0.2%,M1000,i=0.15%,M小于4000,i=0.1%,請教審查費是多少?我跑了兩家審圖機構,他們給我的算法竟然不一樣?!其中一家:500*0.2%+1000*0.15%+2300*0.1%,另外一家3800*0.1%。。。。

  • 還有這樣的施工圖審查意見!

    一棟六層住宅,三個單元,1~5層是平層,六層是復式樓。電源由戶外箱式變電站引入,施工圖審查意見有這樣一條:“無豎向配電系統圖,不符合《建筑工程設計文件設計深度規定》4.5.4條第3款第4小條”。我覺得簡直是莫名其妙,總共才四個配電箱(不算戶內箱),一個進線箱,三個電表箱,放射式配電,每個電表箱帶12個戶內箱,如此簡單還要畫豎向圖,暈死!!

  • 施工圖審查意見,該怎么答復?

    多層純住宅的審查意見,不想改,該怎么回復呢?大家給個意見先。審查意見如下:1、根據《住宅設計規范》GB50096-1999第6.5.2條“廚房電源插座和衛生間電源插座宜設置獨立回路”,衛生間電源插座接自普通插座回路,不合適。2、陽臺宜設插座3、車庫與雜物間宜設插座。解釋一下第一條,衛生間內插座不是電熱水器插座,只是普通用途插座。

  • 施工圖建筑說明審查要點

    2.1 編制依據 建設、規劃、消防、人防等主管部門對本工程的審批文件是否得到落實,如人防工程平戰結合用途及規模、室外出口等是否符合人防批件的規定;現行國家及地方有關本建筑設計的工程建設規范、規程是否齊全、正確,是否為有效版本。2.2 規劃要求 建筑工程設計是否符合規劃批準的建設用地位置,建筑面積及控制高度是否在規劃許可的范圍內。2.3 施工圖深度 2.3.1 設計說明基本內容 ⑴編制依據:主管部門的審批文件、工程建設標準。⑵工程概況:建設地點、用地概貌、建筑等級、設計使用年限、抗震設防烈度、結構類型、建筑布局、建筑面積、建筑層數與高度。⑶主要部位材料做法,如墻體、屋面、門窗等(屬于民用建筑節能設計范圍的工程可與《節能設計》段合并)。⑷節能設計:嚴寒和寒冷地區居住建筑應說明建筑物的體形系數、耗熱量指標及主要部位圍護結構材料做法、傳熱系數等;夏熱冬冷地區居住建筑應說明建筑物體形系數及主要部位圍護結構材料做法、傳熱系數、熱惰性指標等。⑸防水設計:地下工程防水等級及設防要求、選用防水巻材或涂料材質及厚度、變形縫構造及其它截水、排水措施。屋面防水等級及設防要求、選用

  • 電氣施工圖審查意見綜述

    電氣施工圖審查意見綜述摘要: 自2001年9月1日起,我院設計項目的施工圖經北京市建筑設計研究院、建設部設計院以及外省市有關指定單位的審查,已陸續返回了一些“電氣專業技術文件審查記錄單”以下簡稱為“審查單”,現就這些審查單中提出的問題進行綜合,并對這些問題提出處理意見,以供本專業人員從中吸取教訓,改進設計,避免同類問題的再次出現. 關鍵詞: 電氣施工圖審查 建設工程 強制性標準 規范自2001年9月1日起,我院設計項目的施工圖經北京市建筑設計研究院、建設部設計院以及外省市有關指定單位的審查,已陸續返回了一些“電氣專業技術文件審查記錄單”以下簡稱為“審查單”,現就這些審查單中提出的問題進行綜合,并對這些問題提出處理意見,以供本專業人員從中吸取教訓,改進設計,避免同類問題的再次出現。審查單所提意見包括以下三方面的內容: 第一,違反建設工程強制性標準和規范方面;第二,違反專業規范、規程和設計深度不足方面;第三,意見與建議。下面就這三個方面分別進行概述,說明違反規范或規定的條款以及處理的意見。一、違反強制標準和規范方面1.電源進戶處

點擊加載更多

施工圖專家審查費

施工圖專家審查費專題,為您提供施工圖專家審查費相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與施工圖專家審查費 相關的專業交流討論,更多施工圖專家審查費相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

綠色建筑是指

東南大學環境工程

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 海阳市| 长沙市| 溆浦县| 乐陵市| 方正县| 湛江市| 南陵县| 博乐市| 鄂托克前旗| 淄博市| 合川市| 仲巴县| 工布江达县| 柳河县| 仙居县| 信宜市| 潞西市| 兰坪| 疏附县| 梁平县| 大埔区| 仁怀市| 从化市| 旬阳县| 寿宁县| 尖扎县| 文成县| 昌平区| 科技| 汉寿县| 巴里| 家居| 兖州市| 湟中县| 大理市| 贺州市| 禹城市| 彰武县| 出国| 安丘市| 岑巩县|