    本帖最后由 engansonchen 于 2013-10-31 09:25 編輯 1、請問這個柱帽里柱子的豎向鋼筋怎么處理?是要下彎90度嗎?這個柱子到地下室頂板就沒有了。為什么不開料的時候直接彎好?2、圖紙中的S拉鉤能不能用旁邊這個形式的代替?有什么區別?

  • 無梁樓板經驗系數法計算

    無梁樓板經驗系數法計算

  • 混凝土樓板的裂縫問題和圖片

    混凝土樓板的裂縫問題和圖片

    鞍山某商業網點樓層樓板裂縫成因:1.使用商品混凝土,水灰比大。樓板混凝土設計C25,甲方改為C30.2.施工組織混亂,施工技術水平差。3.混凝土澆筑后養護不利,水分迅速揮發,形成“塑性收縮裂縫”。未出現裂縫的屋面板,原因:1.入冬施工,混凝土中加入早強劑和防凍劑,強度上得快。2.加強養護,采用保溫保濕措施。3.屋面板在設計中,考慮了溫度應力,設計了溫度筋,即采用鋼筋網式配筋。以上措施有效的防止了樓板的開裂。樓板裂縫問題是個老話題,但時常出現。設計單位和施工單位如果重視起來,采取一定措施是可以預防的。而且裂縫問題在大城市中慢慢漸少,在小城市中經常發生,也與當地施工技術水平,經驗都有關系。

  • 在樓板無梁處砌墻導致樓板開裂

    請教一下 ,在樓板無梁處砌墻導致樓板出現裂縫,可以采取什么辦法在下樓做加固處理嗎? 比如可不可以用槽鋼之類的東西在下樓做橫梁頂著呢?

  • 無梁樓蓋切除部分樓板的風險

    無梁樓蓋切除部分樓板的風險

    大家好,最近我們在做一改造類項目,需要切除部分樓板。有一個角是無梁樓蓋,切掉后會不會產生不平衡彎矩?只切除板,保留柱帽,我自己覺得并無風險,請大家指教。紅色區域是要切除的部分樓板,綠色區域是剩余無梁樓蓋區域,角鋼是切除完后的封閉做法。

  • 無梁樓板下的風管上部空間問題

    無梁樓板下的風管上部空間應該留多少?一說600mm,一說400mm,好像都不充分。實際上指的是預留施工空間的問題。當風管寬度超過2500mm時,600mm的空間都有問題了,不知哪位大俠有具體數據?

  • 高層建筑的地下室無梁空心樓板

    有問題請教高手:現在做個項目:17層住宅,帶一層地下室,一、二層為商場,為框架結構;三層~17層為住宅,為剪力墻結構。在商場頂(即二層頂為轉換梁)。地下室頂板采用無梁空心樓蓋。問題是:這個項目是配合兄弟設計院設計的,主體計算已經采用PKPM整體計算好了。我們只是負責地下室頂板的無梁空心樓蓋,這采用STRAT建模計算。因為只是建立STRAT一層模型而已,沒有考慮上部結構的影響,這頂板的計算肯定和全模型17層PKPM考慮17層的受力是大不一樣的。該怎么處理?難道為了這一層地下室頂板,要用STRAT建完全部17層的模型吧?謝謝大家指教

  • 【討論】地庫如果是無梁樓板,那擋煙垂壁怎么辦?

    一般我們地庫中的擋煙垂壁都會采用梁,因為一般地庫的梁比較高,在樓板下面有500的高度,那如果地庫是無梁樓板,我們暖通圖中不是需要畫擋煙垂壁的么,那垂壁是不是不一定要按照梁的劃分來畫?可否不按照梁的走向來劃分防煙分區?且我們暖通圖中只要畫出垂壁并注明,到時施工單位自己會去加那個至少板下500高的擋煙垂壁?(因為此項目為無梁樓板)

  • 關于無梁樓板跨中板帶和柱上板帶

    最近看圖集,有些不明白的地方,請教大家一下,1.KZB和ZSB,跨中板帶和柱上板帶是不有交叉的地方2.KZB板帶和柱上板**注的配筋都是平行于板帶的方向吧3.跨中板帶和柱上板帶的都只有上部非貫通筋吧

  • 樓板裂縫有圖片 請問怎么造成的,大家給個意見

    樓板裂縫有圖片 請問怎么造成的,大家給個意見

    先把圖貼上來給大伙看看,幫個忙!怎么造成的?

