實驗室建設時廢氣處理系統的設計必須遵循國家通風、防火、環保、節能等標準與規范,包括:《采暖、通風與空氣調節設計規范》(GBJ19-87-2003)、《通風與空調工程質量檢驗評定標準》(GBJ304-2002)、《簡明通風設計手冊》(GB50194-2002)、《壓縮機、風機、泵安裝工程施工及驗收規范》(JBJ29-2002)、《電氣裝置安裝工程低壓電器施工及驗收規范》(GB50254-96)、《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)、《環境空氣質量標準》(GB3095-1996)、《城市區域環境噪聲標準》(GB3096-93)、《建筑設計防火規范》(GB50016-2006)、《公共建筑節能設計標準》(GB50189-2005)等。
實驗室廢氣排放水平及控制對策 一、實驗室廢氣
最近接到一個企業的案子,比較頭大,要求設計shengwuyiyao技術支撐公共平臺,需要包含1,分子生物學技術平臺;2,細胞、組織培養潔凈空間;3,基因檢測分析平臺;4,免疫表型及功能檢測分析平臺;5,重組蛋白、抗體大分子小試制備、純化分析平臺;6,病毒載體制備、純化分析平臺等。沒有做過類似的案子,無從下手,也不知道需要設計那些功能間和具體的要求,有沒有高手朋友做過或遇到過能給予指點一下,感激不盡!也可以加WX:zlong322
廢氣處理方法一般可分為濕法處理和干法處理兩大類,具體要根據實驗室廢氣的種類、濃度、風量來選擇高效、經濟的廢氣處理方法。 1、濕法廢氣處理 濕法廢氣處理采用酸霧吸收塔進行廢氣處理,適于凈化氯化氫氣體(HCl)、氟化氫氣體(HF)、氨氣(NH3)、硫酸霧(H2S04)、鉻酸霧(Cr03)、氰化氫酸氣體(HCN)、硫化氫氣體(H2S)、低流度的NOx廢氣等水溶性氣體,具備凈化效果好、結構緊湊、占地面積小、耐腐蝕、抗老化性能好、安裝、運輸、維修管理方便、設備結構較為簡單、一次性投資少等特點,因而廣泛應用于對酸堿廢氣的處理。 酸霧吸收塔適應于高層建筑屋面上安裝,工作原理是酸霧廢氣由風機壓入吸收塔,經過入口噴淋和中間的填料層,酸霧和塔內堿性物質發生中和反應,凈化后的氣體再經脫液處理,然后高空排放。
我看到很多專業公司做的P2實驗室的換氣次數都在25~30次/小時左右,但規范上明明寫的是8~10次/小時,有那位大人做過的,能不能告訴我為什么?還有系統的劃分是怎么樣來劃分,小弟正在做一個P2實驗室,不知道怎么做,請各位大人賜教!
實驗室廢氣處理方案-實驗室廢氣處理設備 吳經理 15720490226 Q:1184452220 實驗室在檢驗、鑒定、測試的過程中,由于實驗的需要會產生各種廢氣,廢氣成分相對復雜,包括芳香族類:苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯等;酮類:丙酮、環已酮、甲乙酮等;酯類:醋酸乙酯、醋酸丁酯、異酸甲酯、香蕉水等;醇類:甲醇、乙醇、丁醇、異丙醇等有機廢氣。也包括氮氧化物、硫酸霧、氯化氫、氟化氫、硫化氫、二氧化硫等無機廢氣;同時也有高溫的燃燒廢氣、粉塵等。在實驗過程中產生的廢氣往往成分具有復雜性、多樣性,針對該特點,對人體健康的損害程度也各不相同,為了能更好的解決有機溶劑和有機廢氣給人類帶來的影響。實驗室廢氣凈化系統。 1、采用超微吸收技術,對低濃度廢氣吸收效率高; 2、設計風阻低(小于500Pa),低耗能; 3、全自動加液,設備安裝維護簡單,運行成本低; 4、采用液相吸收劑,對有機廢氣反應速度快; 5、雙重吸收除霧,廢
