国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 常用板式樓梯鋼筋構造圖

    03G101-2中板式樓梯ABCD的鋼筋構造圖dwg版。

  • 樓梯板鋼筋末端構造問題?

    樓梯板受拉鋼筋,如果是冷軋帶肋鋼筋末端都要做成斜勾,這個是對的吧。我看03101-2圖集上只有一級鋼235的時候才說要做180度彎鉤,二級和三級可不做,但我們院畫樓梯板的時候都畫了的,那要是采用三級鋼12的時候是不是就做彎鉤了?

  • 關于樓梯鋼筋錨固的問題

    關于樓梯鋼筋錨固的問題

    最近設計了一個樓梯,然后翻看了一下樓梯的圖集,發現一個我個人搞不太明白的問題,在此請教各位圖集上標明 板式樓梯的下部縱向受力鋼筋的錨固長度>5d 上部縱向受力鋼筋的錨固長度>La 我不太清楚為什么 我在想 是不是因為下部縱向受力筋在離轉臺梁較近的范圍內是受壓 要是這樣的話 梁式樓梯的下部縱向受力筋的錨固長度是不是也取 >5d啊

  • 關于板面構造鋼筋的討論

    新的混凝土規范9.1.6條對于板面構造鋼筋的要求,沿用老規范d8@200的要求。個人認為值得商討一般100厚的板,板底鋼筋按構造時可按8.5.1中最小配筋率配置,按老規范可配至三級鋼d6@140(>200mm2);按新規范可配至三級鋼d6@150(>179mm2)。而規范對于簡支邊還需d8@200的要求,雖說可采取HPB300鋼筋,但算起來,對簡支邊的構造要求比板底受力邊構造要求還高。感覺不是很妥當,至少應該可以按最小配筋率來配吧,沒必要搞到d8@200。大家說呢?

  • 現澆式鋼筋混凝土樓梯及細部構造

    現澆式鋼筋混凝土樓梯又稱為整體式鋼筋混凝土樓梯。是在施工現場支模,綁扎鋼筋

  • 預制裝配式鋼筋混凝土樓梯細部構造

    預制裝配式鋼筋混凝土樓梯是將樓梯分成休息板、樓梯梁、樓梯段三個部分。將構件在加工廠或施工現場進行預制,施工時將預制構件進行裝配、焊接。

  • 灌注樁構造鋼筋的一些問題

    地基基礎規范-國標中對大于600mm的鉆孔灌注樁,構造鋼筋的長度不宜小于樁長的2/3。我們在做鉆孔灌注樁時,大多是按配筋率配的,我想知道的是:這些鋼筋全部屬于構造鋼筋嗎?還是指短的鋼筋是構造鋼筋????

  • 關于樓梯間構造柱的疑問

    抗規7.3.1條的條文說明指出,上下梯段對應墻體處增加四根構造柱,與在樓梯間四角設置的構造柱合計8根構造柱,請問下,文中意思是不是樓梯間要設置8根構造柱呢?那09年二注真題上午卷第33題的解答是不是有誤呢?請高手指教??!

  • 關于樓梯間短柱和鋼筋凈距

    1、大學做畢業設計的時候,老師極力反對我們把梯梁搭在框架柱上形成短柱??墒堑皆O(shè)計院,梯梁都是搭在框架柱上,然后箍筋全長加密。2、我記得畢業設計時老師要求梁鋼筋凈距不小于50mm,可是《規范》10.2.1規定上部30mm和1.5d,下部25和d。很是疑惑啊

  • 分布鋼筋和構造鋼筋的區別

    分布鋼筋和構造鋼筋是一回事情嗎?單向板非受力的鋼筋是叫分布鋼筋嗎?那么構造鋼筋又指什么?分布鋼筋和構造鋼筋是必須滿足最小配筋率馬?比如120厚的單向板最小配筋是10@150,那么非受力鋼筋是配10@150,還是砼規10。1。8條配8@150

  • 請問大家構造柱鋼筋問題

    請問大家,構造柱,鋼筋能否用2級鋼?我的一個磚混住宅施工單位想用4根12的 2級鋼,代替原來的4根14 1級鋼;如果可以,大家有人這樣做過或者見過沒有?這樣有什么利弊?在我們這個地區估計還是先例。施工單位基礎已經做了,構造柱鋼筋已經生根了。他們就是不想改。

  • HPB235鋼筋的在基礎構造問題

    請問 1 墻下條行基礎及柱下獨立基礎HPB235鋼筋未段有必要做一個180度 平直段>3D的彎鉤嗎? 2 個人認為不必要,因為條基礎及獨基礎邊緣時候,鋼筋就很少受力量,也談不上充分利用鋼筋的抗拉強度 所以沒必要采取 做一個180度 平直段>3D的彎鉤 來滿足錨固措施. 3 如果要采用的話,不如直接采用HRB335 的算了 也許還節約些

  • 請教:關于板負筋的構造鋼筋??

    請教各位大俠,在板支座處,設置了非貫通的支座負座,但垂直于負筋的構造分布筋,哪里有取值依據呢??一般取為 6@200,可是我在03g101與04g104、混凝土土設計規范上都沒找到相關依據,特此請教各位:這樣取的規范或圖集依據在哪里????謝謝!