  • 一組現澆混凝土樓板圖片,各位專家給點意見

    一組現澆混凝土樓板圖片,各位專家給點意見

    70平的現澆樓板,個人覺得還不錯,各位專家給點意見!

  • 空心樓板施工圖片 進行中

    空心樓板施工圖片 進行中

    空心樓板施工圖片

  • 求用PKPM設計無梁樓板過程(最好附帶視頻講解)

    我們單位現在要做一個地下車庫,總工讓我用PKPM做無梁樓板,可是我不好用啊,哪位大俠對這方面熟悉麻煩給我講解一下,最好是有視頻教程,能夠比較直觀的學習,本人比較笨,希望講解詳細點。謝謝!!

  • 高層小區地下車庫是否能用無梁樓板

    現正做一小區,7度設防,主樓全是高層,地下室除主樓下部為儲藏室外,其余均為地下車庫,地下車庫部分是否能用無梁樓蓋,地下車庫頂板上有1.5米厚覆土,地下車庫頂板與主樓0.000標高板相差接近2米,形成錯層

  • 求:密肋樓板與無梁加腋厚板的經濟性比較實例

    本人現在在做一框筒寫字樓,由于凈高有限,所以采用無梁樓板(蜂巢芯),我們老大讓我對密肋樓板與加無梁加腋厚板做一個經濟性比較,我沒有經驗,不知從何著手,希望有這方面經驗的同事提供些資料,先行感謝:handshake[ 本帖最后由 mumubuer 于 2009-12-13 01:11 編輯 ]

  • 運用PKPM分析豎向荷載作用下不規則無梁樓板

    運用PKPM結構分析軟件,分析比較了在相同豎向荷載作用下L形不規則無梁樓板不規則邊形狀及尺寸的變化對板內力影響及陰陽角應力集中現象,得出L形不規則板的存在沒有改變整個無梁樓板結構體系的受力特點的結論。

  • 求解空腹復合板(無梁樓板)施工工藝

    求解空腹復合板(無梁樓板)施工工藝

    本帖最后由 fantasy251 于 2014-3-12 10:35 編輯 手頭拿到一套空腹復合樓板的圖紙,對其施工工藝很感興趣,求解各位大師級別概述下施工工藝。

  • 無梁樓蓋空心樓板大底盤車庫施工圖

    圖紙簡介: 本圖紙為無梁樓蓋空心樓板大底盤車庫施工圖,圖紙內容包括空腹樓蓋箱體排列圖,空腹樓蓋框架梁配筋圖等,本圖紙僅供參考。 投稿網友: zhangwq820 上傳時間: 2013-11-23 <

  • 怎么使得陽臺能生成樓板

    怎么使得陽臺能生成樓板

    如圖,試過在兩邊加柱子,沒有生成兩個陽臺樓板,梁加了,而且線也閉合了。

  • 請教大家,關于樓板負筋的。

    請教大家,關于樓板負筋的。

    大家好,我在布左右標注都是540的板負筋,該怎么布?我能想到的有幾個方法:1、新建板負筋,定義屬性左標注540,右標注540。然后用“畫線布置”的方法從A點拉倒B點。 再新建板負筋,定義屬性左標注540,右標注0。然后用“畫線布置”方法從B點拉倒C點。2、新建板負筋,定義屬性左標注540,右標注0。然后用“畫線布置”方法從A點拉倒C點,點左側板。再新建板負筋,定義屬性左標注540,右標注0。然后用“畫線布置”方法從A點拉倒B點,點右側板。我想我迷惑的關鍵是我沒去過現場,不知道長的負筋(即左右標注都是540)和短的負筋(即只有左標注是540,而右標注是0)的區別。我問一下,長負筋能用兩個短負筋加起來畫么?謝謝,請教教我這個小白吧!:'(

點擊加載更多

無梁樓板圖片

無梁樓板圖片專題,為您提供無梁樓板圖片相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與無梁樓板圖片 相關的專業交流討論,更多無梁樓板圖片相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 岑巩县| 白水县| 祥云县| 乐亭县| 垣曲县| 炎陵县| 吴川市| 西充县| 昌平区| 蒙阴县| 金堂县| 道真| 西充县| 会东县| 洛南县| 玛曲县| 武隆县| 樟树市| 竹山县| 维西| 莆田市| 民权县| 彭山县| 孟村| 汤原县| 潢川县| 辰溪县| 华坪县| 民丰县| 麦盖提县| 榆树市| 辽源市| 敖汉旗| 鲜城| 南开区| 贵州省| 洮南市| 泸西县| 乌拉特中旗| 溧水县| 西盟|