要的速度下了哦
這是我做的一個二層鋼結構,服裝行業,節點沒炸開,便于大家學習
請教一下,用pkpm鋼結構中支架建模,建好后看什么信息能夠判別所選鋼柱鋼梁符合要求?
小弟甚少接觸鋼結構,近日有個鋼結構樓梯計算問題很是頭疼,請各位多多賜教。樓梯跨度5040mm,高度3600mm;原設計按02J401鋼梯圖集T5B12-36。 但施工時,施工方把16a槽鋼鋼梁替換為270x10鋼板,請教給位這樣做是否可靠,該如何驗算
異型鋼結構prosteel模型,里面包含很多字體、圖紙輸出、構件編號的設置技巧http://szzzygq.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=50337146&way=4
大家好: 小弟初次遇旋轉鋼結構樓梯工程,還請各位多幫忙.有沒有這方面的設計圖紙資料借小弟瀏覽一下.小弟不盛感激!謝謝!
鋼結構螺旋樓梯的畫法!
鋼結構旋轉樓梯計算模型,用MIDAS計算
一份鋼結構樓梯的結構計算書,供同行參考.
鋼結構連廊xsteel18模型文件
圖紙簡介: 本圖紙包含有:基礎立面圖,樓梯立面圖,樓梯大樣圖,各樓層平面圖等,可供參考。 投稿網友: l157463684 上傳時間: 2014-01-15
PMSAP在計算復雜空間結構時很方便,但無法出鋼結構的圖,如結構布置圖、節點圖或構件圖,材料表,特別是節點,我都是采取按其計算的節點內力,另行計算,很不方便,請教高手,如何能簡化出圖
路過一酒店,旁邊有一鋼結構樓梯。樓梯多處違規: 1.照片的梯柱腳違反鋼規8.9.3 條:柱腳在地面以下的部分應采用強度等級較低的混凝土包裹(保護層厚度不應小于50mm),并應使包裹的混凝土高出地面不小于150mm。當柱腳底面在地面以上時,柱腳底面應高出地面不小于100mm。 2.樓梯柱腳的螺栓要在節點板內是常識。 3.一般來說鋼結構樓梯兩邊為鋼梁,按國標圖集,鋼梁為鋼板或槽鋼。但這個鋼結構樓梯兩邊按下圖這么做又可以么?
鋼結構樓梯計算公式為2h b = 600正負20這個公式是根據人體工程學原理規定,通常在成年人中,步長為750左右,通過在樓梯上的高度影響,步長變短,高度越高,步長越短。因此高度的影響系數可以乘以2。 一般有以下尺寸:300X150、280X160、260X170、250X175。公眾的樓梯踏步高度為:160-170mm,在房子的樓梯普通水泥基地就是在這樣的標準,160毫米為更舒適的高度。 鋼結構樓梯計算規則如下:
我們做鋼結構的樓梯,平常需要計算樓梯受力和螺栓的規格。請做過類似的結構師聯系我們。有償計算。沒做過及沒資質的不要聯系,以免浪費雙方的時間。。請發站內 聯系方式。
上傳一個鋼結構屋頂的模型
小弟剛開始工作,領導要我設計一室外梯子,H*L*W為4500*4000*2500,我是學工程管理的,普通砼結構還混得過去,鋼對結構就不行了,肯請哪位大蝦幫助小弟一下,小弟向你磕頭了。
組合樓板確定是布置過的 為什么會這樣?
怎么在ANSYS里面快捷地建鋼結構模型本人最近做畢業論文(用ANSYS做一個復雜鋼結構的有限元分析),由于結構復雜,桿件太多,截面類型也很多,在ANSYS里面直接建模很是麻煩,有點無法實現的感覺,在論壇也找了很多方法,像用