  • 《砼規》板構造鋼筋理解

    《砼規》板構造鋼筋理解

    《混規》9.1.6條,,標示位置的板底鋼筋問題。問一些工作前輩都認為是“板的實配鋼筋值”,個人認為應該是“計算配筋值”,當然不一定對,現在把自己的理解貼上,以期大家批評指正。 1.計算假定。如圖,按簡支計算

  • 現澆樓梯的計算與構造范例

    現澆樓梯的計算與構造范例

    現澆樓梯的計算與構造范例

  • 樓梯的構造及其生產選材

    隨著越來越多的樓梯進入普通大眾的生活中,對于家里的樓梯,你了解多少?下面狄姆斯小編就和大家分享下關于樓梯的構造及其生產選材。 樓梯主要有受力的曲梁、踏步、扶手及欄桿組成的,聰明的設計師將這些主要構件有機地連接起來,互相受力設計出各種優美的造型。木制直角形樓梯,踏步板受力在中間的一根斜梁上,而穩定踏步板的力一頭傳遞在墻體上,而另一頭的力側傳遞在扶手上。圖為漂亮的玻璃踏板樓梯及其多變的弧形梯,它主要受力在曲梁上,而欄桿則起到護欄和裝飾的作用。有些樓梯將踏步懸吊在上面的橫梁上,還有一種單梁懸臂踏板樓梯則是將力傳遞在上下橫梁上,這些樓梯設計均是造型和力學優化組合的典范。一力點在中間柱體上,另一力點是在盤龍的扶手上,上下力點整體后達到受力及護圍兩個目的。如木制的旋轉梯,每步踏步板的受力在兩端 根據狄姆斯的經驗,做樓梯扶攔的最理想材料是用煅鋼,其次是鑄鐵,再次是木,再次是瓷。從這方面考慮,就這說務必使樓梯在行人時,盡量地少發出聲響。樓級的設計,往往是在建筑中已經定型的。 扶手設計的好壞,是評定一個梯的設計

  • 關于混凝土構件的構造鋼筋疑問

    1,很多混凝土構件中的構造鋼筋要求。如現澆板的分布筋、梁的腰筋架立筋等,規范只對面積或都直徑間距有所要求,而不對鋼筋的強度等級有要求。這是為什么呢?2,對于問題1,可能的解釋是構造鋼筋不是受力鋼筋,起的是骨架等非受力作用,因此強度無要求。那對于端部考慮為鉸接(如擱置在墻上)的現澆板,由于考慮鉸接,但實際中受到了力,如單向板的長的方向與主梁的交接處,規范只要求了支座負筋的伸出長度,間距,配筋面積,為什么不規定這些構造鋼筋的強度等級?

  • 樁基承臺的鋼筋構造問題

    樁基承臺中底部鋼筋網的鋼筋在端部是否要彎折,承臺頂部鋼筋網的鋼筋伸到承臺底部處是否也要彎折,彎折多少,承臺側面橫向分布筋在端部是否彎折,彎折多少,還是在承臺拐角處連續通過,就像剪力墻樣。個人感覺樁基承臺的鋼筋要求在圖集里不全。

  • 構造鋼筋與抗扭鋼筋區別

    03G101-1平法梁的“構造鋼筋”和“抗扭鋼筋”有什么相同點和不同點?梁的“構造鋼筋”和“抗扭鋼筋”有什么相同點和不同點?梁的“構造鋼筋”和“抗扭鋼筋”有什么相同點和不同點?1、“構造鋼筋”和“抗扭鋼筋”都是梁的側面縱向鋼筋,鋼筋工把它們稱為“腰筋”。所以,就其在梁上的位置來說,是相同的。其構造上的規定,正如03G101-1圖集第62-65頁中所規定的,在梁的側面進行“等間距”的布置,對于“構造鋼筋”和“抗扭鋼筋”來說是相同的。 “構造鋼筋”和“抗扭鋼筋”都要用到“拉筋”,并且關于“拉筋” 的規格和間距的規定,也是相同的。即:當梁寬≤350時,拉筋直徑為6mm;當梁寬>350時,拉筋直徑為8mm。拉筋間距為非加密區箍筋間距的兩倍。當設有多排拉筋時,上下兩排拉筋豎向錯開設置。 在這里需要說明一下,上述的“拉筋間距為非加密區箍筋間距的兩倍”,只是給出一個計算拉筋間距的算法。例如,梁箍筋的標注為φ8@100/200(2) ,可以看出,非加密區箍筋間距為200mm,則拉筋間距為200*2=400mm 。但是,有些人卻提出“拉筋在加密區按加密區

點擊加載更多

樓梯鋼筋構造

樓梯鋼筋構造專題,為您提供樓梯鋼筋構造相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與樓梯鋼筋構造 相關的專業交流討論,更多樓梯鋼筋構造相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 台前县| 中西区| 石景山区| 独山县| 临夏县| 法库县| 远安县| 桐庐县| 泸溪县| 务川| 曲阜市| 丘北县| 邮箱| 柘荣县| 孟州市| 额敏县| 东乡县| 泌阳县| 神木县| 开远市| 洛南县| 阳高县| 岗巴县| 保康县| 土默特左旗| 衡东县| 白城市| 龙州县| 大理市| 潼南县| 永丰县| 正安县| 江永县| 西充县| 大埔区| 日土县| 同心县| 海宁市| 五常市| 舟曲县| 霍林郭勒市|