  • 關于壓力表的問題請教各位教師!

    如題,弱弱的問一下有一閉式冷凍水循環系統水泵揚程為28M,而水泵出口表壓力為0.9Mpa,回水主管表壓力為0.5Mpa,這是為什么呢?多謝位各老師,這個問題是小弟今天碰到的,我想一定是個很簡單的問題,請各位老師多幫忙!謝謝啦!

  • 三通旋塞能否檢驗壓力表?

    記得上學時三通旋塞有檢驗壓力表的功能。請問怎樣才能檢驗?我自己理解應有一個裝置可以加裝在旋塞旁的平面上,因?yàn)樯厦嬗兴€,然后連接一個精度壓力表。如果是這樣應該是一個什么裝置?謝謝

  • 壓力表的選擇、校驗和安裝

    資料來源“中國傳動網”www.chuandong.cn正確地選擇、校驗和安裝是保證壓力表在生產過程中發揮應有作用的重要環節。一、壓力表的選擇 壓力表的選用應根據使用要求,針對具體情況作具體分析。在符合生產過程所提出的技術條件下,本著節約原則,合理地進行種類、型號、量程、精度等級的選擇。選擇主要考慮三個方面:(1)根據被測壓力的大小,確定儀表量程。對于彈性式壓力表,為了保證彈性元件在彈性變形的安全范圍內可靠地工作,在選擇壓力表量程時,必須考慮到留有充分的余地,一般在被測壓力較穩定的情況下,最大的壓力值應不超過滿量程的3/4;在被測壓力波動較大的情況下,最大壓力值應不超過滿量程的2/3。為了保證測量精度,被測壓力值應不低于全量程的1/3為宜。(2)根據生產允許的最大測量誤差確定儀表的精度,選擇時,應在滿足生產要求的情況下盡可能選用精度較低,價廉耐用的壓力表。(3)選擇時要考慮被測介質的性質。如溫度高低,粘度大小,腐蝕性,臟污程度,易燃易爆等。還要考慮現場的環境條件,例如高溫、腐蝕、潮濕、振動等。以此來確定壓力表的種類、型

  • 壓力表測出的值是靜壓嗎?

    供暖系統管道上一般都裝有壓力表,請教各位高手們個問題,壓力表讀數的差值表示的是靜壓差還是動壓差?如果是靜壓差為什么還和沿程阻力和局部阻力有關系?請各位指教!多謝!

  • 進口壓力表與真空泵止回閥

    出售進口的瑞士R410A壓力表與日本真空泵止回閥.有需要的朋友請聯系!本人是制冷設備維修技師,一直從事冷凍集裝箱冷機維修PTI檢測,為CARRIER工作,有這方面需要的朋友請聯系!青島 小秋13793239420 MSN [email protected] give us your advice, please

  • 壓力表為什么會有這么接?

    壓力表為什么會有這么接?

    小弟問下壓力表為什么要接下面這個管,這根管為什么是要繞一圈的,直的不行嗎?謝謝!!

  • 消防泵壓力表設于何位置?

    本人在設計一消防泵房時,發現一問題,圖集上泵后出水管上壓力表設于止回閥前(以水流方向為準,后同),但有人設于止回閥后,說是停泵時了解泵后管網壓力情況,設于止回閥前就無法了解,請問大家此說法正確呢?該怎樣設?謝謝!!

  • 虹吸管的管徑和水頭損失怎么計算

    工地挖了一個直徑1.5米,深度10米的孔收集地下水,現在擬采用虹吸管引水至池底高度比井底高3米的水池內,管道長度大約25米,請問各位大蝦設計和施工工藝如何,在哪里查找相關規范?虹吸管的管徑和水頭損失怎么計算,小弟第一次接觸洪吸管的設計請各位指點一二.

  • 現場用壓力表是否需要檢驗

    在給排水施工經常需用到壓力表進行水壓試驗,一般在進行壓力試驗時或剛購買的壓力表都會進行校驗,在施工中好像一直都這樣實施的。本人最近查了一下精密壓力表規范,只提到出廠前進行檢驗,使用時只要有合格證就行了,這么說購買后只要有合格證且在有效期內就不需要再檢測了吧。是不是這樣?

  • 沒有壓力表,如何知道過熱度?

    蒸發器由4圈直徑147mm的銅管繞成(銅管內徑為6).大家知道,系統運行時,蒸發器溫度每圈都是不盡相同的.那么,在沒有壓力表的情況,如何知道一臺樣機的吸氣過熱度.回氣管溫度減去蒸發器那個部位的溫度?

  • 膨脹閥的的調整和壓力表的關系

    一臺凍干機是雙級制冷壓縮機R22,蒸發溫度為-65℃,在正常工作時發現溫度下不去,壓縮機結霜,中壓為2公斤,低壓為-25psi,關小膨脹閥,發現溫度下去了達到-60℃,中壓為0.5公斤,低壓為-10psi,壓縮機也不結霜了,但是氣缸蓋發熱,是否制冷劑少了,還是沒調好,以上的過程對嗎,是啥原理,請老師來解答一下。謝謝

  • 氨用真空壓力表的讀數問題

    在螺桿壓縮機:吸氣及排氣壓力用的真空表,真空的那部分如何讀呢?且設計時0---0.1之間的設計為什么那樣呢?好象標的0的位置不在真正的0.

