處理的廢水為PVC母液廢水,工藝為初沉池+水解酸化池(400方*2)+好氧池(400方*4)+二沉池。水解酸化和好氧池都為接觸氧化。設計進水COD300mg/L,水量40m3/h,水中不含氨氮,只有COD。要求出水COD在20mg/L以下。 實際進水COD350mg/L,進水量32m3/h,出水COD在35mg/L。問題:1.好氧1池溶解氧0.5mg/L左右,好氧4池在4mg/L左右,1池是否太低?但閥門已開到最大,4池開到最小。曝氣再大當心填料上污泥被沖刷下來。 2.二沉池出水中有特別細小的懸浮物,是怎么回事,應該如何調整? 3.設有好氧4到水解酸化和好氧1的回流,是否應該打開回流? 4.出水COD一直不能降低,是什么原因? 5.好氧1填料上有許多白色的粘稠物,鼻涕狀,是什么東西?還有好多紅色的線蟲。 6.好氧4填料上長有一些青苔,是什么原因?氨氮過量嗎?現在每個池子添加1kg尿素,0.5kg磷肥。
我目前在半導體芯片的廢水的調試,廢水的設計水量1200m3/hr,目前進水量35m3/hr,進水COD=450-500,BOD=150-180,PH=3.5-4,氮,磷需另外投加。工藝流程:調節池-接觸氧化池-沉淀池-砂濾器。接觸氧化池容積400立方米(填料250立方米。采用立體填料)有以下問題,向各位請教: 1、接觸氧化工藝,溶解氧控制的范圍多少是合適的,在這個范圍內,溶解氧高低相應會有什么影響,比如去除效率、出水的清澈度等等; 2、運行中出現大量白色泡沫,泡沫是因為什么物質產生的,又是什么原因導致這類物質的產生,如何從根本上消除; 3、接觸氧化的負荷什么范圍是合適的?負荷的高低,對應著系統的出水水質變化有什么樣的關系? 4、填料上大量紅斑(票頁)蟲生長,其次是線蟲,占據了填料附著物中的相當大部分,正常嗎?誰對接觸氧化工藝生物相觀測有實際經驗的,請留下寶貴經驗; 5、出水水質混濁,濾紙過濾后,清澈,有大量細小絮體,難以沉降,什么原因導致,應采取什么措施? 6、甲基苯類物質對生化系統的影響如何?(系統進水中可能含有這類物質)
技術原理: 生物接觸氧化法兼有活性污泥法及生物膜法的特點,池內的生物固體濃度(5~10g/ l)高于活性污泥法和生物濾池,具有較高的容積負荷(可達2.0~3.0kgBOD5/m3.d),另外接觸氧化工藝不需要污泥回流,無污泥膨脹問題,運行管理較活性污泥法簡單,對水量水質的波動有較強的適應能力。 生物接觸氧化法是一種好氧生物膜法工藝,接觸氧化池內設有填料,部分微生物以生物膜的形式固著生長在填料表面,部分則是絮狀懸浮生長于水中。該工藝兼有活性污泥法與生物濾池二者的特點。 池內加設適宜形狀和比表面積較大的生物膜載體填料,這樣在填料表面形成生物膜,由于內部的缺氧環境勢必形成生物膜內層供氧不足甚至處于厭氧狀態,這樣在生物膜中形成了由厭氧菌、兼性菌和好氧菌以及原生動物和后生動物形成的長食物鏈的生物群落,能有效地將不能好氧生物降解的COD部分厭氧降解為可生化的有機物。 由于池內填充了大量的生物膜載體填料,填料上下兩端
我在一個化企業做廢水運行管理,今年六月發生了污泥膨脹,我也積極參考了相應的資料,從源料對系統進行調整,可是將近半年,污泥恢復情況很不理想.請問各位前輩有沒有類似經驗值得小弟參考的啊!!!!
