潛污泵具有占地面積小、安裝維修方便、連續工作時間長等優點。因此,潛水排污泵越來越得到人們的重視和運用。潛污泵由以前的單純輸送清水,到現在可以輸送各種生活污水、工業廢水、建筑工地排水等。今天要說的就是一款適合家用的潛污泵——澤德E-ZW65A。這款設備是德國生產的產品,相比較市場上的同類產品,它有著自己獨特的優勢。 1、這款設備采用業界領先的德國博格曼機械密封技術。它具有密封效果好、使用壽命長、產品結合面精度高的優點。德國FAG不銹鋼軸承,運行效率高。 2、IP68的高防護等級,機器可以全部沉入水中,帶雙重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大揚程(9.5m3/h),自帶浮子開關,通電即可實現自動抽水。水位達到20cm時,設備自動啟動,低于5cm時會自動停止。 4、不銹鋼潛水泵,高端大氣,耐腐蝕且經久耐用。電機熱過載保護,有效保護電機過熱的情況。<
珠海某公司購買的凱泉的(負一層地下室內的塔樓內)潛水泵啟動后,發出較大噪音,在二樓電梯間前室也聽得到,特別夜深時很刻骨銘心。凱泉拿了個手持型分貝測試儀,站在集水井的鋼板上開啟一臺泵測得72-76分貝,說沒有超標。請問(除了 《住宅規》503687.1. 1 住宅應在平面布置和建筑構造上采取防噪聲措施。臥室、起居室在關窗狀態下的白天允許噪聲級為50dB(A聲級),夜間允許噪聲級為40dB(A聲級)。外)還有沒有噪音是否超標的規定,什么規定。是否超標?如何解決,謝謝。
原設計地下室有2個集水坑的潛污泵排出管共管排出,大部分是一坑一管。現在施工單位實際是有5個集水坑(有消防電梯排水泵、車庫排水泵)共一根排出管,基本上設計選型是65WQ40-15-4的潛污泵,5個合一的總管也就DN80的鍍鋅鋼管。這樣可行否?不妥的話,不妥之處在哪? 在此先謝謝各位了!
請問從這個風機參數上面能確定風機的葉輪直徑嗎?
現在接到一個醫院污水處理設備工程,甲方土建已經做完,我們是按圖紙上出的設備采購,但不知道這些設備在實際工作中能否達到預期效果,本人不會設計,希望老鳥給個建議,我可以給圖紙
近來遇到一個現場情況如下:5。5KW電機,額定電流11-14A左右,配備了如下保護:D25A的空開(帶漏電保護),25A的交流接觸器,14-18A的熱繼電器,還有斷相保護器(具體型號不清楚了,是那種類似電機保護器的),近來連續燒毀兩臺電機,一臺是三相全部燒毀,另一臺是一相燒毀,控制柜到現場大概有7-8米,電纜是4平方的,經過測量電纜沒有問題,絕緣良好,連接也正常,現在有點奇怪,是什么原因連續燒毀的兩臺電機呢,并且保護沒有啟到保護作用,現場還進行了電器測量,先斷電測量空開,接觸器,熱計都沒有發現有接觸不良,斷相等問題,在通電測量發現也基本正常,測量熱繼電器下口電壓在400V左右,現場我懷疑可能是虛接但是沒有發現有這種情況,現在我只能懷疑是水泵和電纜的接線虛接(電纜是硬銅線,水泵電纜是軟銅線),水泵電機質量不合格。另外現場用戶的工程師也沒有找到問題,請大家多加研究,解決這個問題啊?謝謝了,
現安裝兩臺H45,水量25m3/h高揚程低量的潛污泵,出水管道壓力為3斤左右,安設的管道為110mm,要供兩臺出水量為40m3/h的機器.請各位大蝦指點,謝謝.
地下車庫如果有衛生間的話,就必須采用潛污泵進行提升,請問大家的是:污水坑一般在大便器下,那么,污水坑與大便器之間是怎么連接的呢?總不可能是直接通入坑中的吧?請指點,謝謝
求解:風機葉輪是吸風還是吹風?
