国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 市政污水管道預留管道問題

    最近在做市政道路上的污水管道,有如下疑問:關于預留管道,預留管道的規格如何確定,還有預留管道留在什么位置比較合適?管道預留上之后是否需要考慮做井?

  • 市政污水管道的難點分享

    請問,遇到污水管網的清淤難點,和困難竟是什么有哪些? 如果可以更加詳細那就更好了,可以說一下管徑,埋深,遇到的清淤問題,現有設備解決不了的情況。

  • 市政污水管道遇到涵洞怎么處理?

    市政公路的污水管布設遇到橫穿的涵洞,是非常麻煩的問題,雨水管還好,就接入涵洞,市政雨水通過涵洞排出,但是污水是不能直接通過涵洞排出的,一般增加污水埋置深度從涵洞下穿,即是先增加污水坡度,后再降低坡度,這樣倒是可以,但是很長一段污水管都會受影響。不知道各位高手遇到這種情況一般如何處理。

  • 市政雨污水管道施工規范

    1、溝槽開挖依基底標高,嚴格控制開挖深度,機械開挖深剩下10cm左右后人工開挖至設計標高,嚴禁超挖,槽底高程允許偏差控制在0—30mm。開挖過程中根據地下水位做好降水工作,槽底下不得受水浸泡。2、平基、管座平基管座要振搗密實,防止有空洞現象,對其砼強度作為主要檢查項目,每100m取一組試塊進行試驗,且必須按《砼強度檢驗評定標準》GBJ107-87的規定取樣、制作、養護、試驗及評定,要求檢查合格率達到100% 。偏差控制:a、墊層:高程0—15mm,中線每側寬度應不小于設計;b、平基:高程0—15mm,厚度不小于設計,中線每側寬0— +10mm;c、管座:肩寬-5—+10mm,肩高±20mm;蜂窩麻面面積﹤10% 。3、安管安管應順直、穩固、縫寬均勻,管底坡度無倒流水,管內無雜物,中線位置允許偏差﹤15mm,該雨污水管道的管內底高程是主要檢查項目,允許偏差±10mm。要求合格率100% 。4、抹帶、接口管口處應鑿毛,表面平整,密實,不得有間斷裂縫,空鼓現象,管徑大于500mm時要求勾內縫。寬度、厚度偏差應控制在0—15

  • 市政污水管道施工組織設計

    市政污水管道施工組織設計

  • 市政污水管道檢查井的布設?

    請教各位DXDN400的管多少米設個檢查井啊?沿路布設的污水管不用布化糞池吧?小弟是學路橋的,可老板讓我做污水,給水,頭好痛啊前一段做個市政道路的排水,不知道排水和污水,給水的有什么區別啊?幫幫忙啊,我就剩這一條路了

  • 市政污水管道坍塌問題探討。

    我們最近做的幾個市政污水管道,出現了一些較棘手的問題,是這樣的:設計污水管道采用鋼筋砼承插口管,國標砂石基礎,埋深7-8m,磚砌檢查井,管道所在地地下水位較高。管道竣工一年后,檢查井一側位置地面出現塌,開挖后發現檢查井沉降,挨著檢查井的管道管口開裂,部分管道折斷。不知道是什么原因,請大家分析一下。。。。。。謝謝

  • 市政污水管道坡度和計算書的問題

    1.市政污水管道不變徑的情況下,下游管道必須比上游管道坡度小嗎?比如,上游污水管道為DN500,坡度為0.008,中間部分,道路坡度變陡,管道坡度為0.020,下游管道為DN500,坡度為0.005,是否可行?2.鴻業管線9.0,如何使污水計算書中的管道坡度為設定的管道坡度?設定的管道坡度同道路坡度,而計算書中的坡度均為0.003左右。

  • 請問市政污水管道能架空鋪設嗎

    污水管道DN600的污水管,設計的時候管道管底標高發現有一段大約長度在500m左右的路段,管道需要假設在地面以上,這個如何解決,因為城市地形起伏太大?/p>

  • 市政污水管道及檢查井的防腐措施

    新的圖集《鋼筋混凝土及磚砌排水檢查井》20S515 中要求污水檢查井內側表面及其相連接的上下游污水管道應采取防腐措施,請問各位前輩們 大家都是怎么做的防腐

  • 市政污水管道溝槽開挖詳圖有否?

    針對上海地區軟土地質,采用塑料管。地下水位較高;市政污水管道溝槽開挖邊坡如何確定。有沒有哪位能給俺提供詳圖。my email:[email protected].望哪位有經驗者告知。謝謝。

  • 某市市政污水管道施工組織設計

    本工程為某市東區市政污水管道施工工程,規劃由樁0+035為起點,樁4+788.11為終點,總長為4753.11m。樁0+035到樁1+893之間管材采用d1200鋼筋混凝土管,樁1+893到樁4+788.11之間管材采用d1500鋼筋混凝土管。要求2004年5月1日開工,2004年10月1日竣工.