實驗室設計依據SICOLAB GBJ133 民用建筑照明設計標準 GB 4962 氫氣使用安全技術規程 GB 6222 工業企業煤氣安全規程 GB 16297 大氣污染物綜合排放標準 GB18599 一般工業固體廢物貯存、處置場污染控制標準 GB 50015 建筑給水排水設計規范 GB50016 建筑設計防火規范 GB 50019 采暖通風和空氣調節設計規范 GB 50028 城鎮燃氣設計規范
現在甲方做實驗的類型屬于有機溶劑,各位前輩,有人接觸過這類的嗎?有機溶劑,是說排風管路出風口要高于地面15米嗎嗎?還一個,什么是有機溶劑?甲方的實驗室有很多通風櫥,通風櫥需要冷卻水循環系統,就是把管路接到空調冷水上,一供一回。有人了解這塊嗎?有圖片嗎?想看看施工完后是什么樣子的,而且冷卻水循環系統是接到哪里的?不太清楚甲方的實驗流程。謝謝各位。
我想在實驗室培養一些厭氧菌,在河底找了一些污泥,實驗室厭氧培養。裝置如下: 這已經是傾盡實驗室家當了。。。一千毫升的三口瓶,保證溫度,攪拌,保證厭氧。 每天投加厭氧C、N、P的比例200:5:1,投加醋酸鈉、氯化銨、磷酸二氫鉀。 開始一個星期每天投加500COD,可以吃400。三個星期后情況越發的不行了,每天只能消耗100左右的COD。 各位大神,給我點指導吧。。。我已經為這些菌寶寶們操碎了心。。。:'(
整體設計以淡雅、清新色調為主,簡約、自然、時尚、高檔融為一體,不僅可以體現現代實驗室的功能要求,而且極大的滿足了人體工程學的規范。在實驗室功能隔斷時,盡可能減輕建筑樓板的承重,實驗室內隔斷選用輕質隔墻,根據實驗室不同采用不同材料的隔斷處理。 天花:一般實驗室的天花用不集塵、不易脫落的龍骨支架鋁扣板天花。有些儀器需要靜音,天花選用消音天花。燈光照明采用內嵌式防塵燈盤30Wx3,工作區照度>450Lux,走道照度>200Lux。 實驗室噪音:按照OSHA以及ADA規范,實驗室內噪音不得高于60分貝。考慮液質、氣質掃描電鏡的房間。 實驗室地面:對
隨著社會的不斷發展,分工越來越細化。 實驗室通風由于潔凈實驗室生物安全實驗室的操作對象是有害于人體,動物,植物或環境的危險微生物,因此必須采用合理的空調系統來維持潔凈實驗室生物安全。實驗室 相對負壓的環境不會在任何時候被破壞,以確保實驗室中的危險微生物不會擴散到外部環境。 清潔的實驗室確保手術臺的清潔度符合標準。通常,通常使用垂直層流。層流手術室為正壓環境。氣壓取決于其不同的區域,例如手術室,無菌準備室,刷手室, 麻醉室和周圍清潔區域的清潔度隨不同的要求而變化。 根據不同的專業,實驗室設計可分為普通外科,骨科,婦產科,腦外科,心胸外科和泌尿科。 手術室,例如燃燒室和耳鼻喉科。 由于各種專業的手術通常需要專用的設備和儀器,因此專用手術的手術室應相對固定。 即使對于冶金公司而言,也有許多不同的生產部門,例如采礦,礦物加工,冶煉和金屬加工。這些不同的冶金生產部門在
之前和大家介紹了很多檢測類型的實驗室,如水質檢測、化妝品檢測、石油化工檢測、第三方檢測等,今天主要介紹一下藥物檢測實驗室裝修方面的原則。 藥物檢測實驗室通常由兩個部分組成:物理和化學實驗室和微生物實驗室;物理和化學實驗室使用物理和化學。 藥物檢測實驗室整體建設包括:建筑布局和裝修、空氣調節、給排水、氣體供應、電氣設計、集中控制、安防、施工工藝、檢測、培訓等多方面內容。 藥物檢測實驗室和檢驗用于生產的原材料,包裝材料,中間體和成品,并以結果作為產品是否符合法定要求和內部質量標準的依據。微生物實驗室通常具有以下功能: (1)根據《中國藥典》的要求,進行了微生物試驗方法、無菌試驗、微生物限度試驗、抗生素效價微生物試驗、青霉素酶及其活性試驗。 (2)根據現行“藥品生產質量管理規范”的要求,采用微生物法測定制藥行業潔凈室的潔凈度,并對無菌生產區及生產過程中需要檢測到的環境進行日常動態監測,如無菌濾池的檢定、環境和設備消毒效果的驗證、無菌藥品包裝密封性驗證中微生物挑戰的驗證等。
