国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 求助:現澆空心無梁樓蓋設計

    多層地下室(車庫),9mx9m、9mx6m柱網的現澆無梁空心樓蓋運用PKPM如何設計?請詳細介紹如何建模、分析、計算、配筋、構造等細節,最好有實例。另外:箱體和筒體在計算上有何區別?謝謝![ 本帖最后由 xiong-818 于 2012-4-21 10:17 編輯 ]

  • 三個空心無梁樓蓋的STRAT建模問題

    有問題請教高手:問題一:用STRAT4.0版本設計無梁空心樓蓋,托板輸入后,該怎么輸入柱上實心板帶?打比方說:柱網是10米x10米,板厚350,柱子是直徑500的圓柱,則托板是高350+100=450,托板平面尺寸為3500x3500,而柱頂抗沖切實心板塊的平面尺寸是4100x4100.按照教學模型演示錄像中只是把3500x3500的托板按照柱帽輸入,但是這4100x4100實心板塊(它比托板每邊大了300)怎么輸入?是不是干脆就不輸?只輸入3500x3500的托板?問題二:如果建筑平面是直徑50米半圓形的,柱網是10米x10米,則輸入的邊柱帽為厚450,邊長1250X2500的柱帽,這種矩形柱帽與圓弧邊梁形成個夾角,會不會造成網格剖分異常?問題三:無梁樓蓋有邊框架明梁,且同時邊框架梁處又半個柱上板帶,這半個柱子上板帶該怎么輸入?是不是用STRAT3.0版本的畫線方法輸入?我見模型演示錄像中是沒有錄入這半個柱上板帶的。

  • 典型地下室空心無梁樓蓋+抗水板圖紙

    圖紙簡介: 典型空心無梁樓蓋圖紙,柱上板帶跨中板帶表示清晰,底板采用無梁樓蓋抗水板。圖紙包括:圖紙目錄、樁基礎平面布置圖、墻柱平面布置圖、地下室底板結構平面圖、樓梯詳圖以及節點大樣圖。 投稿網友: bestbear299 上傳時間:

  • 07蜂窩式空心無梁樓蓋板的撓度計算

    07蜂窩式空心無梁樓蓋板的撓度計算

  • 無梁樓蓋用什么軟件計算?

    一小區地下車庫,甲方確定讓設計無梁樓蓋結構,以前沒做過,不太了解,只知道pkpm軟件不能設計,請問無梁樓蓋用什么軟件設計,聽說盈建科可以設計,也沒用過,大家給介紹一下,或者給鏈接一下無梁樓蓋的相關網站,謝謝。

  • 無梁樓蓋怎么建模設計呀

    最近老板讓我做一個無梁樓蓋的地下車庫,含6級人防的。純粹一層的地下車庫,地下水位很高。反正就是整個車庫在地下水位以下。求助各位朋友,有什么招。對了,車庫層高3.3米。頂板覆土0.9米。請教各位同行朋友,有什么辦法。或者有類似的施工圖上傳一份,小弟在此感激不盡。謝謝!

  • 大家算無梁樓蓋用什么軟件?

    大家算無梁樓蓋用什么軟件? 用PKPM的復雜樓板算出的配筋和沖切不好出計算書!而且沖切經常異常! 用理正算的話好像未考慮不平衡彎矩造成的沖切應力!所以也不完全! 哪位大哥幫幫唄? (比如:地下車庫大塊比較規,但邊邊角角很不規則,用理正算考慮不了平衡)

  • PKPK近似算空心板無梁樓蓋的車庫?

    因為以前沒做過,我采用的是這種方法本工程柱距是8.1X8.1M,采用550厚無梁空心樓板,考慮柱間的實心暗梁是800X550,空心板內的空心管直徑為450mm。PKPM中按照550厚輸入實心樓板,但是板自重恒載按照40%的空心率計算。軸線位置,輸入工字型框架梁,梁高同空心樓板,腹板寬度輸入柱上板帶范圍內所有肋的寬度總和。翼緣寬度輸入柱上板帶寬度,算出來的梁上下鋼筋,均勻配到柱上板帶的空心板內。然后在暗梁內設置箍筋。跨中板帶的配筋,直接取550厚實心樓板的配筋結果請問各位前輩,這種方法行不行。需要注意什么。

