新手求助,如圖,短柱(SC1)與地梁(PB1)同時澆筑還是分開澆筑?同時澆筑的話地梁與短柱尺寸相差太小,不大好支模,請考慮到一個新手的理解能力,詳細回答,多謝。
問題補充:地梁在樁上的錨固怎么設置成跟圖紙一樣的,軟件里沒有上部筋彎錨、腰筋和下部筋直錨且≥0.4lae和大于等于15d+樁半徑這樣的設置,問了廣聯達客服也不知道怎么設置,求高手指點!!!另問下,地梁是選框架梁、還是非框架梁,還是基礎梁呢?謝謝指點
1個18層的剪力墻結構,1,2層是商鋪,商鋪內沒什么隔墻。請教下,如果沒有隔墻的話,是不是地梁可以取消?還是地梁必須設置,要和剪力墻一起作用?
《建筑地基基礎設計規范》里面規定柱邊到地梁邊的距離不得小于50,小弟我做的一個條基,柱寬400,偏心進去75,地梁寬300.所以梁邊在柱的位置還要往外凸出25出來,見圖。我個人覺得凸出25對施工有點不方便,覺得可以把地梁往外偏心25出來,或者外邊的梁加寬25.問了一下做施工的人說不可以。 請問一下各位大哥高人,這樣做真的不可以么,是有規范規定的還是什么其他的原因呢?小弟,剛畢業不久,沒啥經驗,還望各位不吝賜教。
幾棟低層每棟標高都不一樣,有棟標高看成旁邊那棟了,地梁標高高了50公分怎么辦,甲方現在不知道,驗收的時候會不會被發現,驗收的的時候會檢查基礎標高么。
地梁后澆帶什么時候澆筑?我們圖紙設計上面寫了地下室后澆帶須在頂板砼澆筑30天后補澆,主體后澆帶60天后澆筑;但是沒寫基礎地梁的,那地梁后澆帶什么時候澆筑?有沒哪本規范上面寫了的。
如題: 一般框架多層,基礎形式采用獨立基礎,如何設置地梁? 再有就是,現有關于地梁如何計算,并對結構整體有什么影響,如何去考慮? 希望大家不要吝嗇,都拿出來自己的見解吧,大家共同探討,共同進步!!!
本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-21 21:26 編輯 樁頭進入承臺嵌固100(無承臺嵌入地梁70),但是地梁鋼筋保護層厚度是40,當地梁鋼筋遇到樁頭時怎么辦?
最初的籬笆是為了防止人或動物隨意通行,從而防止農作物被踐踏而創造的。在今天,這種早期的功用往往依靠現代的圍墻、圍欄來實現。然而籬笆并沒有從我們的眼中消失,它依靠景觀設計師的手,以更豐富的形式出現在公園、田野、山林,煥發出新的生命力。不管在哪里,只要你愿意留心,生活中總能發現漂亮的籬笆。
請教各位大蝦:現有一高層,剪力墻結構,人工挖孔灌注樁,樁基施工完畢后須回填土夯實,然后墊層施工完畢后施工地梁,這樣是否合理
請教大家一個問題,地梁可以設次梁嗎?我現在做的一個3層框架,主梁跨度分別是8400 2400 5100 請問這些位置的地梁高寬分別取多少比較好?如果可以設地梁,和他們相對應的地梁次梁高寬又分別取多少?
共3個包,請按順序下載,并按順序編好號。請朋友們參考,別忘了回帖支持哦!01
七度區,七層框架。一層4。5米,上部各層3。9米。跨度6.6米左右。0。000以下2。1米為基礎底。考慮柱下條形基礎,局部梁板式筏基。、問題是:4.5+2.1=6.6米,考慮1米的地梁,則6.6-1=5.6米,一層柱5.6米,有點長,但如果考慮在0.000位置再做梁,則下部尺寸太小。請教各路高人,各位碰到如此情況通常會怎么處理?
地梁有什么作用,是抵抗彎矩,還是承受拉力;如果是抵抗彎矩,也不會使傳到基礎的彎矩為零吧,拉力又從何而來呢? 我是學生,請前輩指點
隨著我國經濟的日益騰飛,現在,在各個大小城市都可以見到建筑行業的施工工地,或者城市市政道路改修等。施工單位避不可免的會有很多灰塵和施工垃圾等產生,難免會對城市中人們的生活造成一定的影響。在這種情況下,施工工地的衛士——活動圍擋就順勢而生了。那么你知道活動圍墻施工要注意什么嗎? 活動圍
裝修敲墻的時候遇到個問題。房屋為多層,6樓帶斜頂閣樓,閣樓上有個窗戶洞,爬出去是個4米多高的炮臺,計劃炮臺做休閑區,可是洞口太小,進出都要用爬的,敲墻的時候發現洞口上下都是鋼筋,目前的洞口高度只有70cm,上下梁各20多公分,能否上下各敲掉一小部分,可以彎腰通過。
收錄于話題
問題補充:有一圍墻,總高2.3M,底下1.9M為240厚實心磚砌體,上面為100厚600寬的100*300*600加氣砼砌塊壓頂,其余200高為砌體加彩瓦,請問這個圍墻的砌體工程量該如何計算
各位,我想問問當承臺與地梁混凝土等級不同時,該怎么澆筑,還有上次有根木頭插在梁的鋼筋里沒拔出來,現在梁混凝土澆筑上,而且初凝了很難拔出,不知道各位有什么辦法