国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教什么是()倒虹吸原理

    虹吸原理是利用高低水位壓力差 通過連通管 高位容器中的液體將流向低位容器,直到液位相平. 我想請教什么是倒虹吸原理 是不是 低位容器中的液體將流向高位容器 是如何實現的

  • 求助關于排水設計倒虹吸

    新人剛開始做設計遇到問題,求助大家……問題如下:小區圍墻外5米有市政的電力管溝深3米,小區雨水需要排到市政雨水管網中,可是現在市政雨水管道在電力管溝的北側,而小區在電力管溝的南側,怎么能保證小區的雨水正確接到市政管網上呢?市政設計地面標高5.70m,井底標高3.966m,還要簡單省事呢?誠心請教大家……

  • 關于倒虹吸豎井身的問題

    倒虹井高度一般為6~8米,井身厚度為40cm,平面圖外邊規格為260cm*260cm,設計要求采用C20素混凝土,不布置鋼筋。且井身下土質較差。是否合理?[ 本帖最后由 yijiaohandong 于 2010-3-24 12:19 編輯 ]

  • 求大型倒虹吸的水利計算

    本人現在有一個項目新建一條鐵路專用線,上游既有鐵路為兩孔6米框架,還有水庫,新建鐵路軌面標高與框架底標高差不多,故打算采用倒虹吸結構,關鍵這是一個排洪的作用

  • 河道連續倒虹吸設計問題

    現有一城市河道治理項目,河道與多條城市主干道交叉,由于各種原因不能建橋,故初定穿路箱涵,但是道路下面有各種雨污、電力、燃氣、通訊管線,高程與箱涵高程沖突,現想將箱涵改為倒虹吸,但是河道長2.6KM,需要穿4條路,就意味著要連續設置4個倒虹吸。問題來了,這樣合適嗎?各位大神,河道連續設置倒虹吸,合理嗎?對河道泄洪有影響嗎?我總感覺這樣對河道行洪不暢,但又不知有什么更好的辦法,希望大家能給點建議,謝謝!

  • 什么是虹吸排水?一文解讀!

    正文如下: 虹吸排水系統是建筑物給排水系統的重要組成部分,它的任務是及時排除降落在建筑物屋面的雨水、雪水,避免形成屋頂積水對屋頂造成威脅,或造成雨水溢流、屋頂漏水等水患事故,以保證人們正常生活和生產活動。虹吸排水系統的特點是橫管不設坡度的情況下,形成滿管流,以極快的速度排清屋面的積水。虹吸排水系統主要部件有虹吸排水管道和雨水斗構成。

  • 倒虹吸與地下管線的距離

    設計一倒虹吸與現狀雨污水管線交叉了,需加大倒虹吸的埋深,但沒有查到倒虹吸的頂板與地下管線的距離多少合適呢?有沒有規范或者施工要求?有沒有大神知道,謝謝

  • 關于倒虹吸的工程量計算

    是我自己編的可以參考還不成熟你們有更好的方法嗎?

  • 穿公路渠道倒虹吸施工圖

    圖紙簡介: 24m寬公路,圓形渠道倒虹吸管,直徑1.2m,施工圖,細部結構完整,可參考。 投稿網友: szysars110 上傳時間: 2013-11-01

  • 排水倒虹吸下游液面問題

    請教一個問題,在排水的倒虹吸計算中,要計算液面的高差,但是下游的液面高程根據什么確定,還有在下游有可能是管道非滿流,在這種情況下,非滿流的流速是要大于管內的流速的,具體的水力坡度線是什么樣的?還有液面的流態是什么樣的?望高手賜教!!

  • 沉砂式檢查井和倒虹吸標準圖

    沉砂式檢查井和倒虹吸標準圖

    各位大蝦好,我在做延安吳旗縣的截流管網,需要采用的檢查井是沉砂式檢查井,沉砂式檢查井有標準圖集嗎? 如果沒有該怎么做? 另外要通過3個河道,要采用倒虹吸,請問這個的大樣圖該怎么做? 時分緊急,請各位大俠幫忙阿

  • 倒虹吸不過水這情況是什么原因

    各位專家:本人設計了一個倒虹吸,上下游進出口水頭差有2.3m,但是當上游進口有水時,下游出口沒有水。通過仍石頭發現,管子里面聽見水響,在倒虹吸的最低處設置了排沙孔,閘閥控制,閘閥打開過幾次,放水時水壓比較大。可以確認管子是通的,不是空氣原因。請問有遇到過這種情況沒有,什么原因?

