小弟甚少接觸鋼結構,近日有個鋼結構樓梯計算問題很是頭疼,請各位多多賜教。樓梯跨度5040mm,高度3600mm;原設計按02J401鋼梯圖集T5B12-36。 但施工時,施工方把16a槽鋼鋼梁替換為270x10鋼板,請教給位這樣做是否可靠,該如何驗算
路過一酒店,旁邊有一鋼結構樓梯。樓梯多處違規: 1.照片的梯柱腳違反鋼規8.9.3 條:柱腳在地面以下的部分應采用強度等級較低的混凝土包裹(保護層厚度不應小于50mm),并應使包裹的混凝土高出地面不小于150mm。當柱腳底面在地面以上時,柱腳底面應高出地面不小于100mm。 2.樓梯柱腳的螺栓要在節點板內是常識。 3.一般來說鋼結構樓梯兩邊為鋼梁,按國標圖集,鋼梁為鋼板或槽鋼。但這個鋼結構樓梯兩邊按下圖這么做又可以么?
鋼結構樓梯計算公式為2h b = 600正負20這個公式是根據人體工程學原理規定,通常在成年人中,步長為750左右,通過在樓梯上的高度影響,步長變短,高度越高,步長越短。因此高度的影響系數可以乘以2。 一般有以下尺寸:300X150、280X160、260X170、250X175。公眾的樓梯踏步高度為:160-170mm,在房子的樓梯普通水泥基地就是在這樣的標準,160毫米為更舒適的高度。 鋼結構樓梯計算規則如下:
1、高層鋼結構的樓面與屋面活荷載以及雪荷載等應按照國家現行標準《建筑結構荷載規范》的有關規定采用。 2、旋轉餐廳軌道和驅動設備的自重應按照實際情況確定。
一份鋼結構樓梯的結構計算書,供同行參考.
大家好: 小弟初次遇旋轉鋼結構樓梯工程,還請各位多幫忙.有沒有這方面的設計圖紙資料借小弟瀏覽一下.小弟不盛感激!謝謝!
1、高層鋼結構的樓面與屋面活荷載以及雪荷載等需要按照國家現行標準《建筑結構荷載規范》的有關規定采用。 2、旋轉餐廳軌道和驅動設備的自重需要按照實
請問,8M跨的門式剛架廠房,4.5m高,柱半高處有1.2M高的維護。用PKPM建模時,自動布置風荷載選擇部分封閉式后,還用另輸入計算單元中,維護結構傳給柱的 柱間風荷載 么?
圖紙簡介: 本圖紙包含有:基礎立面圖,樓梯立面圖,樓梯大樣圖,各樓層平面圖等,可供參考。 投稿網友: l157463684 上傳時間: 2014-01-15
一個鋼結構雨篷,采用鋼結構骨架,上下表面包鋁板,整個雨篷的厚度為1m,請問:向下的正風壓時,體形系數應取多少?向上的負風壓時,體形系數又應取多少?假定均取2,可不可以上下兩層各取為1?急急急!!!!請各位大俠賜教,不勝感謝
如題所示。在鋼結構廠房設計中屋面恒荷我一般取0.3。活荷計算鋼架時為0.3,計算檁條時為0.5門規中有一句說吊掛荷載按實際加,到底實際加在什么地方??是以恒荷載加還是以活荷載加,不同的吊掛有沒有不同的經驗取值??望大家說說自己的想法。另外大家在加活荷的時候有什么不同的意見比如活荷載是按雪荷載加,還是以0.5加!!
鋼結構旋轉樓梯計算模型,用MIDAS計算
鋼結構螺旋樓梯的畫法!
樓主是土木工程大三學生,本學期有一門鋼結構設計,要做一個汽車4S店,請問大家,4S店的樓面活荷載大致是多少呢?大家如果知道的話,懇請相告~~謝謝啊~~~補充一下,我是指4S店中的修理車間部分,我們的4S店方案是有兩層的修理車間,修理車間位于展廳邊上,汽車可以開上第二層,并且可以開上樓頂,樓頂有停車位。求助啊求助~~~[ 本帖最后由 sevender 于 2012-5-9 15:01 編輯 ]
某滑動支座鋼結構樓梯BD
小弟剛開始工作,領導要我設計一室外梯子,H*L*W為4500*4000*2500,我是學工程管理的,普通砼結構還混得過去,鋼對結構就不行了,肯請哪位大蝦幫助小弟一下,小弟向你磕頭了。
請教:在進行鋼結構的桿件荷載時,荷載添加的方向中的1軸、2軸、3軸怎樣理解?什么情況下使用1軸、2軸、3軸呢? 依據又是什么呢?怎樣理解節點荷載、桿件荷載、面荷載?在何種情況下添加何種荷載的依據是什么呢?期待高手的回答!
做鋼結構設計的屋架荷載計算的中,施工活荷載標準值要取到多少,我筆記上記的是3.0 kn每平方米.但是鋼結構設計規范上說的是0.5,有些情況是0.3 不曉得取多少了,是不是0.3寫成3.0了,前問在施工中有沒的3.0這么大的荷載,如果有,那規范上的0.5~0.3又是什么樣的活荷載???謝謝