我今天做一個5000方的生活污水,沉砂池泥斗算出來才0.2方,感覺太小了。大家幫我出出注意Ｐ沒有相關的資料,給兄弟看看。謝謝高手!!
我正在做一個小區污水處理回用的設計,其中要用到旋流式沉砂池的設計計算,目前我還沒有這方面的經驗,哪位高手幫幫忙?設計流量是4000m3/d.
按照手冊,平流沉淀池的有效深度為表面水力負荷(即要求去除的顆粒最小沉速)與沉淀時間的乘積,總覺得有些不妥.按此設計,對于某要求去除的顆粒最小沉速一定時,在進水處位于液面上的該顆粒(假設水流在與其流動方向垂直的截面上速度均勻)在出水處(忽略出水影響)恰好處于有效深度的最低處;如將池有效深度減小,池長不變,為保證水流速度和沉淀時間不變,將池加寬,這樣上述顆粒將在距離出水處有一定距離時沉到有效深度的最低處,而出水處沒有該顆粒存在(理想情況),這樣出水可能更好一些,且由于池深減小,能在一定程度上降低異重流的影響,但存在的問題是排泥要及時以及進水處布水可能有困難(可以建成多個池子或將進水區分成多個獨立的單元),當然也會增加占地面積(基建費用會不會降低?不考慮土地費).我沒有發現這個想法有什么問題,希望大家指教!
1.柵前流速應該根據什么確定?2.根據城鎮排水手冊上的公式算出的格柵高度和實際格柵高度的區別?3.采用機械清渣時,柵槽總長怎樣確定?4.柵條不同斷面的阻力系數從哪里可以查到?5.旋流沉砂池進水渠道直線長度的確定?在這里,先謝謝各位嘍:)
我在做畢業設計時遇到了平流沉淀池出水指形槽設計,由于沒有資料,請前輩們指點一下以下問題:沉淀池出水指形槽一般取多寬,指形槽與指形槽之間距離一般取多少,若采用淹沒孔口集水,則孔口一般在水下多深,孔口直徑一般取多少,孔口與孔口之間距離一般取多少? 謝謝!
平流沉砂池的采用機械排砂時都選用什么設備?我設計一個平流沉砂池選用了移動橋式吸砂機,但這個設備好象只用在曝氣沉砂池上.究竟選用什么除砂設備合理,請指教!!
平流式沉淀池工藝設計計算
現在正在做畢業設計,但是夯擴樁這方面的設計計算的實例和書籍太難找了。麻煩,那位前輩能夠給我介紹下這個東西的具體算法和樁基規范上面的有什么需要注意的地方,最好能給個整體的思路。 如果哪位手頭有這方面的實例,在這里感激咯!
請教各位水士:我們廠用的是旋流沉砂池,現在在調試階段,可是我發現用砂泵排出的砂量跟設計要求差距很大,設計要求是一天要出10立方米,而現在只有一推車,連1立方米都不到,不知是什么原因?旋流沉砂池上用的攪拌器轉速是13rpm,不知道跟攪拌器的轉速有沒有關系,請大家賜教!
你們設計院要采暖計算書了嗎?反正我感覺沒必要拿計算器簡單酸下不就得了要計算書還要單獨錄入模型,跟畫圖根本就兩碼事加大我們的工作量不加錢,誰干?還有就是現在采暖負荷軟件不成熟,工作量太大 了……不現實其實建筑能耗控制住,就應該沒問題了
現在有一個“氣體加熱器”的設計問題,請有經驗的人幫忙設計一下,問題是這樣:加熱器的入口溫度是0度的冷氮氣ｖ口溫度?50度的熱氮氣Ｓ熱器的流量?00升/min,加熱器要連續工作24小時,加熱器內介質是氮?dú)猓獨馐沁B續流動的,流過加熱器后即被加熱。加熱器的材料是奧氏體不銹鋼,對加熱器的外形和尺寸沒有特殊要求,只要達到上述功能就可以。
這個設計計算有問題嗎?為什么?pe=350kwk=1.0pej=350kwcos=0.8ij=300A請教這電流300A計算是否正確?為什么?
《室外排水規范》(GB50014-2006)對于曝氣沉砂池的設計有以下要求: A. 水平流速宜為0.1m/s。 B. 最高流量時的停留時間應大于2min。 有效水深宜為2.0m-3.0m,寬深比宜為1.0-1.5我的設計流量Qmax是0.5立方米每秒,設置一組曝氣沉砂池,兩格,計算如下 根據《室外排水規范》選擇以下參數: 水平流速v:0.1m/s 最大設計流量時的流行時間t:3min 設計有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空氣量d:0.15m3空氣/m3污水
2.5萬噸的水廠,受長度限制,與絮凝池合建總長不超過40米,寬度不超過25米,必須用平流式沉淀池。小輩想采用轉折式平流沉淀池,求各位大神給給意見。
一、構件承載力驗算1.外包型鋼加固法1)外包型鋼加固混凝土柱時,型鋼構架承載力應按現行國家標準《鋼結構設計規范》GB50017規定的格構式柱進行計算,并乘以與原柱協同工作的折減系數0.9。 2)外包型鋼加固混凝土柱時,新增型鋼強度利用系數除抗震計算取為1.0外,其他計算均取為0.9。2.粘貼纖維復合材料加固法采用粘貼纖維復合材料加固梁時,實際應粘貼的纖維復合材截面面積應考慮纖維復合材厚度折減系數km。 二、體系抗震加固驗算1.多層砌體房屋抗震加固多層砌體房屋抗震加固整體驗算,可采用加固后的綜合抗震能力指數作為衡量多層砌體房屋抗震能力的指標,也可按設計規定方法對加固后的墻段用截面受剪承載力進行驗算。【綜合抗震能力指數法】加固后的樓層和墻段的綜合抗震能力指數,
本帖最后由 老曹 于 2013-5-11 11:16 編輯 歡迎大家討論【原題】平流沉淀池的設計流量Q=100000m3/d,其停留時間采用1.5h,平流沉定池有效水平長度L=90m,水深H=3.5m,擬采用桁車排泥,若桁車跨度約9m,則平流沉定池應分為多少格?(A)1格 (B)2格 (C)3格 (D)4格計算出來池寬為19.84m。如分兩格,則桁車