  • 經典倒虹吸,過河,給排水專用

    經典倒虹吸,過河,給排水專用

    本帖最后由 lmx944656907 于 2013-9-25 14:25 編輯 經典倒虹吸,已經施工完了的

  • 什么是溢流系統(虹吸雨水系統中)?

    什么是溢流系統(虹吸雨水系統中)?

    高層建筑屋面設置虹吸雨水系統輔之以溢流系統,請問設置溢流系統的作用是什么? 急急!有請各位前輩幫忙解釋,謝謝先!

  • 倒虹吸排水溝怎么解決堵塞問題

    原溝底標高-1m的排水溝正交路線上建一上下標高+2m、-3m的建筑物,兩邊繞行不可行。以倒虹吸形式從建筑物下方通過存在一個問題--淤泥堵塞。各位有什么解決的辦法嗎,望賜教。(不要虹吸管)

  • 大型倒虹吸泥沙淤積問題如何解決

    大型倒虹吸通過的流量很大,斷面尺寸也很大,跨越河道時需要埋在沖刷線以下,底板高程就會很低,比河床最低點高程還要低很多,倒虹吸內部的泥沙淤積問題如何解決?

  • 倒虹吸的施工方案及缺陷處理

    此種處理方法主要是發揮環氧樹脂凝結速度快、高強度、粘結性好、防水能力強的特點,但環氧樹脂的缺陷為必須與干燥表面銜接才有良好的粘結能力,所以在地下水充分地帶必須以酒精噴燈、快凝砂漿等作為輔助,其固化劑乙二胺具有一定毒性,工人作業應注意通風,或改為烯類藥劑進行替代。環氧樹脂可廣泛用于房建、水工等防水工程,適用范圍廣,相對甲凝、丙凝、氰凝、水泥注漿等處理方法有其獨到的特性。 工程概況 ----(樁號)倒虹吸管為 高速公路上一條30米長倒虹吸管,管徑1.5米,填土高度50cm,基礎設計為20cm厚砂礫墊層,20cm厚C20混凝土基礎,護管混凝土為80cm高,管節間護管帶為30cm寬、10cm厚鋼筋混凝土,水頭為6米高,洞口口徑為1.5m×1.5m,兩頭接當地灌溉溝。在施工完畢4個月后做灌水試驗,出現大量漏水,局部地方有噴水現象。經過詳細檢查,發現漏水原因為:基礎出現不均勻沉降;在管節間、洞口與管節接縫處有較多裂縫,或有蜂窩現象;兩節管身有輕微裂縫;護管帶與管節脫層等缺陷。

  • 什么是虹吸式屋面雨水排放系統?

    虹吸式屋面雨水排放系統,也稱為壓力流屋面雨水排水系統,是一個由防漩渦雨水斗、無坡度懸吊的高密度聚乙烯管、懸吊裝置、雨水立管、雨水出戶管組成的屋面排水系統。它區別于重力流屋面雨水排水系統和半有壓流屋面雨水排水系統,充分利用雨水斗與排出管之間的有效位差,快速排除雨水,管道內有明顯負壓。系統設計要進行嚴格的水力計算,計算依據是流體力學的伯努里方程。 虹吸式屋面雨水排放系統,特別適用于如會展中心、體育場館、航站樓、機庫、大型貨運庫、物流中心、工業廠房、辦公樓等具有大型屋面的公共建筑和工業建筑。

點擊加載更多

什么是倒虹吸

什么是倒虹吸專題,為您提供什么是倒虹吸相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與什么是倒虹吸 相關的專業交流討論,更多什么是倒虹吸相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

psd園林素材

園林綠化設計素材

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 宁德市| 巍山| 成安县| 如皋市| 浙江省| 曲麻莱县| 秭归县| 西盟| 泽州县| 宝坻区| 吐鲁番市| 克什克腾旗| 浦东新区| 云梦县| 通化市| 元朗区| 宝丰县| 南和县| 远安县| 桑日县| 长子县| 兰西县| 聂荣县| 义乌市| 德化县| 上虞市| 盘锦市| 泰州市| 镇巴县| 海晏县| 平果县| 富顺县| 无为县| 科尔| 湘潭县| 温宿县| 丹阳市| 丹棱县| 怀来县| 西丰县| 郑州市|