在計算需氧量的時候,規范上有一項是c*剩余污泥流量,c是常數,取值1.42。請問這項是怎么回事?這項對計算結果的影響非常大。
《室外排水規范》6.8.2 條,第四項中我有疑問。進水總氮-(出水凱氏氮+出水硝態氮)規范為什么要這樣寫呢?為什么不能寫成進水總氮-出水總氮?因為,實驗室很少能測定硝態氮的,不知道規范這樣寫的目的是什么?
這是在曝氣生物濾池設計中見到的,如圖所示,最后一個公式——供氣量計算我有些不明白,求高人指點迷津?
那位大蝦知道奧貝爾氧化溝的具體計算方法?能詳細的告訴我嗎?本人現在正在設計一個項目。急迫的需要各位高人的幫忙!!qq 66746393
排水工程第四版第112頁公式4-26 污水需氧量=a'QSr+b'VXv 而《室外排水設計規范》GB50014-2006第6.8.2條規定的污水需氧量公式為 O=0.001aQ(S0-Se)-c ...... 各位大蝦誰告訴我考試用哪個公式?
本人由于目前做城市污水BOT項目,對需氧量的計算有點問題:系數怎么取?每降解1kgBOD的氧的量為多少?(0.5~1.8)?某日本人參數是0.55污泥自身代謝的系數?0.07?硝化反硝化的系數?
哪位仁兄給我說一下DE氧化溝的算法?謝了!
小弟正在畢業設計,內容是污水廠,工藝是奧貝爾氧化溝,基礎資料上只給了進水SS濃度和設計出水SS濃度,沒給TSS VSS,請問出水水質要求TSS控制在多少?
生活污水需氧量、負荷計算
活性污泥法需氧量計算方法比較
那位高人知道氧化溝和二沉池合建的設計計算步驟?請教教我,盡量詳細,謝謝QQ:5007569E-mail:[email protected]或者論壇回復,謝謝
望大家提提意見~~另外給點有參考價值的資料~~
1.請問對于不同的工藝,非生物污泥量的計算方法是否都不一樣?在哪里可以查閱到這些公式?2.《室外排水設計規范-2006版》第6.8.2條的污水需氧量公式:O2=去除BOD5的耗氧量-剩余污泥氧當量+硝化需氧量-反硝化回收的氧量。我認為,污水需氧量是不是應該再加上活性污泥內源代謝自身氧化的那部分需氧量,即b'VXv。而在《城市污水廠處理設施設計計算》一書中,關于orbal氧化溝的需氧量計算,第181頁頂部D1的計算,也確實加上了b'VXv這一部分。而且該例顯示,這部分的需氧量幾乎占到了污水總需氧量的72%,不知道為什么規范中會省去這一部分的需氧量。
今天在一本書上看到氧化溝的設計中有以下幾個公式(由于這里無法輸入公式,所以在下面以圖片格式給出)我對公式的含義不是很理解,麻煩哪位前輩給我解釋一下謝謝!
在做一個設計,選用的是奧貝爾氧化溝,但是在具體計算得時候發現中心島的尺寸沒有辦法計算,請教各位大俠,奧貝爾氧化溝的中心島應該怎么計算啊?有什么資料里面有嗎?謝謝啊!
各位大蝦,我設計的氧化溝新型A/A/O 工藝,采用卡羅塞氧化溝,發現了一個奇怪的現象.由于基礎資料數據緣故,計算的缺氧池和好氧池體積之比大約2:1,然而需氧量卻很大.原來打算采用6廊道的卡羅塞氧化溝,要有4道用來厭氧,2道好氧曝氣,可沒有這樣的例子,哪位大哥大姐幫忙出招,感激不盡!
污水處理,需氧量計算方法比較
規模2.6萬噸,采用兩組厭氧池+氧化溝處理工藝,需脫氮除磷,取BOD-污泥負荷Ns=0.06KgBOD/(KgMLSS.d),MLSS=3600mg/L,污泥回流比R=0.6。計算的剩余污泥幾乎為零.是不是參數取值有問題?Ns可不可以取大點?