鋼結構節點怎樣設計才容易合格 我做了幾個模型 在satwe分析都通過 進入節點設計時有的通不過 請問 按抗震規范8.2.8條進行梁柱連接的極限承載力驗算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不滿足 ****** 程序沒有用加蓋板方式來加強如果把柱翼緣板的厚度改為比梁翼緣板的厚度大6mm 則 程序用加蓋板方式來加強 節點合格 什么意思下圖節點對比 用蓋板和不用蓋板的
圖紙簡介: 東莞某酒店消防鋼結構樓梯節點詳圖,有新增鋼結構消防梯、梯結構平面圖、梯梯段圖、梯結構立面圖、節點詳圖等圖紙。 投稿網友: lengaokuangbiao 上傳時間: 2014-06-17
圖紙簡介: 該資料是一個鋼結構樓梯施工圖,樓梯造型復雜,圖紙繪制全面詳細。包括:螺旋樓梯布置圖,梯踏步花紋鋼板詳圖,焊接槽鋼梁大樣,埋件詳圖,梁與梁連接大樣圖和鋼管柱大樣圖等。 投稿網友: tangrunsun 上傳時間: 201
小弟甚少接觸鋼結構,近日有個鋼結構樓梯計算問題很是頭疼,請各位多多賜教。樓梯跨度5040mm,高度3600mm;原設計按02J401鋼梯圖集T5B12-36。 但施工時,施工方把16a槽鋼鋼梁替換為270x10鋼板,請教給位這樣做是否可靠,該如何驗算
用TSSD2006畫鋼結構,對于鋼框架節點做得很全,對于門式剛架卻不能自動生成。對于畫門市剛架得常用節點大家有什么好方法嗎。
鑄鋼節點在鋼結構建筑中,是作為連接點出現的。一般鋼結構工程跨度較大,結構形式較為復雜,所以節點的構造也是各有不同。 鑄鋼節點用最簡略的話來說便是:鋼構造制造過程中,有些節點部位相貫較多,焊接不便利而且應力打,或許無法得到需要的形狀,因而選用鑄鋼方式做出,能夠做恣意形狀,焊接便利。 鑄鋼節點由于具有構造多樣話、外形漂亮、施工工期短等特征及出色的適用性,在中國大型鋼構造建筑工程中得到了廣泛的運用,特別是在處理雜亂的交匯節點上,鑄鋼節點有著得天獨厚的優勢。現在,在飛機場、體育場、大型展館的的創造中都離不開鑄鋼節點。 以下鑄鋼節點圖片來源于盈豐鑄鋼 僅供交流學習參考
剛剛用了mts試用版,不知怎的,老提示本軟件不支持這種節點類型,讓我很是苦惱,不知道有沒有其它的節點設計軟件比較好,3d3s有沒有此功能,謝謝了
工程中遇到一個情況,在標準層的樓面下需要設置吊柱,用來懸掛下部夾層的樓面;請問鋼結構的吊柱和上部的鋼結構梁的節點連接有什么講究的地方,如何避免仰焊;施工中對施工順序有什么講究;最好能給出圖來 哪個高手解答一下
圖紙簡介: 本圖紙為多種常用鋼結構樓梯節點圖,包含了3折樓梯圖、單跑樓梯圖、兩跑樓梯圖、兩折樓梯圖、三跑樓梯圖等,可供參考。 投稿網友: destiny91 上傳時間: 2014-06-04
圖紙簡介: 某鋼結構螺旋樓梯(Q235鋼制作),圖紙包括:樓梯說明,立面,節點大樣及詳圖,圖紙表達比較清晰,可以做參考。 投稿網友: dongwu123 上傳時間: 2013-09-23
圖紙簡介: 某大廳混凝土和鋼結構雙螺旋樓梯節點詳圖,采用鋼梁,板混凝土結構的雙螺旋樓梯,一張圖紙。 投稿網友: gulubee 上傳時間: 2014-06-10
鋼結構螺旋樓梯的畫法!
請問各位大俠們,1、在桁架結構中,各桿件之間采用焊接,在建立模型時是不是考慮節點是鉸接的?可是焊接不是約束桿件的轉動了嗎,為什么還是簡化為鉸接了,是因為其桿件主要受軸向力的緣故嗎?2、在支架中,桿件之間仍采用焊接連接,那么在簡化時可以視為剛接嗎?應該怎么處理呢?這個問題折磨我好久了,理解不透,請大家幫忙解釋下吧~~~謝謝大俠們了
我用PKPM鋼結構的框架建的這個鋼框架,遇到了兩個問題:1、在梁柱連接的地方,軟件給設了兩個高強螺絲,我想修改螺絲的數量,怎樣修改呢?2、這個梁在接近柱子的地方成了變截了,我不想要變截面,該怎樣修改呢?請高手們指點一下。
圖紙簡介: 鋼結構設計工作上常用的一些節點,簡單 快捷 每次設計完成后都考慮到節點連接的問題,頭痛哇,所以收藏了點,希望對大家工作有幫助。共同學習。 投稿網友: whb937398518 上傳時間: 2013-12-09
圖紙簡介: 本圖紙包含有:基礎立面圖,樓梯立面圖,樓梯大樣圖,各樓層平面圖等,可供參考。 投稿網友: l157463684 上傳時間: 2014-01-15
本人剛從事鋼結構工作不久,有些圖紙看不明白,求教各位。謝謝1、傳了兩張圖片,在梁梁鉸接腹板連接一覽表中,高強螺栓個數,第1排下面數字的意思是什么?拿一個來說,HN400*200*8*13與HN400*200*8*13的連接,螺栓規格是M20的,第1排下面的對應的數字是3,這3就代表只穿3個螺栓嗎?就一列嗎?還是有第二列,每列有3個,共6個螺栓?2、在柱梁鋼接腹板連接一覽表中,高強螺栓個數下面有第1排和第2排,第2排下面是一橫扛,橫扛代表什么意思?表示沒有?還是與第一排相同?望各位幫忙,在此言謝!
請教各位一個問題,一鋼框架中心支撐結構,8度區,三級抗震等級,縱橫倆各方向梁柱均為剛接,且都設置柱間支撐,問題是柱間支撐可否采用雙角鋼,與梁柱連接均為鉸接連接?抗規中建議柱間支撐構件采用型鋼,且與梁柱連接采用剛接構造。
一個多層鋼結構的節點圖紙,挺不錯,歡迎下載。
路過一酒店,旁邊有一鋼結構樓梯。樓梯多處違規: 1.照片的梯柱腳違反鋼規8.9.3 條:柱腳在地面以下的部分應采用強度等級較低的混凝土包裹(保護層厚度不應小于50mm),并應使包裹的混凝土高出地面不小于150mm。當柱腳底面在地面以上時,柱腳底面應高出地面不小于100mm。 2.樓梯柱腳的螺栓要在節點板內是常識。 3.一般來說鋼結構樓梯兩邊為鋼梁,按國標圖集,鋼梁為鋼板或槽鋼。但這個鋼結構樓梯兩邊按下圖這么做又可以么?