有一個污水廠的設計,設計水量為100000立方米每天,污泥回流比為100%, 這些東西最終都是要進入二沉池的啊,那二沉池的水量豈不是變成了原來的兩倍了,請問這樣考慮對嗎? 求高手指點!!
請教各位高手:設計周進周出二沉池應該重點注意那些參數。我根據書上的計算方法:取流速梯度值、停留時間計算出池面積,配水槽寬度,配水管流速、管徑,導流槽寬等參數值。核算下來流速梯度老是不合格,請問我的計算方法是不是有問題?或者各位高手有沒有別的計算方法?謝謝
某污水處理廠最大小時設計水量Q,回流比R,問,曝氣池和二沉池的設計水量各為:()()A. Q,QB. (1+R)Q,(1+R)QC. Q,與曝氣池相同D. 最大連續小時平均流量,Q正確答案是D,按現有的教材(第四版)該答案沒問題,但我從流量平衡的角度來看應該為B,請大家發表意見指正。
大家一起討論討論
最近設計時遇到個問題,就是曝氣池及二沉池的設計進水水量是否考慮回流水量?教課書上說,不考慮。但有同事堅持認為要考慮。有權威的說法嗎?
圖紙簡介: 圖為二沉池加中心傳動刮泥機單體設計圖紙,希望對您有所幫助 投稿網友: njywthb 上傳時間: 2013-09-10 圖紙
目前在做污水廠設計,遇到難題,求二沉池求(設計院)二沉池配水渠設計計算一份,以滿足均勻配水,配水渠逐漸邊窄。。。跪謝了。
那位高人知道氧化溝和二沉池合建的設計計算步驟?請教教我,盡量詳細,謝謝QQ:5007569E-mail:[email protected]或者論壇回復,謝謝
二沉池運行過程中的影響因素很多,其中有些因素甚至是相互矛盾的。在沉淀過程中的影響因素有:(1)污水:流量、水溫;(2)沉淀池:表面積和出流量、池高度、溢流堰長度地點和負荷、進水形式、池型、污泥收集系統、水力條件、水波和自然風影響;(3)污泥:負荷、區域沉淀速度、污泥體積指數、硝化程度;(4)生物處理情況:活性污泥模式、BOD負荷; 在濃縮過程中的影響因素有:(1)污水:混合液流量;(2)池體:池表面積、池高、污泥收集系統;(3)污泥:沉速(ZSV)、SVI、混合液濃度和負荷、回流比、污泥槽高度。 欲獲得滿意的二沉池運行效果,就必須適當的滿足二沉池運行的諸多的條件。 【責任編輯:管理員 TEL:4
看到的關于周進周出二沉池設計的討論多集中于其配水的均勻性,但我想請教一下其出水的問題。理論上認為向心輻流式沉淀池表面負荷可比普通輻流式沉淀池高1倍,那么我們在實際工程中具體采用了多大呢?是否體現出了這種池型的優越性呢?如果采用了較高的表面負荷,那么出水時的堰上負荷又要取多大呢,是否可以相應的提高,否則恐怕配水槽和集水槽沿池周合建布置的單邊出水,不能滿足吧?!可是看到資料上的工程實例卻是這樣設計的,請有經驗的前輩指點一下,多謝!email:[email protected]
污水處理廠1000方輻流式二沉池(中心周出)點擊文字跳轉資料 設計說明:1、二沉池設計規模1000m/d,2、本圖采用相對標高,以室外地坪為±0.000m,相對于黃海高程***了,圖中管道標高均指管中心標高。4、二沉池的土建施工應先將排泥管預埋在模板里,在管外砼基礎達到初凝強度后方準許進行土建施工。5、刮泥機底部與池底抹防水砂漿后的凈距為10~30mm。6、擋渣板、浮渣筒、撒渣裝置及其支架由刮泥機配套安裝,詳見設備廠家提供的安裝圖紙。7、各預埋管施工時須將兩端封住,不允許有雜質落入。8、管道涂色、防腐詳見《工藝設計總說明》。9、本二沉池出水堰由8塊堰板組成
請問各位高手,若水量為Q,回流比100%,二沉池面積A,在設計中表面負荷是Q/A,還是2Q/A,為什么?不勝感激!!!
我是一名在校學生,我們在畢業前必須做一個畢業設計,可是老師又從不帶我們去實習!~ 沒辦法!~我真的都暈了!~這2個月交不出就無法畢業!~有誰可以教我一下!~本人在此感謝!~
突然發現 設計的二沉池出泥管 有點不尋常出泥管是斜著進入底部的集泥槽的 而不是垂直用90°彎頭連接集泥槽 然后水平污泥管接出斜著進入問題大嗎 同時出泥管和進水管距離比較近 但沒打架 有影響嗎?
圖紙簡介: 污水處理廠二沉池平面圖剖面圖設備安裝圖等施工圖設計圖紙,圖紙內容詳細,歡迎大家下 投稿網友: sunchengcai2012 上傳時間: 2013-05-16
圖紙簡介: 本圖紙屬于二沉池工藝圖紙,圖紙內容包含二沉池剖面圖,二沉池平面圖,二沉池大樣,二沉池材料明細表。 投稿網友: jyq265 上傳時間: 2014-07-03
圖紙簡介: 本圖紙包含:輻流式二沉池平面圖和2張剖面圖。中心進水周邊出水輻流式二沉池。 投稿網友: cryolite1985 上傳時間: 2014-07-23
周進周出二沉池的負荷設計規范上規定二沉池出水堰負荷小于1。7,目前本人正進行水量8萬方/D的污水廠設計,二沉池的計算如下設計數據設計計算設計水量Q=80000 m /d=3333 m /h①沉淀池表面積F與池徑D:查《給水排水設計手冊》第5冊第307頁式得,式中, F——單個沉淀池的表面積(m2); R——污泥回流比; n——沉淀池的個數,考慮共建2座沉淀池,則n=2;q′——表面負荷,這里取1.0 m /(m ?h)。所以, F=Q/nq'=3333/(2*1)=1666.5m2 則,D=46m,取45m②實際水面面積和表面負荷:F=1587m2,q'=1.05校核出水堰負荷:=Q0/(3.6*pi*D)=3.3 遠大于規范規定1.7求教下高手問題出在哪
我第一次作設計,很多東西都搞不清楚。關于二沉池有幾個問題想請教一下諸位。我設計的幅流式二沉池采取刮吸泥機設備,連續排泥。1、還需要設污泥斗嗎?2、池底的污泥管怎么布置?3、連續排泥的話怎么保證回流污泥的濃度呢?或者哪位告訴我什么地方能夠找到有關的資料可以讓我參照一下?先謝謝啦~^_^