吊頂式空氣處理機:1.做新風機組使用時,除了機組還需配什么閥門部件。比如說防火閥什么的。順序如何。2.做空氣處理機使用時,一次回風如何實現的?3.所加管件和排煙風機的區別。以前做做水暖了,關于風的不太懂。謝謝了!
遇到一個廠房項目,設有中央空調,暖通專業在車間室內采用柜式空氣處理機在頂上吊裝,有150多臺柜式空氣處理機,1.5KW/臺。請問這個柜式空氣處理機的供電和控制是不是和風機盤管類似?可不可以一個配電回路鏈式連接多臺柜式空氣處理機?柜式空氣處理機的控制是不是可以像風機盤管一樣通過溫控器進行控制?一個溫控器最多可以控制幾臺柜式空氣處理機?下面的圖片就是暖通設置的柜式空氣處理機。
空氣處理機組有兩種工況標準和全新風的,兩種工況的額定制冷量差別很大我不知道在設計方案的時候該怎么辦,有以下問題:一、如果它是全新風工況的話,冷量是不是按照它的額定值來算??二、而且全新風工況的出風溫度只與室外溫差在5度左右,這樣怎么能達到制冷和制熱的要求呢??三、還有就是在它又接新風又有室內回風的時候,該怎么來算它的制冷量呢??? 我是在設計一個桑拿的時候出現的問題,據說在洗浴區用風機盤管會造成滴水的情況,所以我打算在浴區用空氣處理機組,即管制冷又管新風,機組放在更衣室或者走廊里,這個回風也不知道是不是一定要在浴區回??? 我對這種東西我接觸較少,哪位前輩能幫幫忙啊,謝謝!!!!
最近接了個工程,在辦公樓內不是用風機盤管+新風,而是直接用空氣處理機組+新風 空氣處理機組用的是TRANE的水平吊頂式空氣處理機組 請問下:1、空氣處理機組一般不是用于新風系統的嗎?2、空氣處理機組與風機盤管有什么區別嗎?
請問,采用臥式或者立式空氣處理機怎么設新風?是將新風與回風混合后再送入機組嗎?還是另設一臺新風機組?如果是第一種的話,那么新風量怎么控制,樣本上的冷熱量能否保證新風負荷?謝謝了,有點糊涂了。
空氣處理機組的冷熱盤管可以合用,但當加熱過程與冷卻過程的水量或所需盤管面積相差很大時,宜分設冷熱盤管和調節閥。請問什么情況叫相差很大,另外相差很大的分設冷熱盤管主要是基于什么原因?
節能環保是國家發展的政策方針,在環保的同時盡可能節能,如目前石油化工廠的化工尾氣多為有機溶劑,能回收的要盡可能回收,回收不了的將其分解,分解的余熱也要盡可能回收,這樣在環保的同時也能節能,回收廢氣中產品變廢為寶、化廢為能源。目前化工尾氣采用的處理技術主要有:回收技術:有機蒸汽膜分離、油氣回收、溶劑吸收、吸附終端處理技術:催化焚燒、旋轉式RTO、RCO等本人從事石油化工行業尾氣處理多年,設計、建設、管理了數十套大型化工尾氣處理系統,主要采用以上回收或終端處理技術,建成裝置環保和經濟效益均比較顯著。跟人認為環保和節能需要緊密聯系在一起。
我看到空氣處理機組上有兩個儀表,可是搞不清楚是測量什么的.它是裝在制冷劑銅管上,表盤上有好幾個刻度,有表示溫度的,流量的.有誰知道它的用途的告訴我啊.謝謝了!
空氣處理機組有室內回風和全新風兩種工況,但是要是接新風又有室內回風那這種情況它的全熱量是怎么算呢?因為直接接的新風,那對室內氣溫能調到一個什么范圍不是沒有什么依據了嗎?
麥克韋爾空氣處理機組應用
希望對大家有幫助!