現代實驗室不是像實驗室那樣簡單的兩種實驗室家具之一,而是一種系統工程,一種全面的實驗空間規劃布局,實驗區域必須符合一定的空間標準。實驗室裝修不同級別的層流手術室其空氣潔凈度標準不同,例如國內標準I級層流手術室的標準為潔凈度5級,每立方尺空氣中≥0.5μm的塵粒數,≤100顆或每升空氣中≤3.5 顆。II級層流手術室的標準為潔凈度6級,每立方尺空氣中≥0.5μm的塵粒數,≤1000顆或每升空氣中≤35顆。III級層流手術室的標準為潔凈度7級,每立方尺空氣中≥0.5μm的塵粒數,≤10000顆或每升空氣中≤352顆。依次類推。實驗室規劃無菌試驗室-潔凈實驗室-生物安全實驗室的建設方案包括:建筑布局和裝修、空氣調節、給排水、氣體供應、電氣設計、集中控制、安防、施工工藝、檢測、培訓等多方面內容。那么,在實驗室大樓的設計和布局方面,你是做什么的呢?看看你的實驗室好嗎? 1、室內凈高 常規實驗室和研究室的室內凈高度:未設置空調時
實驗室廢水基本上都擁有其特殊性質,量少、
實驗室廢液屬于危險廢物,那么每天產生的廢液量大家是否有專門的表記錄?環保督查是否要檢查實驗室廢液的產生和去向,求實驗室廢液相關出入表格
化學實驗室里通常有很多危險性的化學品,包括爆炸品、壓縮氣體和液化氣體、易燃液體、易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品、氧化劑和有機過氧化物、有毒品和腐蝕品、放射性同位素物品等。而這些化學品一旦管理不善,很有可能會造成大型的火災或爆炸事故,因此,今天小編就為大家來講解實驗室危險化學品安全管理。 危險化學品使用與管理 1.實驗室要建立危險化學品臺賬,從申請、購買、領用、使用、處置都必須及時、準確做好記錄,做到帳、卡、物一致。
正做一個防疫中心辦公樓空調,其中兩層為生化實驗室,包括幾間病毒實驗室,風機盤管加集中新風方式,擔心空氣通過新風管道傳播,又不能每個房間單獨設新風系統,怎么辦?
各位大哥大姐,本人手里現在有一個通風的項目,項目情況大概如此:實驗室排風設計,要求實驗柜換氣12立/min,實驗臺20次/h,樓層共5層。請問實驗臺風量如何計算,實驗臺是開敞的,尺寸為3米X1.5米。我是不是應該烤慮按排氣罩算還是按整個房間全部換氣算?還有風口的選擇規則是什么?選用離心風機好還是軸流風機好?(謝謝各位)
我公司總包一環境氣候實驗室,即將招標,歡迎大家來投標(包括施工、螺桿壓縮冷凝機組、非標冷風機、冷卻塔、冷卻泵、管道、控制、庫體保溫等),施工地點:湖北。制冷量: 390KW(庫溫-19℃)條件是校核圖紙并提出節點方案建議等。我是制冷的設計人。 13738134500 [email protected]
公司是生產布袋風管的,準備籌建一暖通實驗室。實驗室面積150m2。建成后主要用來測試各種情況下的管道內的流速、壓力、溫度等,同時也需要研究室內氣流組織。現經過初步計算,整個冷負荷為30kw(考慮需要測試低溫工廠情況,Tn=16),風量10000m3/h。準備選用一臺模塊化水冷機組,一個風柜,配靜壓箱連接布袋風管。請教各位:1.要測試管道內 定流量、變壓力,該怎么來調整,需要什么設備(通過風管閥門可以嗎?);2.要測試管道內 定壓力、變流量,又該如何做,需要什么設備(不知怎樣定壓?);3.布袋風管會結露嗎?(有人說布袋是途瀉的,周圍都是低溫空氣,不會。我不確定);謝謝!