EGSB-接觸氧化工藝處理DMF廢水,PDF版的,大家將就著看吧。
最近我們剛剛完成了百樂克池體與接觸氧化工藝結合的一個規模1萬m3/d的污水處理廠的建設,正式進入調試期了,從設計到施工,全程坐下來,我們僅僅用了5個月,三邊工程,政府也趕工期~~~,希望能能殺出一條節省投資的血路。大家可以談談對百樂克池體實現接觸氧化的看法~~~~~
本帖最后由 水之清 于 2017-11-29 11:32 編輯 原水氨氮15~30,總磷10~20,COD100左右。氨氮總磷出水去除率在20%~30%,cod達標。工藝:原水——泥沙分離——曝氣池——二沉池——人工濕地——出水日處理4w,氧化池8個1200方1個,二沉池8個500方1個。
先介紹下工藝流程 厭氧+接觸氧化調試對象 工藝廢水討論話題 調試時在接觸氧化池加生活污水活性污泥馴化可行不?我的疑問 加活性污泥對掛膜有影響嗎?2者疊加是1+1≥2還是1+1=0呢?
我公司是生產食品添加劑的公司,每天產生廢水150噸,COD大約在4000左右。前段時間廢水調試比較正常,出水COD能達到300左右。現由于我天氣原因,我公司需停產2個月,請問一下,在這2個月期間我公司的厭養池與接觸氧化池該如何維護?
不知道接觸氧化法是怎么來的,個人感覺就是一個淹沒式的暴氣生物濾池,不知道它到底是生物膜法還是活性污泥法!我沒見過實際的工程事例.有人說是界于兩者之間,誰明白的說來聽聽,運行狀況良好的接觸氧化池里面有沒有活性污泥池中的那種活性污泥,有的話,這個污泥量大不大,接觸氧化池中的MLSS可不可以作為一項監控指標,一般大約是多少?我感覺接觸氧化池里面的污泥都應該是附著在填料上的啊,混合液中的污泥應該很少才對,但是有人告訴我說接觸氧化池中的污泥量還是很大的,SV30可以達到20%,不知道是不是真的,能大到活性污泥池中的污泥量...不理解啊!
手頭上有一接觸氧化工藝出了問題,請知道情況的大大們指點。 廢水是噴涂廢水,原有處理系統是加堿加
有人做過兩級厭氧水解、兩級接觸氧化的工藝么?我現在設計的是印染廢水COD2000,色度800、SS250兩級厭氧水解、兩級接觸氧化和普通的方法比起來有什么優勢么?要怎樣設計?停留時間和有機負荷等參數怎樣選取?兩級接觸氧化之間需要設置沉淀池么?容積是按BOD容積負荷還是COD容積負荷算呢?負荷取值一般為多少?先謝謝大家!
圖紙簡介: 某印染廠廢水處理工藝圖,圖紙包括:高程圖、USAB工藝圖,接觸氧化工藝圖,管路系統圖,大樣圖等等。 投稿網友: wyuny 上傳時間: 2014-07-18
工藝如下,次氯酸鈉投加量該怎么定?謝謝幫忙
接觸氧化工藝解析:原理、設計與運行控制 一、接觸氧化工藝原理
我有個工程處理洗藥劑瓶廢水+生活廢水,原工藝是混凝加接觸氧化,出水COD為60左右可達省第二時段一級標準,現準備提高處理能力要求出水COD要15以下,所以打算把工藝改為混凝沉淀+接觸氧化+厭氧+接觸氧化+氧化劑氧化+沙濾(炭濾)。不知道大家意見怎么樣?
去年年末到今年年初在云南做的一個項目,生姜生產工廠生姜清洗廢水處理,處理工藝中涉及到生姜姜皮的回收,廠區含油廢水的處理。其中,含油廢水60方每天,綜合廢水200方每天,主要采用一體化氣浮+一體化接觸氧化工藝。現在出水已經穩定,先給大家看看現場施工中的一些照片。
圖紙簡介: 污水處理工藝組圖、120M3/d接觸氧化工藝組圖池、二次沉淀池平面、剖面及中心管詳圖、初次沉淀池平面、剖面及中心管詳圖、工藝流程高程圖、小區生活污水處理平面圖、調節池4-4剖面及安裝圖、調節池平面及1-1,3-3剖面圖、初次沉淀池平面、剖面及中心管詳圖、接觸氧化池3-3、4-4剖面及出水堰詳圖、曝氣系統平面及剖面圖、鼓風機房平面、剖面及設備安裝圖、脫泥機房平面、剖面及設備安裝圖。
我搞的屠宰廢水的處理,年前基本調試好,環保局也驗收罷了,可是過了年,突然發現生物膜填料上出現了大量的紅色小蟲,大概有2mm長,過了兩天就消失了,不過,水質一天不如一天,大概一周后給年前剛看是調試一樣,填料上的生物膜大量脫落,怎么回事