  • 如何讀懂壓力表?對應關系怎么看?

    如何讀懂壓力表?對應關系怎么看?

    本帖最后由 aulot123 于 2013-2-23 11:39 編輯 本人制冷機組有兩個壓力表,現在機器正在運轉中,制冷劑是R22顯示庫溫-15度,環境溫度是16度,對應的壓力表如下圖,請各位師傅幫忙看下正常嗎?本人想知道庫溫與壓力表數值的對應關系,有知道的能不能提供給我呢?壓力表有很多對應的關系,該怎么看呢?有請師傅們不吝指教,在下謝過了。

  • 壓力表、溫度計的安裝問題

    按國標圖集,壓力表、溫度計需要在管道上開一個小孔,然后焊上DN15管道,但是對于鍍鋅鋼管而言,規范是不充許焊接的,請問如何在鍍鋅鋼管上安裝壓力表與溫度計?

  • 電工如何維修電接點壓力表

    電接點壓力表是在彈簧管壓力表的基礎上增加了一套電接點裝置,通過電接點的通、斷信號來對被測壓力進行控制或報警。壓力測量機構的維修可參考《彈簧管壓力表指針安裝與刻度誤差調整》。 電接點壓力表容易出故障的是電接點裝置,常見故障如下: ①被測壓力大幅度波動,壓力表受振動,使壓力指針彈高與給定指針重合在一起,壓力上升或下降,壓力指針卡在下限或上限給定指針上,適當調整壓力表指針的高度就可恢復。 電接點壓力表維修http://yunrun.com.cn/tech/2061.html

  • 電接點壓力表(消防穩壓泵)

    消防穩壓泵的啟停壓力差值在0.05MPa左右,靠電接點壓力表控制.現場調試中發現這種表并不太可靠,比方說在9.5公斤的時候啟泵,10公斤的時候停泵,但往往要到12公斤的時候才停泵,造成管網系統的壓力徧高,已經換過很多不同的電接點壓力表,都沒有辦法解決,(主要問題是該停的時候不停),不知道各位大俠有什么辦法?謝謝

  • 水泵出口壓力表指針劇烈震動

    各位同仁 請教水泵出口壓力表指針劇烈震動是什么原因呢 管內空氣已經排出 隨著主管閥門的啟閉 壓力表指針會相應動作 但是指針本身好像腦血栓一樣 會小副的劇烈振動 表應該沒有問題 我懷疑是管路或者水的問題

  • 變頻器怎么一拖三由壓力表控制

    今天去看了現場是這樣的,是有遠傳壓力表來給變頻器信號,由電阻來調壓力,第一個接觸器始終變頻,當?shù)谝慌_給出的壓力不足時,第二臺水泵工作,當這時壓力還不夠時第三臺才工作,壓力到了之后二,三停手動自動我自己能搞定,問問有沒高手指教。最好有圖,本人用的是ABBACS510的變頻器

  • 水泵吸水管上壓力表選擇?

    是不是水泵吸水管上的壓力表不管在什么情況下量程都不會大于一個大氣壓,因為是負壓是這樣的嗎?還有就是是不是吸水管上的負壓越大,越容易產生氣蝕現象呢?怎么克服呢?謝謝!

  • 根據壓力表判斷系統保壓后是否泄露

    根據壓力表判斷系統保壓后是否泄露

    今天在吃飯時,聽同事說,系統好像漏了,昨天保的壓力在減小,但是又沒有檢查出來,我問他是什么什么時候保壓的,他說是昨天中午,那今天又是什么時候看的,他說今天早上,我說那當然壓力會減小了,溫度降了,體積基本不變,壓力當然減小了,P*V/T=const??磯毫σ串敃r(shí)的環境溫度,減小要看減小到多少。我針對這個做了一個Excel,希望能給大家提供方便。[ 本帖最后由 designer_gy 于 2009-4-23 14:32 編輯 ]

點擊加載更多

壓力表虹吸管

壓力表虹吸管專題,為您提供壓力表虹吸管相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與壓力表虹吸管 相關的專業交流討論,更多壓力表虹吸管相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 扎鲁特旗| 巨野县| 镇宁| 绩溪县| 温宿县| 克东县| 丰都县| 准格尔旗| 湖南省| 黄陵县| 鱼台县| 兰州市| 互助| 和林格尔县| 白山市| 青海省| 沙雅县| 射洪县| 浙江省| 达日县| 浦江县| 白河县| 专栏| 寿阳县| 云霄县| 陇西县| 岳普湖县| 永和县| 曲阳县| 舞阳县| 平远县| 永宁县| 三原县| 治多县| 五华县| 繁昌县| 出国| 公安县| 页游| 双牌县| 彝良县|