鋼結構和砼設計說明
非常感謝樓主提供的寶貴資料,讓本人受益良多,希望樓主今后能有更多更好的資料為大家展示,論壇有你更精彩~~~非常感謝樓主提供的寶貴資料,讓本人受益良多,希望樓主今后能有更多更好的資料為大家展示,論壇有你更精彩~~~
給大家發一個關于PKPM計算程序學習的資料。
圖紙簡介: 本圖紙包含有:基礎立面圖,樓梯立面圖,樓梯大樣圖,各樓層平面圖等,可供參考。 投稿網友: l157463684 上傳時間: 2014-01-15
一個不錯的鋼結構設計說明
小弟剛開始工作,領導要我設計一室外梯子,H*L*W為4500*4000*2500,我是學工程管理的,普通砼結構還混得過去,鋼對結構就不行了,肯請哪位大蝦幫助小弟一下,小弟向你磕頭了。
圖紙簡介: 本圖紙為各種結構設計說明,根據相關規范得的 投稿網友: cx22222 上傳時間: 2013-07-24 圖紙省份:
中英文對照鋼結構設計說明
鋼結構節點怎樣設計才容易合格 我做了幾個模型 在satwe分析都通過 進入節點設計時有的通不過 請問 按抗震規范8.2.8條進行梁柱連接的極限承載力驗算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不滿足 ****** 程序沒有用加蓋板方式來加強如果把柱翼緣板的厚度改為比梁翼緣板的厚度大6mm 則 程序用加蓋板方式來加強 節點合格 什么意思下圖節點對比 用蓋板和不用蓋板的
GB1764-79(89)漆膜厚度測定法GB6060.5-88,表面粗糙度比較樣塊,拋丸,噴砂加工表面GB7692-1999涂裝作業安全規程涂漆前處理工藝安全及其通風凈化GB8923-88涂裝前鋼材表面銹蝕等級和除銹等級GB50212-2002建筑防腐蝕工程施工及驗收規范GBT 1771-2007色漆和清漆 耐中性鹽霧性能的測定ISO+12944色漆和清漆防護涂料體系對鋼結構的腐蝕保護 壓縮到一個包里發上來,ISO+12944這個不好找,我的只有Part1,大家有的話傳上來分享下。
一個98平米的雨棚需要做成不銹鋼的,因為是教育廳的要求要設計說明。有的前輩發我一個[email protected]感激不盡,謝謝!
圖紙簡介: 結構專業統一技術措施及設計說明,包括混凝土結構和鋼結構(門式剛架和鋼通廊) 投稿網友: sys010 上傳時間: 2013-10-21
希望他可以幫你解決
我設計的一工程,由于建筑要求,需將平臺的框架梁與平臺次梁均設計為弧形鋼梁,平臺上鋪混凝土樓板,請教如何設計?問題是:1.設計時如何考慮扭矩的作用;2.如何考慮混凝土樓板的影響,規范上規定的鋪有混凝土樓板的平臺梁可以不用算整體穩定,應改是對應直梁,而對弧梁是否也有此規定可不計算整體穩定?3.是否可在弧梁的下翼緣設置隅撐構造來解決受扭問題?
關于鋼結構連接設計的一些問題一、鋼結構焊接連接(焊縫)的設計問題 1、各級焊縫強度的設計值應按焊接接頭系數確定: 鋼結構焊縫強度的設計值應和鍋爐壓力容器等其它焊接結構一樣引入焊接接頭系數φ φ=焊縫強度設計值/母材強度設計值 現把GB150-1998《鋼制壓力容器》關于焊接接頭系數的規定摘錄如下: 焊接接頭系數φ應根據受壓元件的焊接接頭型式及無損檢測的長度比例確定。 雙面焊對接接頭和相當于雙面焊的全焊透對接接頭: 100%無損檢測 φ=1.00 局部無損檢測 φ=0.85 單面焊對接接頭(沿焊縫根部全長有緊貼基本金屬的墊板: 100%無損檢測 φ=0.9 局部無損檢測 φ=0.8 由以上規定可見,100%無損檢測(探傷)的雙面焊的對接接頭焊縫其焊接接頭系數φ才等于1,也就是說只有在這種情況下才可能是焊縫強度等于母材強度。GBJ17-88表3.2.1-4把一、二級焊縫強度的設計值不考慮探傷比例一律列為與母材等強度,我們認為是不妥的。此外,該表所列的三
在鋼結構設計中,一般均是根據經驗先估計梁柱截面,然后進行驗算!現在多采用PKPM等軟件進行.結果通過則出圖.這就有一個問題,采用的截面一般均比實際需要的截面大的多,如何實現優化設計,使設計盡可能優化?歡迎大家討論! 我個人的做法是先在SAP中采用自動選擇截面進行設計,當全部截面通過后,人為歸并后再在PKPM中驗算!但這樣的截面仍然偏大很多!而且在SAP中,地震何載和風何載需要人為計算后再輸入,這也造成難度!
剛剛用了mts試用版,不知怎的,老提示本軟件不支持這種節點類型,讓我很是苦惱,不知道有沒有其它的節點設計軟件比較好,3d3s有沒有此功能,謝謝了
鋼結構公示牌 高5.4米 寬6米 全部用角鋼制作
小弟甚少接觸鋼結構,近日有個鋼結構樓梯計算問題很是頭疼,請各位多多賜教。樓梯跨度5040mm,高度3600mm;原設計按02J401鋼梯圖集T5B12-36。 但施工時,施工方把16a槽鋼鋼梁替換為270x10鋼板,請教給位這樣做是否可靠,該如何驗算