接觸生物曝氣濾池可做廢水處理的最后把關處理嗎?能否從200降至一百?設計有什么特殊要求?對水質以及停留時間有什么要求?謝謝!
污水進到沉淀池后氨氮在9左右,經曝氣濾池后氨氮3.8左右,進水情況現場沒有儀器測量,并且氨氮中午開始升高,目前進水流量調到了設計量的50%,氨氮始終降不下來!求指點啊!
曝氣生物濾池的設計計算
概述曝氣生物濾池(biological aerated filter,以下簡稱BAF)是在生物接觸氧化工藝的基礎上引入飲用水處理中過濾的思想而產生的一種好氧廢水處理工藝,70年代末80年代初出現于歐洲,其突出特點是在一級強化處理的基礎上將生物氧化與過濾結合在一起,濾池后部不設沉淀池,通過反沖洗再生實現濾池的周期運行。由于其良好的性能,應用范圍不斷擴大,在經歷了80年代中后期的較大發展后,到90年代初已基本成熟。在廢水的二級、三級處理中,曝氣生物濾池(biological aerated filter,以下簡稱BAF)體現出處理負荷高、出
生物濾池,由碎石或塑料制品填料構成的生物處理構筑物,污水與填料表面上生長的接觸,使污水得到凈 化。 構造 1、濾料的要求 (1)比表面要大(2)孔率高(3)質材強度高(4)穩定(5)價廉 2、池壁的功能 構筑物主體,起支撐作用。 3、池底 、排泥系統、支承滲水結構 4 、布水系統
大家好,請問有沒有哪位做曝氣生物濾池設計的,在管道設計時,進水管和氣管的流速一般取多少?反沖洗的進水管和氣管的流速又取多少?謝謝,請各位高手指點!
我是作設計的,只對公司的專利生物濾池BIOSTYR有所了解,但是我知道還有許多其他形式的曝氣生物濾池,因此希望能夠了解更多的技術,設立此主題也是為更好得同水友們交流,希望大家能暢所欲言。任何有關曝氣生物濾池的內容都可以。包括在污水、飲用水、市政、工業各方面的應用,前景,技術規范,設計參數,各種生物濾池的比較,優缺點等。我現奉上一篇和朋友寫的文章,做個引子。
現在設計一個曝氣生物濾池的方案規模比較小,1000t/d的。出水對NH3-N和TN都有要求。我想水解酸化+曝氣生物濾池,濾池內進行碳氧化合硝化反應,出水的硝化液回流到水解酸化池,希望可以起到脫氮的效果,但是對于水解酸化池的脫氮效果比較困惑,希望各位高手給指點下。如果不用水解酸化池,前面就改用缺氧池,怎么樣呢? 前置反硝化? 現在計劃 預處理 - 水解酸化 -一級BAF-二級BAF -中間水池-消毒池-出水
曝氣生物濾池內由于大量積泥,污泥粘性較大反沖洗無法沖掉,是否可以投加殺菌劑來解決?需投加多大量呢?
請教各位大佬,最近在做幾個曝氣生物濾池的設計,其中有紡織業的廢水、又有電子工廠的廢水,還有市政污水。都是深度處理,總出水標準都是在地表四類水,但是在設計過程中,有些加碳氧化濾池,有些加硝化濾池、有些加反硝化濾池。其中有些誰B/T小于4,這類水各個容積負荷以及水力負荷的參數相對于應該怎樣選取?請各位大神指導一下。
曝氣生物濾池的原理及工藝.pdf
如題:很有參考價值,推薦收藏,下面是設備清單 設備編號 設備工藝名稱 型號、主要參數
硝化濾池出現大量白色泡沫,有辦法消除嗎?該帖被瀏覽了133次 | 回復了1次我們廠的中水處理系統采用的是曝氣生物濾池(BAF),曝氣生物濾池培養初期曝氣后在硝化濾池出現大量白色泡沫,白色泡沫將整個池面全部覆蓋了,而且感覺泡沫發粘,淋水后泡沫不易散,請教各位前輩這些泡沫是怎莫回事,是生物泡沫還是有表面活性劑產生的呢,有辦法消除嗎?加消泡劑太麻煩了,有其他方法嗎?
1、先用小濾速,再逐漸增加濾速。 2、如果規模不是太大,可考慮采用加入部分回流污泥(不是剩余污泥)打循環,強制掛 膜。另外曝氣強度要掌握好,不宜過大。 3、曝氣生物濾池的啟動與一般生物膜法的啟動方式相同。 國外一般采用三種方式:
論文簡介:提供一份曝氣生物濾池耗氧量的計算方法,供給大家學習交流用,希望大家支持一下 投稿網友:xufugangsun 上傳時間: 2013-09-03 <
城鎮排水 設計手冊上 矩形曝氣生物濾池 總高度中 配水區高度 當采用多孔管曝氣時,h3分別為 0.5(不檢修)和1.5(檢修)。我想問的是如果采用單孔膜曝氣器時, h3應該?謝謝
摘要:本文通過對曝氣生物濾池的發展、現在工程中的幾種主流曝氣生物濾池工藝的各自特點以及在國內外的應用情況的分析,提出曝氣生物濾池工藝在中國存在的問題及應用前景。 關鍵詞:曝氣生物濾池;
我廠使用的是曝氣生物濾池工藝,但掛膜一直不理想,處理量上不去,出水渾濁。急求各位大蝦告知掛膜方法。E-MAIL:[email protected]。謝謝!
那位同行進行過曝氣生物濾池的設計,請教這種濾池的設計數據,比如:容積負荷、供風量、反洗方法、反洗強度(水、風)、濾速控制等。如果有文章更好,可發信給我,謝謝!E-MAIL:[email protected]