雙向板無梁樓蓋_朱聘儒
本人正在做一個樓蓋的設計,由于梁的布置將板分割成不規則的板塊。另外,各板塊上的活荷載也是不一樣的,所以和很多教材和參考書上的例題中規則的板,活載也相等的情況有很大的差別。個人認為按彈性理論計算時不能將荷載等效為正負q/2及g+q/2的形式,從而也就得不到四邊簡支和四邊固定的板塊。如果按照塑性絞線法計算,也牽涉到這個邊界條件的問題,而且不同類型的板太多,所以就算算出某一塊板的彎矩值后,將其用作相鄰板的已知值也會牽連太多。請高手指點,我想用塑性絞線法計算,請重點對此法講解,我感激不盡!
找了很久的資料,終于找到了,不敢獨享哦
圖紙簡介: 《整體式雙向板肋梁樓蓋設計》計算書CAD版本,有1.設計資料,2.荷載計算,3.按彈性理論計算,4.按塑性理論計算。 投稿網友: gl_apple 上傳時間: 2014-06-13
有人需要
農村老家新建二層磚混結構住宅,有一7180X6010雙向板,C25,結構板厚150MM,樓面鋪50MM厚地磚,樓底面15厚石灰砂漿,配三級鋼,配多大鋼筋合適?有哪位高手解急,謝謝!
現澆單向板肋梁樓蓋荷載怎么計算 作用于梁板結構上的荷載可分為永久荷載(亦稱恒荷載)和可變荷載(亦稱活荷載)。永久荷載、可變荷載的標準值及荷載分項系數,詳見GB500092001《建筑結構荷載規范》(以下簡稱《荷載規范》)。板計算單元上的荷載主要為樓(屋)板及建筑面層、設備自重,板頂板底抹灰面層自重等恒載和樓(屋)面活荷載,簡化后的荷載形式均為線性荷載,其值大小為由荷載規范查到或計算的面荷載與荷載計算面積的乘積。 次梁計算單元上的荷載主要為次梁自重,由樓板傳來的恒載和活載,簡化后三種荷載均為作用在次梁上的線性荷載。由樓板傳來的荷載可由次梁計算單元的寬度乘以樓板恒載或活載得到,次梁自重則主要為混凝土的重度乘以次梁截面面積得到。主梁計算單元上的荷載主要為主梁自重,由次梁傳來的恒載和活載,簡化后的主梁自重為線性荷載,由次梁傳來的均為集中力,其值大小可由視次梁為簡支梁的兩端支座反力得到。由于一般主梁自重及抹灰荷載較次梁傳遞的集中荷載小得多,故主梁結構自重及抹灰荷載也可以簡化為作用在次梁位置上的集中荷載,可以簡化主梁的內力計算。在設計民用建筑梁板時,應注意樓面可變荷載值
L1=33m,L2=15m,求一個梁結構平面布置圖,感謝感謝
整體式雙向板肋梁樓蓋設計 這是我的畢業設計 不太了解 不會做 而且還需要 外文翻譯 能幫我翻譯一下這個題目嗎? 或者 單詞也行 雙向板 肋梁 樓蓋 什么的。 謝謝啦還有想問 計算設計軟件 除了 PKPM 還有別的嗎 不用買鎖的???? 謝謝啦?。。。?/p>
課程設計目的 (1)了解單向板肋梁樓蓋的荷載傳遞關系及其計算簡圖的確定; (2)通過板及次梁的計算,熟練掌握考慮塑性內力重分布的計算方法; (3)通過主梁的計算,熟練掌握按彈性理論分析內力的方法; (4)了解并熟悉現澆梁板的有關構造要求; (5)掌握鋼筋混凝土結構施工圖的表達方式和制圖規定,進一步提高制圖的基本技能。
希望大家能說一下自己設計現澆砼板時的分析方法并說明一下自己這樣分析的理由因為此二法規范上都是許可的(詳見《混凝土結構設計規范》(GB50010-2002)第5.3.1條及第5.3.2條)
在這個 梁 斜截面承載力計算表中 箍筋 是怎么選出來的???實在搞不懂
如題,多層廠房結構
一雙向板計算公式看不明白~~~如下~~工程名稱:工程一 1.1.2 邊界條件(左端/下端/右端/上端):固定/固定/固定/固定 1.1.3 荷載標準值 1.1.3.1 永久荷載標準值 樓板自重: gk1 = 4.7kN/m 均布荷載: gk2 = 0kN/m 1.1.3.2 可變荷載標準值 均布荷載: qk1 = 2kN/m γQ = 1.4 ψc = 0.7 ψq = 0.4 1.1.3.3 由可變荷載效應控制的荷載組合值 1.2 * (4.7 + 0 + 0) + 1.4 * (2 + 0) = 8.44kN/m 1.1.3.4 由永久荷載效應控制的荷載組合值 1.35 * (4.7 + 0 + 0) + 0.7 * 1.4 * (2 + 0) = 8.31kN/m 1.1.4 計算跨度 Lx = 2700mm 計算跨度 Ly = 3600mm 板厚 h = 100mm 板底、板面縱筋合力點至近邊距離:as = 25mm、
在施工,經??梢杂龅竭@樣的問題,單向板是可以在四周兩道鋼筋要滿扎,中間可以跳扎;而雙向板則要全部滿扎,但是為什么有這個規定,大家是不是可以談談自己看法呢???
如題,我在規范中只找到單向板的計算。規范說雙向板的計算原則上同單向板。按四邊簡支計算確定最大彎矩。我想問:1 單向板的荷載有效寬度和雙向板的計算相同? 2 單向板的荷載計算公式和雙向板的相同?如果不同那是什么公式?希望各位幫助,最好能說明為什么,我只知道單向板計算彎矩按簡支梁計算,雙向板要查表。:L
建筑結構盡力計算手冊上說:“當板的四周與梁整體連接時,彎矩計算值可按鋼筋混凝土結構設計規范的有關規定予以折減?!边@句話什么意思,在規范上沒有找到相應的條文啊,哪位大俠幫解決一下
收集了下有關現澆空心板的計算方法 以及一些圖紙 相信對有些朋友很有用,呵呵 !大家可以一起討論下軟件計算!
我家老家要蓋房子,板只有兩跨,客廳是4.5*5.1,請問該怎么配筋,還有這個跨度取舍合理嗎? 樓板是什么時候才配雙層筋?