求廊道式微孔曝氣池的cad圖或是那種手繪的大圖
曝氣頭未安裝 待設備安裝后上傳 。請大家支持。每天跑工地很辛苦哦
供大家參考
曝氣池的分類及曝氣形式
1.傳統活性污泥法,推流式曝氣工藝,低溫池-調節池-曝氣池-二沉池。進水量為90?每小時,曝氣池容積14400?.2.環丙廢水
造紙廠,處理造紙廢水。用的是IC+曝氣池工藝。最近一段時間曝氣池上浮泥越來越多,浮泥該怎么處理?1.停止生化池上水,向生化池加清水,增加營養比如面粉,生物催化劑等2.應該增加曝氣 有沒有二次沉淀池啊 有的話加大二沉
曝氣池作為污水處理系統中的關鍵環節,其正常運行對于整個污水處理效果具有重要意義。要想確保曝氣池能正常運轉,必須做好以下六個方面的管理工作。 一、嚴格控制進水量和負荷 確保進水量穩定 進水量的穩定性是曝氣池正常運行的基礎。管理人員應密切關注進水情況,確保進水量在合理范圍內波動。若進水量波動過大,應及時調整,以免對曝氣池造成沖擊。 控制進水濃度
關于曝氣池常見泡沫的詳解生化系統
某污水處理廠最大小時設計水量Q,回流比R,問,曝氣池和二沉池的設計水量各為:()()A. Q,QB. (1+R)Q,(1+R)QC. Q,與曝氣池相同D. 最大連續小時平均流量,Q正確答案是D,按現有的教材(第四版)該答案沒問題,但我從流量平衡的角度來看應該為B,請大家發表意見指正。
我在調試一個5000T/D印染污水.但是現在溶解氧一直居高不下.都在7左右.曝氣量關小后,風機就壓力不夠.進水的溶解氧就較高在4左右.是不是該加什么藥??請各位高手指點!!
接觸氧化池SV60%,污泥顆粒性差,沉降性差;二沉池出水為茶色,有少量塊狀泥上浮(色淡),打碎后可沉。問這是啥問題呀?描述:1、前期因接觸氧化池兩根曝氣管堵塞,造成污泥堆積老化,導致污泥顏色為茶褐色,后進行清池疏通,并對各池進行排泥(泥帶黑),排泥后(25日)污水顏色有所恢復(灰黃色,SV25%,顆粒性好),但二沉池出水帶有絮狀泥(估計為原水中剩余老化泥?);26日出水略有改善,較透明(SV34%,顆粒性好)。2、進水為啤酒廢水,這兩日進水控制不穩定,時大時小;
曝氣池停留時間超過6小時時,室外排水規范上沒有明確說是否按哪種流量計算,只說在最高日最高時流量下酌情減少。秘書處書上P430頁寫的是可按平均日流量計算,但P526頁又寫的是按最高日平均時流量計算。讓人十分糾結,哪位高手可以教導,十分感謝
各位前輩大家好,我最近正在學習給水排水工程師手冊,有一個例題有些疑問,希望大家指教:這個例題中設Nw=3g/L(kg/m3),這個數值是怎么來的?還有f=0.7,看公式的時候介紹說f=0.7~0.8,那么這里為什么要取0.7?有什么經驗公式嗎?希望各位不吝賜教,謝謝![ 本帖最后由 laozhang1987 于 2011-4-22 14:40 編輯 ]
這是工程中碰到的,曝氣池,里面泡面特別的多不知有啥好辦法
采用吊膜對曝氣池進行封閉后,導致包內空氣中濕度增大,尤其是冬季,出現滴水滴現象,造成曝氣池內巡視路面出現積水,產生了安全隱患,同時也給電氣設備和其他設備產生腐蝕,對此大家是如何處理的?
生化曝氣池泡沫問題對策
推流式曝氣池
推流式曝氣池專題,為您提供推流式曝氣池相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與推流式曝氣池 相關的專業交流討論,更多推流式曝氣池相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題