  • 井點降水一般采用什么方式

    請教中心井點降水方式是怎么樣的?井點降水對周圍建筑物有什么影響?順便問一下"變形縫"和"沉降縫"是同一個概念嗎?????

  • 幾篇關于基坑降水的文獻

    最近工程中遇到了基坑排水問題,找了些文獻資料,不敢獨享。

  • 關于降水引起的沉陷問題

    我不是搞施工的 請教各位一個問題哈 對于地下水位較高要采用降水措施時 如何防止因此而引起的地面沉陷~~~~~~~~~甚至是導致周邊建筑物開裂等嚴重后果 請教各位高手拉 謝謝 謝謝

  • 關于基坑支護降水的問題!

    本人現在正在進行一個基坑支護的設計,開挖深度5.5米,水位約2.5米,0-1.5米深度范圍為填土層,1.5-4米深度范圍內基本為粘土層,4-8米深度范圍內基本為粗砂層,粗砂滲透系數為0.012cm/s。基坑周邊可以放坡,我現在擬采用放坡掛網噴砼加土釘支護的方式進行基坑支護設計。想要請教大家的是,關于基坑開挖底部為強透水地層的情況是采取什么降水措施的,能否不采用止水帷幕(攪拌樁)而直接在基坑底部設降水井、排水溝明排地下水?謝謝大家!!!

  • 關于基坑降水的幾個小問題!

    本帖最后由 一介書生第二 于 2014-4-1 10:15 編輯 請哪位接觸過基坑降水的朋友指教一下: 1、深井基坑有沒有布置原則之類的經驗?如什么時候用深井降水?井徑一般有多大?多遠距離布置一個深井?占地面積一萬平的區域要布置幾個深井? 2、深井降水或者輕型井點降水時,我的井是布置在基坑的邊坡上還是布置在基坑內? 在下是個菜鳥,以前都沒接觸過,問題要是問到太白癡了請見諒!

  • 巖溶基坑圍護及降水問題

    本人現有一項目:巖溶地區深基坑支護及降水.抽水試驗結果,巖溶水極豐富,水位降深3米,單井日涌水量約5000立方米,降水已不可能.穩定水位埋深4米,基坑設計深度12米,寬50*70米,基巖埋深12~25米,請問高手,可有止水辦法?

  • 請問:軟土淺埋隧道要降水不?

    城市中心道路下淺埋暗挖一20米過街通道地下水位處于隧道兩側襯砌下半部分,開挖面底部距路面才4.6米,地下水位距地面3.0米我超級覺得,隧道就不應該降水,專業一些應該叫防排水,可設計任務上有降水設計任務大家幫我想想,是不是寫任務書的人搞錯了,應該是防排水?

  • 請教輕型井點降水的費用

    做一個施工方案,拆除舊的防空洞并回填壓實,面積約20X50M,深5.0M,地下水位較高,輕型井點降水,請有經驗的老師給個大約的降水費用,要能給估一下拆、挖、填的費用更好了,先謝謝啦

  • 關于井點降水的疑問?跟設計有關

    最近一直被井點降水的問題所困擾,有甲方一直在詢問一件事情,就是井點降水應該在何時可以終止。我們一般設計說明里都會提供單建地下車庫要在頂板覆土完成后方可停止降水,但是單體結構含有地下室的怎么控制呢?我怕個人理解,降水對于設計人員來說是控制施工期間水浮力對于結構主體的影響,降水相當于基坑內沒有水或者水頭高度很小,那是不是等到自重能平衡掉水浮力時,是不是就可以終止井點降水了?謝謝給位指導。

  • 實習拍下的承臺和降水圖

    實習拍下的承臺和降水圖

    實習拍下的承臺和降水圖,大家看看說兩句!

  • 井點降水設計與施工-2004

    一本關于井點降水的書,比較全面

  • 基坑降水方案的確定方法!

    基坑降水方案的確定方法!

    導語:在工程建設中,經常出現因溝槽內水過多而影響施工的情況,為保障工程施工進度、降低工程造價、保證施工安全,選用合適的降水方案至關重要。本文從地下水位高低、地下水量、土壤的類別、降水深度等角度對各個降水方案進行了分析及對比。

  • 地下室分期施工怎么降水?

    6萬平米地下室,打算分三期施工。問題是地下水該怎么處理?雖然地下室是分期了,但是地下水只抽第一期范圍的地下水嗎?那么分期之間是否還要封堵防水?還是全地下室范圍都要不停抽水,直到全部地下室施工完畢?

  • 基坑采用輕井系統降水如何算?

    基坑面積為20*30m2,深4m,地面下1m地下水位,地下水為無壓水,K=15m/d,不透水層在地面下10m處,邊坡1:0.5,采用輕井系統降水?

  • 煙囪降水及土方開挖方案

    都來看看哈 我新做的

  • 基坑底部為砂層的降水方法??

  • 地下四層地下室降水方案

    地下四層,深度為28米,和上海中心毗鄰。

  • 深井降水施工粘土球問題

    深井降水施工粘土球問題

    在深井降水施工中,離地面大概1M位置井管和孔壁之間要用粘土封堵,私人認為這個粘土的作用是護壁和防止地表水進入井管。不知對不對。我還看到有的井管和孔壁之間要求用粘土球添堵,上面再用粘土封口,不知這個粘土球是干什么用的啊?如圖所示,望高手告知。

點擊加載更多

降水

降水專題,為您提供降水相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與降水 相關的專業交流討論,更多降水相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

住宅圖

甲苯廢氣處理設備

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 兴和县| 富锦市| 海原县| 花垣县| 浦县| 辽宁省| 清河县| 上蔡县| 洛浦县| 中西区| 灌南县| 通化市| 新河县| 万州区| 庐江县| 石家庄市| 环江| 盈江县| 兴宁市| 门源| 台东县| 柳州市| 军事| 南通市| 宣汉县| 浏阳市| 巴南区| 刚察县| 敖汉旗| 丰镇市| 廊坊市| 长泰县| 抚州市| 海城市| 临清市| 林西县| 秦安县| 上虞市| 陇南市| 开封市| 治县。|