  • 轉: 關于空心板無梁樓蓋的提問

    主題 關于現澆空心板 發帖人 路人 公司 CMC EMail GBF現澆空心板做為建筑部99年的科技推廣項目近年來在工程上的應用越來越多,希望斑竹介紹一下用Strat軟件計算現澆空心板的情況,如計算假定,計算方法等。

  • 無梁樓蓋下的噴頭布置(急)

    無梁樓蓋下的噴頭布置(急)

    現在在做一個地下室的項目(我第一次做地下室,各位老師多多幫忙啊,遇到好多問題…),地下二層為無梁樓蓋設計柱帽高600板厚300 3000*3000一個柱帽;8700*8700一個梁格,這么算下來一個梁格內布置9個噴頭,間距為2900*2900的正方形布置見圖1,問題出來了 就是每個梁格里都有四只噴頭在柱帽的下方,距帽邊50。如果我按照所有噴頭都距頂板500做可以嗎?這樣做的話柱帽下面的噴頭是否違反了噴規的7.1.3的第一條?要怎么改進比較好:1、改間距變為3000*2800*2800*3000,在柱帽附近的噴頭距頂板為350其余的噴頭為150,施工是否可行?(這個方法現在出圖時間緊迫,修改量巨大),2、在圖紙中增加詳圖說明布置在柱帽下的噴頭稍挪到柱帽的邊上,這的噴頭濺水盤還是在柱帽以下距頂板350,見圖2,這兩種哪種可行,還有別的辦法嗎?

  • 無梁樓蓋設計的一些資料與大家分享

    本帖最后由 liangbanzhu 于 2014-3-25 08:56 編輯 5自己無梁樓蓋設計的一些資料 與大家分享!

  • 無梁樓蓋與普通梁板的計算

    一地下車庫,無梁樓蓋,7800*7800柱網,主樓邊跨為十字梁普通梁板結構,無梁樓板定義為彈性板6,有限元計算,普通梁板為剛性板,塑性計算,200厚。那問題來了,我用盈建科計算,兩種樓板采用兩種計算方法,計算兩遍,交接處的板支座配筋怎么考慮呢?

  • 雙向板無梁樓蓋_朱聘儒

    雙向板無梁樓蓋_朱聘儒

  • 詩說無梁樓蓋的平法標注

    本帖最后由 結設是藝術 于 2017-2-18 10:29 編輯 平法示無梁樓蓋,應標明兩種板帶。號跨數厚寬通筋,注筋長中線以外。 【注釋】號跨數厚寬通筋:梁編號、跨數、板厚、上下貫通鋼筋。 注筋長:標注支座上部非貫通鋼筋的長度。中線:支座中心線。參見16G101-1《混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則

  • 無梁樓蓋圖紙標注的解釋

    問題補充:各位老師請教以下問題:1,圖一中板帶上,板帶下的數字分別代表什么意思。2,圖一中藍色線上兩個608代表什么意思。3,圖二中綠色范圍內b=4700代表什么意思。

  • 無梁樓蓋的的鋼筋搭接問題

    無梁樓蓋板帶板底彎矩差異比較大,受力縱筋采用不同直徑的鋼筋,即外跨板底受力筋與中間跨板底受力筋不同,查看手冊與圖集,發現普通樓板相鄰跨不需要搭接,無梁樓蓋需要搭接,但圖集上的是相同直徑的鋼筋焊接或搭接,不同直徑的怎么辦?

點擊加載更多

空心無梁樓蓋

空心無梁樓蓋專題,為您提供空心無梁樓蓋相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空心無梁樓蓋 相關的專業交流討論,更多空心無梁樓蓋相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 隆昌县| 金阳县| 鹿邑县| 久治县| 和龙市| 宁南县| 金乡县| 磐石市| 溧阳市| 资源县| 奉化市| 缙云县| 阳山县| 中山市| 剑河县| 安仁县| 禹州市| 湖南省| 溧水县| 浮山县| 荔波县| 德化县| 阿坝| 威远县| 镇赉县| 都江堰市| 巴青县| 澜沧| 泰来县| 双辽市| 平湖市| 河池市| 中山市| 万宁市| 宜宾市| 南平市| 区。| 黎川县| 彭水| 开化县| 平塘县|