10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
冷卻水泵這樣安裝可以嗎??
什么泵適合泵送紙漿廢水,指標如下:PH值:4.0~9.0COD:≤2500mg/lBOD5:≤800~1200mg/lTSS:≤850mg/l水溫:≤650C色度:≤1000PtcoAOX:≤20mg/l
各位用沒用過本站“給排水軟件”內容中 凱泉水泵選型軟件 ,怎么好象用不成?安裝內容中的README上“如果沒有安裝Dao請安裝Dao”,DAO是什么?請各位賜教。
5臺并聯泵系統如何選擇水泵?系統水流量太大,需要5臺并聯. 比如總流量為 5000 CMH 揚程: 30m 那么每臺水泵 是不是 1000CMH 揚程: 30m ?書上說并聯系統最好 不要多于 3臺. 這幾天在考慮此問題. 沒有找到原文, 好象應該是 系統管路已經設計好后, 由一臺流量 500CMH 增加相同的一臺 總流量為 800CMH 再增加一臺可能是 1000 CMH 再增加可能基本就不在增加流量拉.. 對沒有設計好的管路, 由于總流量太大在設計的時候就 考慮要 5 臺 如圖二 需要的是 Q5 H5 那么是否應該是選擇 5 臺 相同型號的 Q5/5 H5 就能滿足要求? (不考慮余量,全部變頻調節)
各位老師, 最近考慮冷水機組冷卻水泵的節能運行方案,1、是否可以采用變頻的模式運行?2、是否可以考慮做成一次二次的復式泵運行方案(和冰水泵一樣)3、由于工業用冷水機組全年運行的特性,在冬季和過渡季節可以少開冷卻塔的風機,和冷卻水泵的臺數來運行?4、由于冬季需要關小機組冷卻水量來抬高必須的冷凝壓力,這樣可以采用冷卻水泵變頻來減少流量。
誰那有防腐蝕泵廠家的聯系方式,高鹽廢水得,最近做一個泵站,流量190立方米每小時,揚程20米,有樣本最好?。∨欧鸥啕}廢水用什么管材比較好,壓力管.
請教:冷卻水泵(變頻泵)一備一用,怎么解釋?備用泵是在主泵出現故障或檢修的時候使用還是兩個泵輪流使用? 兩個泵都要選擇變頻的嗎?
廢水提升泵用于化工領域的污水提升,廢水提升泵在工業的各個領域應用十分廣泛,因此廢水提升泵選型也成了很多采購新人的一大難題,其實選型很簡單,只要把核心的參數需求理解了,在大方向上是不會出現問題的。今天美寶環保給大家分享一些選型技巧。
冷卻水泵是約克離心式冷水機組的重要組成部分,對于機組的正常運行和制冷效果具有重要影響。當冷卻水泵出現故障時,需要及時進行維修或更換,以確保機組的正常運行。煜信空調將詳細介紹冷卻水泵故障的維修與更換方法。 一、冷卻水泵故障原因 1、電機故障:電機是冷卻水泵的動力來源,如果電機出現故障,如繞組短路、軸承磨損等,將導致冷卻水泵無法正常運轉。 2、機械故障:冷卻水泵的機械部分如葉輪、軸承等出現磨損、松動等問題,也會導致冷卻水泵無法正常運轉。 3、電氣故障:電氣部分如電源線路、控制線路等出現故障,將導致冷卻水泵無法正常啟動或運轉。 二、冷卻水泵故障維修 1、電機故障維修:如果電機出現故障,首先需要對電機進行檢查和維修。如發現繞組短路
今天我看了一篇關于中央空調變頻調速的文章,里面講到閉式循環水系統中的 水泵的功率與電路的工作情形類似,循環水泵系統中的流量大小是與壓差成正比的,所以水泵的功率和轉速的平方成正比。這跟一般供水系統中,水泵工作過程中消耗的功率與轉速的立方成正比是有所區別的。歡迎大家討論這個問題。
各位大蝦,小弟剛接觸蓄冰空調,有一事不明,還望指點:小弟我認為乙二醇水泵選型時其流量應為制冷機組蒸發器之水流量,揚程可取24米水柱,不知對否,望指點一二;另外冷凍水泵的流量可否也取制冷機組蒸發器之水流量,揚程取28米水柱。
ITT的SHS系列水泵泵殼與出口連接的地方滲水,仔細看這個地方不是焊接的,這兩個部分是怎么連接的,中間有墊片嗎?現在漏的越來越大了,哪位兄弟知道是什么原因啊?
