我的二沉池流量是2707m3/h,負荷取取1m3/(m2·h),算出來直徑是58.7,取了60,但是下面的堰口負荷不符合1.7的要求啊,怎么回事的?
圖紙簡介: 本圖紙包含:輻流式二沉池平面圖和2張剖面圖。中心進水周邊出水輻流式二沉池。 投稿網友: cryolite1985 上傳時間: 2014-07-23
中沉池和二沉池都是采用的此種池型和相同的設備
如題,第三版設計手冊上一般規定是最大流量,但是在輻流式部分計算公式和例題都用的是平均流量,新的標準也模糊了這個概念,提到了雨季平均流量,求懂哥指導
在設計生物接觸氧化法的二沉池時,周邊進水輻流式二沉池的計算要用到混合液懸浮物濃度(MLSS),可是生物接觸氧化法中MLSS的濃度該怎么知道啊?
圖紙簡介: 該圖紙為某污水處理廠的輻流式二沉池平面圖、剖面圖。內容簡單,作圖清晰。 投稿網友: erlaizi123 上傳時間: 2014-06-13
圖紙簡介: 本圖是輻流式二沉池施工圖,圖紙內容平面圖、剖面圖及設備材料表。該圖紙內容簡潔,作圖清晰規范,剖面選取適當,尺寸標注精確到位,很有參考價值。 投稿網友: zhchtld 上傳時間: 2014-07-08
污水處理廠,虹吸式輻流式二沉池突然斷流,該怎么辦?我們檢查過虹吸管道,沒有漏氣的地方.我們還需要檢查那個環節呢,請大俠指點!!
輻流式沉淀池設計數據1. 池直徑與有效水深之比6-12;2. 坡向泥斗的底坡≥0.05;3. 池徑≥16m;4. 液面負荷≤2.5m3/(h?m3);5. 沉淀時間1-1.5h;6. 池徑< 20m,一般采用中心傳動的刮泥板。池徑> 20m,一般采用周邊傳動的刮泥機;7. 刮泥機轉速為1-3r/h,刮泥機外緣線速度≤3m/min;8. 非機械刮泥時,緩沖層高0.5m。機械刮泥時,緩沖層高上緣宜高出刮泥板0.3m;9. 進水口周圍整流板的開孔面積為過水斷面積的6%-20%。請問一下各位大神,這個只是一個參照的吧,因為我這邊一個工程沉淀池也是采用輻流式沉淀池,水量是3000t/d,沉淀池深度為6m,而池子直徑為11m,這個根本是不符合第一條設計參數的。
輻流式污泥濃縮池詳細圖紙,參考下
有的設計手冊上要求輻流初沉池直徑在16米以上,可是水量很小的話直徑怎么也算不大,這是為什么呢?還有,要求池數在兩個以上,為什么?
資料顯示,周邊進水的輻流式沉淀池是一種沉淀效率較高的池型,與中心進水周邊出水的輻流式沉淀池相比,設計表面負荷可以提高一倍左右。既然如此,為何我們看到的大部分污水處理廠都是使用中心進水周邊出水的輻流式沉淀池?求大神解答:loveliness:
輻流式沉淀池是周邊孔口出流,需要校核出水堰復核馬???
中心進水輻流式二次沉淀池計算書
輻流式沉淀池工作原理及應用領域
輻流式二沉池圖片
輻流式二沉池圖片專題,為您提供輻流式二沉池圖片相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與輻流式二沉池圖片 相關的專業交流討論,更多輻流式二沉池圖片相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題