  • 市政污水管道施工組織設計.rar

    市政污水管道施工組織設計.rar

  • 污水管道疏浚后怎么檢測

           在排水管道中排入大量雜物和基建工地水泥砂發生沉淀、淤積就會造成管道堵。社區雨水管道,管道點補管道檢查修復市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗溝渠,潛水管道清淤作業,市政排污管道疏通,污水管道清洗,地下管道清淤施工班組,要保證施工時.奉化化糞池清理哪里有污水管道清淤檢測城市箱涵管道清。中型高壓清洗車疏通,水力疏通,排水排污管道檢測,市政管道清淤,雨水管道檢測,高空排污管道清淤。中型高壓清洗車疏通,水力疏通,排水排污管道檢測,市政管道清淤,雨水管道檢測,高空排污管道清淤等。金堂縣趙鎮清理污水池口碑推薦雨水管道疏通,污水管道疏通,雨污水管道疏通,市政雨水管道疏通,高壓管道疏通,道路管道疏通,排污水管道疏通,下水管道疏通,管道沙井疏通,箱涵疏通。污水轉運怎么疏通超高壓管道疏通清洗車輛,可以幫您清洗干凈管道內壁的污垢、油垢及一切雜物堵塞,使您的管道干凈如新、暢通無阻。 市政管道疏通清淤、機器人檢測、高壓清洗疏?。社區雨水管道,管道點補管道檢查修復市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗溝渠,潛水管道

  • 關于污水管道設計的請教

    本人在做污水管道設計時,(一般地勢比較平坦的地區)為了減少埋深,都是盡量使用規范規定的最大充滿度,只要滿足最小設計流速就認為可以了,這樣做就有可能造成支管匯入后的管道流速比匯入前的流速還低,或者出現管道流速時高時低的數據(理論計算結果),但曾經有位經驗豐富的工程師曾說,在市政污水管道設計中盡量保持管道流速不出現較大的波動。 所以覺得比較迷茫,請各位大師幫忙解惑!這里謝謝了!

  • 某市市政污水管道施工組織設計,2004

    簡要說明: 本工程為某市東區市政污水管道施工工程,規劃由樁0+035為起點,樁4+788.11為終點,總長為4753.11m。樁0+035到樁1+893之間管材采用d1200鋼筋混凝土管,樁1+893到樁4+788.11之間管材采用d1500鋼筋混凝土管。要求2004年5月1日開工,2004年10月1日竣工. 文件格式:PDF 文件大?。?17 KB 目 錄 第一

  • 市政雨水、污水管道閉水試驗問題

    請問:市政排水管道閉水試驗的恒壓時間是多少?我在書上看到有一句話“滲水量的觀測時間不小于30min”,這個時間與閉水試驗的恒壓時間有什么區別? 請大家幫幫忙，謝謝各位。

  • 地下室排水點低于市政污水管道怎么辦?

    現在我們買小洋房的時候,經常會遇見附贈個地下室的情況,那么大家都會怎么運用這個附贈的空間呢? 地下車庫?儲物間?客房?書房?電影院?洗衣房?廚房? 不管是哪一種情況,要是你地下室用到水的話,像是客房衛生間馬桶用水,洗衣房的洗衣用水,廚房的水池用水,等等情況,用水時只要將水管連接到地下室的區域就可以正常使用,但是用過的水不能像進水的時候利用水自身的重力來解決了,沒有辦法將水排到屋子的主排水管道就意味著污水不能通過市政污水管道排走,而市政污水管道的排水是整個城市唯一的方法來解決城市生活污水的渠道,那這個時候就要通過人為的干預來解決這個問題。 那人為干預是指什么呢? 這時候的人為干預是指通過泵的離心力來將水從低處抽到高處,促使污水能夠到達市政污水管道中,而泵的應用分為兩種,一種是污水坑 泵組合,在家中預留一個污水坑來收集污水,到達一定量后,利用前期放進去的潛污泵來進行排水的工作;另一種就是更為高級點的產品—污水提升器,是污水坑和泵的集合體,由于全密閉的箱體和自動操控的工作方式,致使其一出現就給地下排水的

  • 某市市政污水管道頂管施工組織設計

    包括進度計劃 布置圖 **路路污水管道工程主要包括70 米D1350 F 型鋼筋混凝土頂管,接口采用F 型橡膠圈接口;876 米DN600 HDPE 牽引管,接口采用橡膠圈接口。共19座檢查井,其中Φ1000 圓形污水檢查井15 座,Φ1250 圓形污水檢查井2 座,矩形檢查井1 座,尺寸為:2200×200;形四通檢查井1 座,尺寸為:3300×2480。開工日期:2005 年8 月25 日,竣工期:2005 年11 月10 日。總工期75 天。質量標準:一次性驗收100%合格。

點擊加載更多

市政污水管道

市政污水管道專題,為您提供市政污水管道相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與市政污水管道 相關的專業交流討論,更多市政污水管道相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

同層排水隔層排水

郎科同層排水

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 巴林左旗| 喀喇沁旗| 嵩明县| 临泽县| 纳雍县| 葫芦岛市| 林芝县| 乐东| 安乡县| 台南县| 太原市| 栖霞市| 通海县| 泊头市| 苏尼特右旗| 夏邑县| 兰西县| 张家港市| 城口县| 松溪县| 泾川县| 都昌县| 尖扎县| 鱼台县| 安阳县| 健康| 福安市| 甘谷县| 佛学| 沛县| 会昌县| 桓台县| 永修县| 大洼县| 左云县| 玉溪市| 天台县| 嘉义市| 巨野县| 呼和浩特市| 宁城县|