一個5層KTV改造工程,打算把各層排煙風管引道外墻,匯合后引到屋頂!一.二層為中廳排煙量為36500(760X8X6),三~五層只做走道排煙,排煙量9600(160X60)現請問,總排煙量怎么算,排煙風機怎么選???
各位大蝦: 你們好!小弟剛剛入行,有個問題不甚了解,想請教一下。 利用壓差法進行消防前室防煙風量計算時,有效漏風面積是等于所有樓層消防前室門窗的縫隙面積之和還是只考慮三層消防前室門窗的縫隙面積?如果已知送風風道總的送風量,當計算某一樓層送風量時,是用總送風量除以總的樓層數還是仍然只考慮三層,即用總送風量除以3?望各位大蝦不吝賜教,小弟在此先行謝過了!
前兩天無意看到一條說走道排煙風量計算應該按照走道排煙設計時,防煙分區的面積應該按照走道的面積加上與走道連通的最大一間無自然排煙條件的房間面積,是這樣的嗎?也就是說假設走道面積是100m2,與走道連接的最大無自然排煙條件的房間是40m2,則該防火分區的面積按140m2計算排煙風量是140M2*60CMH=8400CMH不知道是不是這樣考慮的?
我在設計手冊看到,上送式空氣幕的計算公式為L=BbV,我的門寬為5.4米,高3.4米。計算的風量為24480立方米/小時,可我覺的太大了,是不是我算錯了,還是根本就不是這樣 算,不知道各位設計時是怎么考慮和計算的?
很納悶,平時看到有些車間排風很大,換氣次數達到15到20幾次,可我在網上查了,很多都說六次,這是怎么回事呢。還有沒有詳細點關于車間排風的風量計算呢。還有關于新風加除濕的除濕又該怎么選呢?
3.4 機械加壓送風系統風量計算 3.4.1 機械加壓送風系統的設計風量不應小于計算風量的1.2倍。3.
曝氣系統原理、分類、風量計算與設計分析
各位前輩好!我想請問一下,在做房間的送排風系統時,該怎樣風別計算其風量啊?可否請各位給我用實例說明一下書上的公式?假如根據換風次數規定一個房間的換氣次數為6次,那么請問這個六次是送風取六次還是排風取六次?它們之間有怎樣的比例關系啊? 急待您的回復! 謝謝!:kiss:
我們打算做一個模擬臺風的體驗裝置,比如人在這個裝置中能夠體驗7級8級直至10級臺風是個什么樣的感受,但問題是這個風量是怎么計算的,有誰有這方面的經驗,請賜教,也可商量有關合作事宜!本人郵件為[email protected]
請各位下載我做的密閉罩除塵風量計算文件,圖中加粗的為我最后認為合理的風量,請大家看看我選的參數是否合理.點擊加粗部分可以看到公式.謝謝
某地下車庫分為多個防火分區、防煙分區,其中某一防火分區約2500M2,分為兩個防煙分區,每個約1250M2,地庫層高4.5米,單層車庫。設計院每個防煙分區選擇27000/40000的雙速排煙風機,風壓350/700Pa,是否合理?
高層26層,合用前室正壓送風,2~26F層的合用前室均只有一個門和走道相連,但是一層的合用前室為擴大前室,有三個門和走道相連。這種情況下,問題: 1. 一層需不需要設正壓送風口 2. 如果設,風量如何計算,是否要乘以系數1.75或者按3個門考慮,計算門洞風速。
現在因甲方覺得廠房里的空氣質量不好(開窗不夠),要做通風系統,請問只做排風,不作進風可以把?排風量取多少換氣次數????????
請問,在自然通風計算中,已知換氣次數即通風量,對于只有門和窗戶(鋁合金推拉的窗戶)的房間,沒有熱壓只有風壓的情況,如何計算通風面積?是計算門窗的整個面積,還是計算門縫隙和窗戶縫隙的面積?
請問一個有潔凈要求的生產車間,等級十萬,不過層高有10米,規范推薦的10~15次換氣次數是適應于4米的,那么這種10米高的車間,應該按多少來算?
這個截圖中的消防電梯前室的防煙風量按風速法計算時,每層門的開啟面積只算M1、M3還是M1、M2、M3都計算,查了很多資料也不會算!懇請指點一下!
二類商住樓合用前室:1.戶門均開向前室,前室內還有消防電梯門及疏散樓梯門,按風速計算時應按哪些門計算?高規中8.3.2小字說當有兩個及以上出入口時風量應乘以1.50-1.75倍,條文說明為兩個出口,兩種說法有區別嗎?2.底層商業部分前室不對外開門時怎樣考慮加壓送風口?
在維持房間正壓的時候,用換氣次數實現正壓,是不是: 送風量-排風量-回風量=換氣次數風量。這樣算對嗎? 那在維持房間負壓的時候,怎么進行計算
請教各位老師,兩器的換熱量根風量有很大的關系,我想請教如何合理的選擇的風量,比如我選擇了直徑500的外轉子電機,它的最大風量是8000立方每小時,但是實際通過翅片的風量我應該如何去計算,空氣在翅片通過的表面速度有沒有一個數值范圍的要求?