可以作為參考
2.某工程土方開挖、基坑支護及降水方案
鄭州某基坑邊坡支護及土方開挖施工方案
基坑深-9.2m,局部-11.2m,根據現場實際情況,與建設單位、設計單位及監理單位研究,決定采用上3m放坡開挖下6m至9m用鋼板樁進行支護,以達到圍護擋土的目的,提高施工的安全系數.
室內外地坪高差0.15m,基礎埋深-15.55m(墊層以下),要求支護深度15.40m,護坡面內側距結構底板外皮距離為600mm。
商業廣場深基坑土方開挖支護施工方案
工程地點:北京市xx區建國路98號為群體建筑,包括綜合業務大樓、多功能演播中心和生活服務中心等多項;建設用地面積為3.61萬平方米,總建筑面積為18.3萬平方米;其中地上為11.92萬平方米,地下6.37萬平方米;建筑高度:主體建筑物為236.4米(不包括電視發射塔);建筑層數:最高地上為41層、地下為3層;結構形式:鋼結構、鋼筋混凝土結構基坑底面積約為145×187平方米,基底標高分別為-15.900m,-16.900m,-18.400m,-19.1000m,最深部分為標高-24.90m。采用上部擋土墻支護、下部護坡樁支護。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-10 16:01 編輯 ]
本工程為深基坑,請問土方開挖施工方案和基坑支護施工方案應該哪一個先報監理部審核?還是同時報審?在哪里有這方面的規定?謝謝!!!!!
主樓地下三層,地上11層。第一章 綜合說明 1.編制依據 2.工程概況 3.施工難點分析 第二章 總體設計 1.總體設想 32.基坑支護及排水設計方案 第三章 施工部署 1.施工準備 2.項目管理組織機構及分工 3.主要進場設備計劃 4.勞動力計劃 5.現場平面布置 第四章 施工進度計劃與保證措施 1.總體進度計劃 2.施工進度計劃保證措施 第五章 專項方案 1.土方施工 2.預應力錨桿 3.擋土墻施工 4.樁頂拉梁及連梁施工 4.樁間掛網噴砼 5.基坑南側護坡樁破碎 第六章 基坑監測方案及緊急情況預案 1.基坑監測 2.緊急預案 第七章 質量保證體系 1.質量目標及分解 2.質量保證體系 3.物資材料質量保證 4.工序控制 5.糾正措施 6.雨季施工措施 <
轉自公眾號:老司機盤造價 1、常用的支護方式 1.1、土釘墻支護
轉自公眾號:老司機盤造價
我們正在開的的小區,需要回天100萬方土,占地面約10萬左右,回天深度大約2米,誰有成功經驗,請替教,因為涉及到配套工程的管線,及道路施工等,都有下沉問題,有什么好的解決方案,謝謝大家,可以討論!!
本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-5 23:10 編輯 內容簡介:總用地面積11109 ㎡,總建筑面積44470.9 ㎡,地上總建筑面積約27772.5 ㎡,地下建筑面積16698.4 ㎡。工程由1 幢15F 辦公樓、1 幢2F~8F 公寓(2 層為A 區商業裙樓)及1
某超大型深基坑土方工程及支護施工方案
本帖最后由 勞武 于 2017-4-24 13:53 編輯 該工程主體地上20層,地下兩層,建筑總高度66.30m,地下一層為商業儲藏及車庫,地下二層為戊類儲藏及車庫。地上一至四層為商業,1#塔樓五至十九層為住宅,2#、3#塔樓五至二十層為住宅。建筑結構形式為框架-剪力墻結構。基坑開挖最長為140.65m,最寬為55.30m,地下二層的基底標高為-9.60m,筏板厚度為1.10m,墊層厚度0.15m。自然地坪與室內設計地坪標高差其基坑開挖深度0.5m,實際基坑開挖深度約為10.3m。
中鐵十九局集團第五工程有限公司 遼陽工程項目經理部[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-13 08:30 編輯 ]
本帖最后由 筑城 于 2014-6-14 10:50 編輯 內容簡介:擬建商住綜合樓地上3層,地下2層,結構形式為框架結構,基礎形式為箱型基礎,原設計基礎深為-9.440m、-9.740m,設計變更后基礎深度為-9.60m、-9.90m。擬建建筑物的基礎尺寸約為55.1m×94.3m。基坑擬采用土釘墻支護和微型樁加土釘墻復合支護處理,降水采用管井抽降。文件格式:Word文件大小:161 kB
本帖最后由 勞武 于 2017-6-5 11:58 編輯 該工程主體地上20層,地下兩層,建筑總高度66.30m,地下一層為商業儲藏及車庫,地下二層為戊類儲藏及車庫。地上一至四層為商業,1#塔樓五至十九層為住宅,2#、3#塔樓五至二十層為住宅。建筑結構形式為框架-剪力墻結構. 本工程基坑開挖最長為140.65m,最寬為55.30m,地下二層的基底標高為-9.60m,筏板厚度為1.10m,墊層厚度0.15m。自然地坪與室內設計地坪標高差其基坑開挖深度0.5m,實際基坑開挖深度約為10.35m。