1. 什么是微機保護裝置? 答:微機保護裝置就是能反應電力系統中各電氣設備發生故障或不正常工作狀態,并作用于斷路器跳閘或發出信號的一種自動裝置。
知識點:微機保護
保護及自動裝置的操作原則有哪些? 答:(1)設備不允許無保護運行。變壓器和重要線路不得無主保護運行。設備送電前,保護及自動裝置應齊全,整定值正確,傳動試驗良好,壓板按規定在投入位置。 (2)倒閘操作中或設備停電后,如無特殊要求,一般不必操作保護或退出壓板。如倒閘操作將影響某些保護的工作條件或引起運行方式的變化從而破壞某些保護的原理等情況下,可能引起誤動作,則必須先停用這些保護。 (3)保護及自動裝置投入時,應先投交流電源(電流、電壓),后投直流電源,檢查裝置工作正常后再投入出口跳閘壓板(應防止觸碰外殼造成保護誤動)。如特殊要求保護及自動裝置的操作只操作壓板不中斷裝置電源。否則順序與上述相反。 例如母差保護,停母線上的開關,一般要退出該線路的跳閘壓板,短接該線路電流互感器回路的電流.
繼電保護和安全自動裝置應符合那些要求? 繼電保護和安全自動裝置應符合可靠性(信賴性和安全性)、選擇性、靈敏性和速動性的要求。當確定其配置和構成方案時,應綜合考慮以下幾個方面: a.電力設備和電力網的結構特點和運行特點; b.故障出現的概率和可能造成的后果; c.電力系統的近期發展情況; d.經濟上的合理性; e.國內和國外的經驗。
我們單位的洗澡堂設計的是在鍋爐中燒到46度,送到澡堂后就差不多熱了.這樣的問題是沒鍋爐的溫度必須掌握好.我想改進一下.把溫度可以燒到八九十度,送到澡堂的熱水箱.在出水口處加一自動混水裝置,使自來水和熱水在設定的溫度自動混水.有這樣的么?請大家推薦.
繼電保護及電網安全自動裝置
內蒙古電網繼電保護運行管理分析,希望對大家學習有用。
非常好用
本人供電局繼電保護專業的現在單位貫標檢查急需所有220KV、110KV、35KV、10KV繼電保護裝置及自動裝置定檢作業指導書電子版要求作業程序及標準 詳細開關量輸入接點檢查 開關量輸出接點檢查 保護定值檢驗 現場工作安全技術措施等望各位供電企業工作的、在線的有能力的朋友們發揚互聯網共享精神指點一下哪里有下載的如果手頭上有電子版的話請聯系小弟不勝感激QQ:33416036(時刻在線)E_mail:[email protected]讓我們一起討論有關繼電保護方面的技術一起進步
電力裝置的繼電保護和自動裝置設計規范
掃描,整理了兩天,傾情奉獻
傳點東西給大家看一看
標準號 GB/T 14285-2006 中文名稱 繼電保護和安全自動裝置技術規程 實施日期 2006-11-01 中國標準分類 K45 標準狀態 替代GB 14285-1993; 專業類型 防護電氣設備;電氣設備;安全;自動控制系統 下載:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=421323&topID=98973【專題】如何找到設計院的工作,大家討論~~【小編手記:設計院的工作很累,這是大多數設計師們的心聲,其實對于大多數想要搞設計卻無從下手的人們來說,找個合適的設計院工作卻更真是難上加難,這里希望大家能夠,發表自己的找工作經歷,或者說說其他人的經驗,來給我們仍然設計無門的網友們分享分享。】下面我來轉載一個找工作的經驗之談哈。。。http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=419986&topID=98973
四方繼電保護及自動裝置說明書大全 http://www.rdlm.com.cn/bbs/?fromuid=151798
急求幫助!有關電力系統自動裝置:1、線路自動重合閘裝置;2、母聯斷路器的備用電源自動投入裝置;3、電力系統自動低頻減載裝置;4、同期自動裝置。急需了解與之相關的問題:各自動裝置的功能、工作原理、設計依據、原理接線圖及二次接線圖,相關參數等。求各位大亨幫小生這個大忙吧,不要吝嗇自己的知識吧,哪怕是廠家的說明書都行啊!在此小生奉上咖啡一杯:time: ,鮮花一朵:call: 。大家快幫幫我吧,要不我會哭的!!急啊!!!!!
傳上來給需要的人看看。
1、2008年-繼電保護與自動裝置設計規范2、DL_T_587-2007 微機繼電保護裝置運行管理規程 3、DLT559-2007220kV~750kV電網繼電保護裝置運行整定規程
簡要說明:出版時間1995/11/1文件格式:PDF 文件大小:4.65M