美寶水泵有自吸泵、磁力泵、立式泵?;け煤瓦^濾機等,材質分為塑料和不銹鋼兩大類,塑料材質又分為增強聚丙烯和PVDF,下面給大家分享化工藥水泵的性能特點。 化工藥水泵的亮點: 大流量:渦卷式流道設計,充分利用了流體力學原理,加大了流量,提升效率。 高揚程:提升效率水利設計,配合流體分析,掌握流動特性使流力損失降低,提高葉片流力效率。 耐腐蝕:化工泵泵體采用FRPP、PVDF等耐腐蝕材料制成,對于各類具有耐腐蝕性的酸堿溶劑介質,輸送,循環,提升加藥處理均能很好的勝任。 采用干式液封設計,可確保防止馬達及軸承被化學氣體腐蝕,延長馬達及泵浦之使用壽命,故障率低??蓮囊欢ǔ潭壬辖档统杀?。
化工藥水泵產品是用于輸送各種具有腐蝕性或者易燃易爆性的化工液體,所以合理的選型所考慮的參數才是重要的,小編給大家總結了一下幾種選型方法。 1、先確認好化工藥水泵輸送的液體須選對化工泵的材質以及密封件的材質,不然由于泵體或者密封材質耐不住液體的腐蝕這樣會造成化工生產的延誤以及沒必要的經濟損失,所以在選型過程中用戶須告知泵廠家所輸送的介質名稱及介質溫度才能選擇合適的化工泵產品。 2、其次才是所需要的化工藥水泵流量以及揚程,揚程一定要確認好,在為化工藥水泵選型時采購人員是了解清楚化工泵所輸送的高度、距離、彎頭閥門數量并且準確無誤地告知化工泵廠家的銷售人員,這樣才能選擇到一款合適的化工泵型號。 3、還有一點需要注意的是須確認好化工藥水泵輸送介質的比重、粘度以及是否含
請教各位:別墅有個地下室,地下室前面有個花園(天井,比室外地坪低1.5米),要不要設雨水泵提升?規范有規定地下室,半地下室排雨水必須要設泵嗎?我想設,但要說服甲方
空調冷卻水泵75kw的電動機實行星三角啟動,總開關是ABB250型250A的開關,在轉換成三角型的時候會產生跳閘現象,切換時間我設定在6-7秒,在啟動運行以后實測電流沒有超過額定電流請問這是開關承受的啟動電流太小嗎?多謝!多謝了
各種微型水泵,微型液泵,微型氣液兩用泵,微型自吸水泵,微型隔膜水泵等多種微型泵。 1.豐富的產品線,有多種流量(0.6L/min -16L/min)、壓力(0.3Kg-11Kg)供您選擇; 2.結構緊湊、體積小巧,流量大; 3.與眾不同的微型抽水、抽氣兩用泵,具備自吸功能,高吸程(1.5米),遇水抽水,遇氣抽氣! 4.用途廣泛的微型水泵,自吸極快(1-2秒),極高吸程(4米);高揚程(55米),高壓力(11公斤),低噪音; 5.優異的性能,保證泵能夠24小時連續運轉,廣泛用于科研,儀器儀表,化工分析,醫療保健,醫藥衛生,生物工程,自動控制,環保,水處理等眾多領域 ...... 詳情請訪問我公司(成都為誠電子機械產品商行)網站www.weichengkj.com或www.wcjx.net
凱泉水泵系列安裝圖大樣