在此傳上“大金新風處理機技術資料.pdf”與大家共同分享,希望對下載的人有幫助。我希望你們進步,你們的進步提升就是我的進步提升。本附件采用WinRAR分卷壓縮,共7個分卷,需要全部下載后才能解壓。謝謝各位的捧場。同時也希望各位奉獻你們的精彩資料。[ 本帖最后由 foliage8008 于 2008-12-29 20:05 編輯 ]
摘要:由于社會的發展、人口的增加,水資源短缺的矛盾日益顯現出來,廢水排放逐年增加,每年處理廢水的費用也在飛速上漲,一直以來人們認為厭氧微生物處理低濃度的廢水不能很好的實現,本文通過對厭氧處理廢水的基本生物化學過程和動力學兩個角度作出分析,并提出了在低濃度廢水中的莫諾方程形式,提出在動力學和生物化學兩個方面都是可以很好的實現厭氧處理低濃度廢水的,只是在工程實施工程中沒有做到生物反應其他的一些條件,本文還根據反應動力學和生物化學原理對厭氧處理低濃度廢水中試和實際工程中的設計和啟動給出一些建議。 關鍵詞:厭氧生物處理 低濃度廢水 反應 四個階段 莫諾方程 反應速率 啟動 一、概述厭氧生物處理技術在水處理行業中一直都受到環保工作者們的青睞,由于其具有良好的去除效果,更高的反應速率和對毒性物質更好的適應,更重要的是由于其相對好氧生物處理廢水來說不需要為氧的傳遞提供大量的能耗,使得厭氧生物處理在水處理行業中應用十分廣泛。但由于總體反應式基于莫諾方程的厭氧處理受到低濃度廢水Ks的限制,所以厭氧在處理低濃度廢水方面沒有太大的空間,可最近的一
有沒有在尾氣處理的時候用過陶瓷濾管的?說很耐用,粉塵通常小于2mg/m3說這種材料的濾管在耐用性,耐溫性(200℃-900℃),耐酸堿性,耐磨性上絕對碾壓常規的除塵器濾袋而且附帶的催化劑可以直接作為煙氣脫硝和二噁英催化分解的催化劑
提出了醫用潔凈空調機組及其空調系統特點,特別是空調機組自身問題而引起的二次污染,并針對醫用場所提出了空調系統控制對象與控制要求。根據我國《潔凈手術部建筑技術規范)和各國標準相應條文,提出更為嚴密的對策,以有效避免空調系統的二次污染,為醫用環境控制提供更為有效的保障。
假設有幾個大的宴會廳或是大商場,如果沒有專用的空調機房,只能吊裝在吊頂內,采用空氣處理機組的話,假設空氣處理機組的噪音是70分貝,我在機組的出風段加2米的消聲器,理論上大概能消15DB的噪音,是不是代表我剩下的噪音只有55dB了呢,還是說壓根就不管用,因為機器還是在房間里面,消聲器只是消除向風口傳遞的噪音,但機器還是會直接傳下來,要是這樣的話,該怎么辦?如果在機器外面包消聲棉有多大作用呢?一直困擾著,求解
表冷器回風20攝氏度,供水16攝氏度,但送風卻是14攝氏度,這可能么???請大家別拘泥于這三個數,我的疑惑是,送風溫度怎么可能比供水溫度還低呢??我總覺得送風是由供水冷卻的,它怎么的也點高于等于供水溫度吧!我怎么想不明白呢,跟溫度沒關系,是能量的事???!!!
空氣處理機組(柜式)熱量問題:現小弟設計中遇到一個問題,選空氣處理機組,樣本上的熱量100kw對應的工況為進風溫度21℃,進出水溫度為60/50℃,現在運用風冷熱泵供回水溫度為45/40℃,進風溫度為20℃,這時候供熱量應該為多少,這中間有什么函數關系?多謝
拿到一本廠家資料有一點不明白 為什么 在回風工況下6排管機比在新風工況下4排管機名義制冷量要小!名義風量(m3/h) 2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000名義制冷量(kw) 4排管(新風工況) 24 38 54 65 77 110 130 6排管(回風工況) 15 22 29 36 44 61 75名義供冷水流量(L/s) 4排管(新風工況) 1.14 1.81 2.57 3.1 3.67 5.24 6.19 6排管(回風工況) 0.71 1.05 1.38 1.71 2.1 2.9 3.57
空調末端的空氣處理機組中的加濕器的形式有好多種,有濕膜加濕、干蒸汽加濕、高壓微霧加濕、高壓噴霧加濕、電極加濕和電熱加濕等,這么多的加濕形式,在設計時應該如何選取呢?都需要考慮什么因素呢?請各位高手指教。多謝。