圖紙簡介: 某地新增鋼結構室外消防樓梯結構施工圖,有說明、樓梯平面圖、框架柱與鋼梁連接、剖面圖。 投稿網友: ludelingyiduan 上傳時間: 2014-09-05 <
小弟剛開始工作,領導要我設計一室外梯子,H*L*W為4500*4000*2500,我是學工程管理的,普通砼結構還混得過去,鋼對結構就不行了,肯請哪位大蝦幫助小弟一下,小弟向你磕頭了。
圖紙簡介: 東莞某酒店消防鋼結構樓梯節點詳圖,有新增鋼結構消防梯、梯結構平面圖、梯梯段圖、梯結構立面圖、節點詳圖等圖紙。 投稿網友: lengaokuangbiao 上傳時間: 2014-06-17
小弟甚少接觸鋼結構,近日有個鋼結構樓梯計算問題很是頭疼,請各位多多賜教。樓梯跨度5040mm,高度3600mm;原設計按02J401鋼梯圖集T5B12-36。 但施工時,施工方把16a槽鋼鋼梁替換為270x10鋼板,請教給位這樣做是否可靠,該如何驗算
實用的鋼結構樓梯圖紙。是舊廠房消防改造的疏散樓梯,目前還在用。
圖紙簡介: 該圖紙為某工程室外外掛鋼結構樓梯結構施工圖,圖紙包括:樓梯一層平面圖,樓梯二層平面圖,樓梯三層平面圖,柱腳節點圖,踏步板詳圖及節點詳圖等。 投稿網友: liguilan7 上傳時間: 2013-09-13
圖紙簡介: 這是某地區鋼結構消防樓梯CAD圖紙,包含鋼梯平面圖、鋼梯剖面圖,布距及高差,設計圖實際例子,圓弧形建筑外側如何增加鋼結構消防樓梯。 投稿網友: lvyunxia2014 上傳時間: 2014-05-09
有一個長寬各約70米的鋼結構廠房,請問它的消防環管設室內還是室外好?另外連接位于廠房中間消火栓的支管是埋地好還是架空好?
請教各位: 最近接到一設計任務 一個5層的鋼結構框架結構,層高為3600mm,設室外消防鋼樓梯 鋼樓梯為懸挑,懸挑跨度為3600mm, 我想請教下各位,這樣的懸挑跨度規范上是否允許? 固定端與鋼柱子的連接有需要特別注意的地方嗎?會不會產生扭轉效應? 另外該框架采用樁基,懸挑樓梯的基礎只能坐立在從框架柱下承臺懸挑出來的基礎梁上,如何考慮這種效應對承臺的影響?
圖紙簡介: 很常用的鋼樓梯,用于加固結構中后加的鋼樓梯,樓梯平面圖,框架柱與鋼梁連接,剖面圖,預埋件等圖。 投稿網友: renfeimax 上傳時間: 2012-09-12 <
圖紙簡介: 這是武漢室外新增七層鋼結構樓梯施工圖。包含:鋼結構設計說明、基礎布置圖及詳圖、鋼柱布置圖及柱腳詳圖、錨栓布置圖、各層樓梯結構圖、剖面圖、節點詳圖、樓梯立面圖。補充說明:該工程鋼柱采用成型H型鋼,梯梁采用槽鋼,擬采獨立基礎和筏形基礎。 投稿網友: haonansteel
鋼結構螺旋樓梯的畫法!
圖紙簡介: 本圖紙包含有:基礎立面圖,樓梯立面圖,樓梯大樣圖,各樓層平面圖等,可供參考。 投稿網友: l157463684 上傳時間: 2014-01-15
鋼結構樓梯計算公式為2h b = 600正負20這個公式是根據人體工程學原理規定,通常在成年人中,步長為750左右,通過在樓梯上的高度影響,步長變短,高度越高,步長越短。因此高度的影響系數可以乘以2。 一般有以下尺寸:300X150、280X160、260X170、250X175。公眾的樓梯踏步高度為:160-170mm,在房子的樓梯普通水泥基地就是在這樣的標準,160毫米為更舒適的高度。 鋼結構樓梯計算規則如下:
路過一酒店,旁邊有一鋼結構樓梯。樓梯多處違規: 1.照片的梯柱腳違反鋼規8.9.3 條:柱腳在地面以下的部分應采用強度等級較低的混凝土包裹(保護層厚度不應小于50mm),并應使包裹的混凝土高出地面不小于150mm。當柱腳底面在地面以上時,柱腳底面應高出地面不小于100mm。 2.樓梯柱腳的螺栓要在節點板內是常識。 3.一般來說鋼結構樓梯兩邊為鋼梁,按國標圖集,鋼梁為鋼板或槽鋼。但這個鋼結構樓梯兩邊按下圖這么做又可以么?
一份鋼結構樓梯的結構計算書,供同行參考.
大家好: 小弟初次遇旋轉鋼結構樓梯工程,還請各位多幫忙.有沒有這方面的設計圖紙資料借小弟瀏覽一下.小弟不盛感激!謝謝!
鋼結構旋轉樓梯計算模型,用MIDAS計算
小弟正在做一個廠房的消防工程,該廠房為鋼結構,設計不允許在鋼結構上焊接支架,也不允許在鋼架構上開孔,請教各位仁兄類似這樣的工程管道應該怎樣固定才能既不破壞鋼結構的結構性能又能滿足管道安裝的支架要求。有類似經驗的仁兄請不吝賜教~急!急!急!急!急!急!急!急!