自己做的壓力管道制作與施工方案,需要的可參考一下!
工程包含XXXX工段工藝及公用管道。工藝管道主要材質20#、Q235B、0Cr18Ni9、12Cr2Mo,管子品種較多。 主要工程量: 20#無縫鋼管2950m 20G無縫鋼管125m 焊接碳鋼管200m 鍍鋅焊接鋼管180m 304不銹鋼無縫鋼管520m 12Cr2Mo無縫合金鋼管260m 目 錄
壓力管道試壓方案1、壓力管道安裝完畢后應進行壓力試驗。2、由施工單位提出壓力試驗方案,經XX市鍋檢所、甲方、乙方部三方討論,簽字確認,并經宜甲方審查批準方可實施。3、壓力試驗前應具備下列條件3.1試驗范圍內的管道安裝工程除涂漆、絕熱外,已按設計圖紙全部完成,安裝質量符合有關規定;3.2焊縫及其它待檢部位尚未涂漆和絕熱;3.3管道上的膨脹節已設置了臨時約束裝置;3.4按試驗計劃(方案)的要求,管道已經加固,安裝了高點排空、低點放凈閥門;3.5待試管道與無關系統已用盲板或采取其它措施隔開;待試管道上的安全閥,爆破板及儀表元件等已經拆下或加以隔離;3.6試驗方案已經批準,并已經進行了技術交底;3.7在輸送劇毒流體的管道及P≥10MPa的管道,在壓力試驗前,下列資料已經建設單位復查:3.7.1管道組成件的質量證明書;3.7.2管道組成件的檢、試驗報告;3.7.3管子加工記錄;3.7.4焊接檢驗及熱處理記錄;3.7.5設計修改及材料代用文件。
請教各位大俠:目前我正進行一個壓力管道上斜段及調壓井(埋藏式)混凝土襯砌施工方案,由于沒有類似施工經驗,無從下手,故在此向各位請教,如有知道者,請不吝賜教,多謝了。工程簡介:壓力管道上斜段開挖直徑4.6m,坡度50°,斜段長度約270m,其中斜段上部150m采用鋼筋混凝土襯砌,混凝土襯砌厚度50cm;斜段下部采用鋼管混凝土襯砌,鋼管內徑3.4m。調壓豎井開挖深度約160m,豎井開挖直徑6.2m,混凝土襯砌厚度60cm。由于施工原因,上述施工部位可利用施工工期在3.5月。問題:1、斜段鋼筋混凝土段采用何種模板(滑模、散裝定型模板、還是其它),模板的設計參數、施工工藝;2、調壓豎井襯砌的模板(滑模、自升模、散裝模或其它)的設計參數、施工工藝(措施)。
1、在用壓力管道檢測方案的制訂: 在用壓力管道檢測方案應包括以下的內容: ①壓力管道的設計、安裝、使用、改造、檢驗等技術參數。 ②檢驗依據:相關規范、規程、國家(行業)標準,
某堿廠管道保溫施工方案某堿廠熱電聯產項目75T鍋爐及汽輪機保溫工程,主要包括鍋爐熱煙風道、管道、主控樓管道、熱電站(汽機房)管道及設備保溫。主控樓管道部分設計采用主要層為鋁鎂質、保護層面層為鋁皮;熱電站(汽機房)管道部分設計采用主要層為硅酸鹽、保護層為鐵絲網、面層為鋁皮。
請教下:埋地深度2m左右的壓力管道,在縱向布置的時候,為保證管道埋深和減少開挖,沿線可不可以出現178、179度這樣的折角,在這些折角需不需要布置鎮墩?另外,像這樣子,開挖后回填砂石的管道,屬不屬于埋地管道,因為我看規范上說埋地管道好像不需要設鎮墩?
ASME壓力管道施工規范中文pdf版包括內容及目錄附件[ 本帖最后由 xxxxxxz 于 2010-9-25 17:28 編輯 ]
1、管道的連接 1.1螺紋連接的要求: (1)由于螺紋規格尺寸的影響,一般無縫鋼管外徑偏小無法進行螺紋加工,所以無縫鋼管不能采用螺紋連接。 (2)當無縫鋼管安裝中碰到螺紋連接的閥門及配件時。假如管道的工作壓力小于1.0MP時,可以局部采用一段焊接鋼管加工成螺紋連接。當管道工作壓力大于1.0MP或溫度較高,可采用與管材相同的圓鋼,加工成一端帶螺紋,一端與無縫鋼管內.外徑相同的短管供安裝使用,不得隨意用焊接鋼管代替。 (3)在公制螺紋或圓柱形管螺紋的連接中,不是依靠螺紋本身的密封來防止泄漏,而是依靠螺紋緊力來壓縮密封墊達到密封作用的螺紋,螺紋上不答應纏繞任何填料。 1.2法蘭連接安裝的注重事項: (1)管道安裝過程中,法蘭與設備接管或管道附件連接時,施工單位一定要預先注重核對,防止出現選用不同的標準或等級的問題。 (2)注重焊接鋼管與無縫鋼管外徑不同,假如忽視這個問題,加工好的法蘭有可能不能插人。 (3)采用法蘭連接的管道,需要改變管徑時,可采用異徑法蘭。但事先必需征得設計部門同意。
圖紙簡介: 某電站壓力管道三岔管設計圖。,圖紙包括:岔管平面圖、展開圖、焊縫詳圖、鎮墩平面及剖面圖、配件大樣圖等。值得參考。 投稿網友: qingweicuoguo 上傳時間: 2013-09-18
-165度低溫管道保溫施工方案,第一層:PIR(三聚酯),第二層、第三層為泡沫玻璃,第四層為瑪蹄脂,第五層為鋁皮。
壓力管道設計與工程實例.part1
本工程為xx路燃氣工程分部分項工程?根據設計圖紙,xx路燃氣工程應全線采用命開挖施工,配合xx路道路施工同步進行。由于T19點向南110米處,現狀東西向箱涵1處。原定施工方案道路施工方應拆除原箱涵待專業管線施工完畢后重新修建鋼筋混凝土箱涵。現由于道路方不再翻建箱涵,造成專業管線無法明開施工,必須進行無開挖定向鉆施工。箱涵寬度10米,深度6米。考慮現場土質、道路工期要求等多方面因素,決定采用定向鉆拉管施工。障礙南北雙向管線均已施工至障礙處,且道路施工已完成,施工完DN300環氧煤防腐鋼管無法拆除。進行定向鉆施工時必須采用三層PE防腐的DN300鋼管,新增三層PE防腐DN300鋼管145米。
本人正在做一個水電站壓力管道的設計,大壩為漿砌石壩,大壩至壓力前池段均采用半埋式現澆砼圓管,明管,管內不設鋼管,應該計算哪些荷載組合?采用哪種砼管的厚度及配筋計算方法?期待大師指點
工藝管道試壓吹掃施工方案
請教下:埋地深度2m左右的壓力管道,在縱向布置的時候,為保證管道埋深和減少開挖,沿線可不可以出現178、179度這樣的折角,在這些折角需不需要布置鎮墩?補充內容 (2013-8-17 09:15):另外,像這樣子,開挖后回填砂石的管道,屬不屬于埋地管道,因為我看規范上說埋地管道好像不需要設鎮墩?
知識點:高壓管道
壓力管道施工方案
壓力管道施工方案專題,為您提供壓力管道施工方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與壓力管道施工方案 相關的專業交流討論,更多壓力管道施工方案相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度