現在工作中遇到一個問題:室外要增加潛污泵,但附近沒有設置控制箱的位置,一般情況控制箱要設在潛污泵附近,請問能否將潛污泵的控制箱設在較遠的地下室的一個雜物間內?距離約50米。
潛污泵在無水的情況下試運轉時,運轉時間嚴禁超過額定時間。吸水池的容積能保證潛污泵開啟時和運行中水位較高,以確保電機的冷卻效果和避免因水位波動太大造成的頻繁啟動和停機,大中型潛污泵的頻繁啟動對泵的性能影響很大。停機后,在電機完全停止運轉前,不能重新啟動。 新泵使用前或長期放置的備用泵啟動之前,應用兆歐表測量定子對外殼的絕緣不低于2MQ,否則應對電機饒組進行烘干處理提高絕緣等級。當濕度傳感器或溫度傳感器發出報警時,或泵體運轉時震動、噪音出現異常時,或輸出水量水壓下降、電能消耗顯著上升時,應當立即對潛污泵停機進行檢修。 有些密封不好的潛污泵長期浸泡在水中時,即使不使用,絕緣值也會逐漸下降,最終無法投用,甚至在比連續運轉的潛污
風機葉輪經過長時間動轉,難免會出現各種腐蝕磨損。一般情況下分為:葉輪腐蝕、葉輪磨損、葉輪灰塵的附著、葉輪高溫氣體。下面就由小編為大家分享一下各類損壞的處理措施有那些: 1、腐蝕處理措施 風機的腐蝕是較為普遍存在的,不僅產生于輸送CO2氣體、氯氣等腐蝕性氣體的風機中,就是處理含有各種排氣的大氣的風機中,也會隨時產生難以預料的腐蝕。 葉輪產生腐蝕時應采取的處理措施如下: 1)重新分析氣體介質的成分和使用的材料。 2)CO2氣體及氯氣除了是干燥狀態外,幾乎沒有能耐其腐蝕的材料,因而應檢查混入水分等的
確定離心泵葉輪主要幾何尺寸有以下三種方法: 以上三種方法通常結合使用,相互補充。 1.模型換算法。該方法簡單,也較可靠。具體方法是先一臺與所設計的離心泵相似的離心泵,對其過流部分的所有幾何尺寸進行放大或縮小。 2.速度系數法。速度系數法從本質上說也是一種相似設計法,與模型換算法相比,其區別在于它是建立在一系列相似離心泵的基礎上,而不是建立在一臺相似離心泵的基礎上。也就是說,速度系數法是根據相似原理,利用對一系列優秀離心泵的統計系數計算葉輪的主要尺寸。 3.理論計算法。該方法以葉片泵基本方程為基礎,對葉輪外徑和葉片出口角進行比較精確的計算,通常需要迭代計算。 離心泵葉輪基本參數的確定: 在離心泵設計中,一般需要給定的的設計參數這:流量Q,揚程H,轉速N,汽蝕余量NPSHr和效率等。要根據以上參數的可初步確定離心尖的結構方案并計算出葉輪的比轉數Ns,然后利用一些經驗數據(公式)以確定葉輪的主要幾何尺寸。在離心泵和混流泵葉輪的水力設計
各位前輩、同仁: 我是自來水公司的一名技術人員,最近我想將我司(40萬噸規模)的二級泵房水泵進行技術改造,初步設想是將水泵葉輪進行切削后以達到節能的目的。 現在,我想向各位請教的是該如何確定切削后的水泵的工況點為宜? 附:我司水廠運行水泵機組近五年運行記錄齊全。
我們的一個工程,用的是高靜壓風機盤管,住戶反映噪聲太大。廠家講噪聲只與風機盤管的風機轉速有關,與葉輪無關,但我覺得與葉輪的角度及型式有關。廠家更換了電機后,降低轉速,可噪聲改善并不明顯。各位有什么高見,請指點一二1、噪聲的大小與風機葉輪有關嗎?為什么?2、這個問題除了更換風機盤管外,還有什么更好的辦法嗎?
最近做了個熱力站,兩套系統,高低區,循環泵、補水泵各2臺,軟水器,軟水箱個一臺,熱力站為半地下室,地上1.5米,地下3.0米,請教潛污泵如何選?
我水廠有臺水泵,型號為500S35 性能參數(額定點)流量Q:2020m3/h 揚程H:35m 轉速n:970r/min 軸功率N:219kw 泵效率η:88% NPSHr:6.0m 配套電機:280kw 葉輪直徑D:530mm 現在水廠出廠水壓力長期在42m左右,有幾個問題想請教1、這樣是不是水泵效率很低?2、可不可以在不換大功率電機的情況下,重做或更換一個葉輪,使水泵額定揚程提高到40米左右,這樣流量肯定有所降低,但是無所謂了,如果可以,請問有什么廠家可以做,價格如何
看看冷卻泵把濾網吸到葉輪了
二潛污泵一用一備,液位控制,輪換。液位50%時1#啟動,10%停止。下次50%時2#啟動,10%停止。80%時二泵同時啟動。手自動轉換萬分感謝
 有些密封不好的潛污泵長期浸泡在水中時,即使不使用,絕緣值也會
潛污泵葉輪
潛污泵葉輪專題,為您提供潛污泵葉輪相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與潛污泵葉輪 相關的專業交流討論,更多潛污泵葉輪相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題