能省很多事!!!
由于樓梯寬度不夠,建筑把斜梁放在鋼樓梯下方。專負定的踏板和踢腳都用花紋鋼板焊接在斜梁上。可行不???我問了下鋼結構同事,他們說是現場不好焊接,強度不能保證。求個各位老專家講解下。斜梁初步定的矩形鋼管200X100X6X6,踏板鋪設混凝土。
一個朋友做裝潢的,現在需要加個鋼樓梯,在原建筑上。梯梁和梯柱,梁和梁連接我本來設計都是帶腹板螺栓的。 如圖,其實鋼結構計算我不太懂,因為這個節點YJK,PKPM都是可以自動設計的,所以我比較放心。現在的情況是,甲方說算
焊接鋼管和鍍鋅焊接鋼管有什么區別?它們都在什么情況下使用。我見DN<50的一般用鍍鋅焊接鋼管,而大于等于50的用焊接鋼管,有這個規定嗎?
要的速度下了哦
在結構計算中怎么樣解決左右不等長,上下不等高的樓梯計算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,該怎么布置?請大家叫我,不勝感謝!!
求救,相關要點
現場拍照我家的鋼結構混凝土閣樓樓梯制作焊接DV照片
求助各位前輩,樓梯這么建模建進去,有沒有自重的?
熔透焊接有多種形式:有的加墊板有的不加(如下圖),坡口的角度也不同,我想問問:同樣是熔透的焊縫,選取那種施焊方案是怎么定的?選不加墊板的方案時,是因為不具備加墊板的條件時才用嗎,感覺加墊板焊縫質量會有保障一點。
按照法規說明樓梯計算寬度,如果超過4層,就必須按照每百人1M的系數來計算,但5.5.21-1寫道可以按照人數最多一層進行計算,如表所述,次方案人數最多為第二層,可否按照表5.5.21-1中寫道的0.65的系數進行計算寬度?
收錄于話題 來源:一起設計
? 梯柱擋路、梯梁擋窗、梯梁超過樓梯凈高控制線等 這些問題都是我們樓梯設計時的常見問題,此類問題往往是設計師經驗不足,只管埋頭整理樓梯結構,而忽略了樓梯構件與建筑的相應關系,而這些問題一旦施工,就會造成比較大的后果,因此建議設計師在設計
對于家來說,每一寸都應該有它的可取之處。 拿樓梯來說,它可以被設計成藝術展示,也能作為收納區使用。在完全不影響它的踏步功能之上,賦予更多的設計價值。
根據鋼筋焊接及驗收規程,三級鋼要用J50型焊條,想請教各位一下,難道用J422類的4字頭焊條不能滿足要求嗎。J50和J40的區別究竟在哪里。像網上講的是熔點和強度不足嗎。根據規程的理解,就不能用40型焊條了嗎。
請教如夢大神:多層框架結構如果不做滑動支座,就要把樓梯建入模型考慮其剛度對建筑物的整體影響,但是建入模型算出的樓梯大都超筋,而實際配筋的時候未配夠這么多鋼筋,就是實際做出來的比我建入模型的剛度要小,那么這樣建入模型是否欠妥?
樓梯的集中荷載50KN怎么算出來的,還有柱子上的集中力怎么來的?
樓梯寬度是1500,圖紙標注箍筋是@150,但是扣去兩側的保護層,剩余的距離是放10根還是11根?如果是10根,那距離會超過150mm達到約160mm,能行嗎?