初次接觸組合樓蓋,用pkpm建模遇到如下問題:1 、樓板板厚輸入是輸入面層厚度還是整個樓板的等效厚度(面層+一半的壓型鋼板高度)?2 、板驗算時提示施工荷載驗算未全部通過,改用較厚板(如1.6)也不能通過,這個不知道怎么處理3 、板底配筋超限,如圖
我們在做一個三層鋼框架的結構,樓蓋采用組合樓蓋,樓蓋最大跨度為3000mm,使用PKPM計算,現在定的混凝土的厚度為65mm,鋼板型號為YX-75-200-600(Ⅱ)-1.2,施工驗算都過了,但是樓板的計算面積,撓度,配筋都有一部分過不了,而且程序好像不穩定,沒有布板的地方在計算結果里卻有計算面積。由于我是第一次做組合板,所以想請教一下上面的問題怎么解決。另外如果用手算,應該怎樣計算,計算時混凝土板的厚度按多少取。多謝了,期待您的答復。
有大神能指導一下PKPM里的荷載是怎么組合的嗎?為什么加入地震效應時,活載的系數0.6、0.5的依據是什么啊?
PKPM計算組合樓蓋時,只考慮了壓型鋼板以上的混凝土,沒有按高規考慮有效高度,導致起壓型鋼板撓度計算的結果是錯誤的,使組合樓蓋設計成為一個花瓶,中看不中用。發上起計算結果文件供大家研究,注意起有效高度h0及混凝土有效受拉面積的取值。我選的壓型鋼板是YX75-200-600。
pkpm小白,只會簡單的梁板柱建模。我看了一些文章,用工字梁代替空心樓蓋,但說的太籠統了,實在不明白。難道直接用工字梁就可以了,不用做別的處理?如果不麻煩,請大咖們簡要說下怎么用工字梁做。
pkpm中井字樓蓋梁輸入是否按主梁輸入嗎?只要梁定義為一個截面就行了嗎?程序會自動處理為井字梁計算嗎?還有就是井字梁按tat還是satwe計算呢,井字梁間距一般為多少呢,井字梁高一般為粱跨的多少分之一啊?忘高手指教!
小弟近日搞一工程,砌體結構,大房間6.6X10米,要求井字樓蓋。因為以前很少做這個沒經驗,請教大蝦門幫幫忙,另外告訴下注意事項。(周遍墻上邊梁怎么取值和計算?)謝謝先!
荷載組合分項系數說明 Ncm V-D V-L X-W Y-W X-E Y-E Z-E 28 1.20 0.60 0.28 0.00 1.30 0.00 0.00 29 1.20 0.60 -0.28 0.00 -1.30 0.00 0.00 30 1.20 0.60 0.00 0.28 0.00 1.30 0.00 31 1.20 0.60 0.00 -0.28 0.00 -1.30 0.00 32 1.20 0.60 0.28 0.00 -1.30 0.00 0.00 33 1.20 0.60 -0.28 0.00 1.30 0.00 0.00 34 1.20 0.60 0.00 0.28 0.00 -1.30 0.00 35 1.20 0.60 0.00 -0.28 0.00 1.30 0.00 36 1.00 0.50 0.28 0.00 1.30 0.00 0.00 37 1.00 0.50 -0.28 0.00 -1.30 0.00 0.00 <
小弟近日做一工程,6層架結構,頂層會議室約14X17米,做井字樓蓋。在SATWE菜單第一項里將梁支座改為梁鉸接??但是與實際情況應該有差別,特別是與框架柱連接處,應該怎么處理?因為以前很少做這個沒經驗,請教大蝦門幫幫忙,另外告訴下注意事項。謝謝先!
供參考
對于異形的局部樓面PKpm復雜樓板計算最后的配筋及驗算時常無法進行下去,各位一般如何處理?還有就是邊跨擋墻或邊梁處的柱上板帶支座配筋多異常惰況,大家如何處理?手算復核?
pkpm剪力墻組合配筋時,選完組合墻,選擇組合配筋時,程序直接卡死,不進入計算界面,換目錄也沒用,刪除wallblk.sat文件,重新組合,也沒用,請教各位大神,還有其他什么好的辦法沒有?跪謝!
本帖最后由 jswangtian 于 2014-1-12 18:02 編輯 為什么下面計算書中柱的配筋取荷載組合9,配出的鋼筋很小,組合8、組合10手算配筋都要超過軟件計算自動計算的配筋?請高手解答! SATWE 構件信息 一、構件幾何材料信息 1. 層號 IST = 1 2. 單元號 IELE= 4 3. 構件種類標志 (KELE): 柱 4. 上節點號 J1 = 21 5. 下節點號 J2 = 4
05SG522鋼與混凝土組合樓蓋結構構造
1.PM建模的時候,等代梁上的墻荷載是否按照普通梁一樣輸入,slabcad是否識別?如不能,怎么輸入該梁上的線荷載2.在板帶交互驗算的內力計算步驟進行內力計算的時候出錯,無法進行下一步的計算,不知道為什么?3.假如無梁樓蓋有挑走廊的情況,挑出部分是否需要用實心樓板建模?如仍可用無梁空心樓蓋的話,那邊梁和挑梁是否按照等板厚的原則來建模麻煩不吝解答,急急急!不甚感激!
組合樓蓋及鋼管混凝土構件,在常用的工業與民用建筑中,有什么大的用途?也就是講,與普通鋼筋砼結構相比,有什么造價優勢?否則,其推廣價值很小,比鋼結構造價低,當然不稀奇了,請各位高手指教.謝謝!
求:《鋼-混凝土組合樓蓋設計及施工規程》
最近偶在做一個無梁樓蓋結構,由于支撐情況比較復雜,若采用里正或手算方法比較困難,請問如果使用pkpm建模該如何處理?多謝各位
請教一下,高規上指出抗震設防地區超過60m的建筑風荷載和地震作用一起進行組合。這個60m高度取值和確定抗震等級時所用的建筑高度的取法是相同嗎?在模型中可能有突出屋面的樓電梯間,軟件考慮這兩中作用一起組合的高度有沒有包含突出屋面的樓梯間高度?就是軟件對模型的高度怎么取值的問題,請指教!
想問問大家,PKPM里面怎么查看荷載組合效應產生的內力?我只看到一個D+L,其他都是單項的,比如地震,風載,溫度什么的。比如想要查看恒載+活載+地震,要在哪里看呢?謝謝大家